Skocz do zawartości

Błędy przy kominach


Recommended Posts

  • 2 miesiące temu...
  • 2 tygodnie temu...
  • 4 tygodnie temu...
Słuchacie, a czy takie pustaki kominowe trzeba jeszcze obudowywać dodatkowo cegłą? przyszedł mój kolega na budowę i mnie ochrzanił że mój komin dymowy składa się tylko z pustaków kominowych (oczywiście w środku rura) które same w sobie nie są elementem konstrukcyjnym i taki komin powinien być wokół obudowany cegłą. Wywaliłam wielkie oczy bo nie wiedziałam o tym a mój kierownik w czasie montowania komina nic na ten temat nie wspominał. Jak prawidłowo powinno to być zrobione?
Link do komentarza
Cytat

Pierwsze słyszę, ja mam też komin systemowy i o ile się nie mylę to właśnie te pustaki są elementem nośnym?! Ale kto wie...


Argumentując swoją wypowiedz podał, że komin nad dachem jest obudowany klinkierem który utrzymuje się na takiej betonowej czapie kominowej umiejscowionej tuż przy kalenicy a to swoje waży i z tego też względu komin powinien być obmurowany dodatkowo. Jestem ciekawa opinii ekspertrta na ten temat.
Link do komentarza
O ile nie wynika to z wytycznych producenta (karta techniczna, jakieś obostrzenia przy dokumentach dopuszczających do stosowania - np przy Aprobacie Technicznej) lub z projektu (np obmurowanie ze względu na warunki konstrukcyjne, izolacyjne czy np wizję architektoniczną) to raczej nie musi być obmurowania.
Pustak kominowy o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 3 MPa obciążony pionowym naciskiem kolejnych pustaków o wysokości np 25 m wykorzystuje zaledwie ułamek swojej nośności na ściskanie. Kominów o typowej wysokości.... 6-12 m nawet z dodatkowym (pionowym/osiowym) obciążeniem kilku metrami obmurowania cegłami klinkierowymi na tzw płycie wspornikowej nawet nie liczy się na ściskanie dolnego pustaka (mimo, że ma on jeszcze usuniętą niemal całą jedną
ściankę na drzwiczki wyczystkowe).
Na ogół minimum zabezpieczenia technicznego tych pustaków jest tynk cem-wap grubości 2 cm.
Zdarzają się wyjątki od reguły, np gdy:
- komin jest z kanałem wentylacyjnym to ze względu na skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej może być konieczne obmurowanie lub nawet zaizolowanie komina z zewnątrz
- przewiduje się wieszanie na kominie szafek, kotłów, szafek i in (nie jest dozwolone wiercenie, wkuwanie się do kilkucentymetrowej grubości ścianki pustaka)
- komin nie jest obciążony pionowo (ma np dodatkową drabinkę dla kominiarza na jednym z boków)
- zbyt duży jest wpływ obciążenia wiatrem (poziome obciążenie) na komin o określonej wysokości ponad dachem bez dodatkowych wzmocnień komina (ale wtedy często obmurowanie cegłą też jest niewystarczające i projektuje się konstrukcję usztywniającą/wzmacniającą z kształtowników
- i inne, bo na pewno nie o wszystkich zagrożeniach teraz pomyślałem:-)
Link do komentarza
faktycznie, w końcu znalazłam folder producenta a w nim wytyczne techniczne i rzeczywiście nic nie wspomina się na temat obmurowywania komina. Jedyne na co zwracają uwagę to pustak kominowy nie może być zabetonowany przy przejściu przez strop, ale to jest logiczna sprawa że musi być zrobiona dylatacja bo strop się ugina i pracuje. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi

pozdrawiam
Link do komentarza
Cytat

Zdarzają się wyjątki od reguły, np gdy:
- komin jest z kanałem wentylacyjnym to ze względu na skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej może być konieczne obmurowanie lub nawet zaizolowanie komina z zewnątrz
- przewiduje się wieszanie na kominie szafek, kotłów, szafek i in (nie jest dozwolone wiercenie, wkuwanie się do kilkucentymetrowej grubości ścianki pustaka)
- komin nie jest obciążony pionowo (ma np dodatkową drabinkę dla kominiarza na jednym z boków)
- zbyt duży jest wpływ obciążenia wiatrem (poziome obciążenie) na komin o określonej wysokości ponad dachem bez dodatkowych wzmocnień komina (ale wtedy często obmurowanie cegłą też jest niewystarczające i projektuje się konstrukcję usztywniającą/wzmacniającą z kształtowników
- i inne, bo na pewno nie o wszystkich zagrożeniach teraz pomyślałem:-)


Warto zapamiętać te wyjątki. Mój szwagier mógłby powiedzieć coś więcej na ten temat icon_smile.gif Ale ponieważ go na forum nie ma... Powtórzę... warto je zapamiętać icon_smile.gif
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
Cytat

A może ktoś na forum ma jakieś doświadczenia z błędami kominowymi?


Chyba ja mam ,komin budowany byl z pelnej cegly ponad 7 metrow ostatnie metry na wierzchu na dachu z klinkieru dziurawki ,ale ostatnie 3 warstwy z pelnego klinkieru ,a i tak komin zalewa .Zaznaczam ze jeszcze nie mam czopu .Prosze poradzic co mam zrobic .
Link do komentarza
  • 5 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...