Ależ tu nieporozumień!

Przecież na głębokości 1.5 m zimą jest około +4 latem w upały +14-15st C czyli ∆T zimą przy mrozach -10 i latem przy upałach +30 (takich dni jest doprawdy niewiele) wynosi 15st.
Zima – na 4/5 osobową rodzinę by nie przesuszać (PN 20m3/h/osobę) mamy 100m3/h – taka ilość powietrza ogrzana w gwc o 15 st. to 500W . Podgrzane w gwc powietrze spowoduje, że mniej ciepła odbierzemy od powietrza wychodzącego. Co przy sprawności 70% daje nam zysku 130W. GWC minimalnie zwiększy opory co się przełoży na większe zużycie energii, tak więc zysk praktycznie żaden.
Lato – 300m3/h to przy ∆T 15 st. 1500W – 200-300W ciepło z wentylatorów… Dalej straty na dystrybucji i podział na np. 5 pokoi co nam daje 200W / pokój… tylko trzeba pamiętać, że na zewnątrz 30st upału a my musimy mieć pozamykane okna.
Wg mnie lepiej kupić dobrą centralę ( za 6-7tys) niż gwc taka za 3tys i gwc za 4tys.
Link do komentarza
Cytat

Montuję to 20 lat ... Nie napisałem, że jest bez sensu. napisałem tylko, że jest mocno przereklamowane, a bez sensu jest robić GWC przewymiarowane czyli większe niż potrzeba. 50W/mb GWC nie "zmęczy " go. Spotkałem żwirowce do wentylacji 500m3/h - to już nie bezsens to id... Spotkałem instalacje domowe przekraczające 50m dł!!!


A ile długości powinien mieć GWC dla domu 120 metrów kwadratowych?
Link do komentarza