Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam i prosze o sugestie rozwiazania ponizszego problemu.
Mam problem z wilgocia w dociepleniu dachu w nowo pobudowanym domu. W kilku miejscach na scianach na poddaszu pojawia sie wilgoc i pojawiaja sie stróźki wody( miejsca gdze krokwy dochodza do muru)
Nie wiem czy przyczyną jest:

1. zbyt szybkie włozenie docieplenia i ta wilgoc z okresu budowy jeszcze "wychodzi" ( luty - deskowanie polozone w pazdzierniku, dom byl ogrzewany zima).

2. brak wystarczajacej wentylacji - zbyt maly odstep miedzy deskowaniem a dociepleniem - jak widze jest to 1-2cm zamiast 4-5 jak bylo planowane. Gdzies teraz przeczytalem ze na dachach o malm nachyleniu ta przerwa powinna byc 6-8 cm ( 35 stopni) . Co mnie zaskakuje, ta wilgoc pojawia sie teraz przy duzych upalach gdzie dach znacznie sie nagrzewa (czarna papa) Miedzy deskowaniem a dociepleniem (wata szklana) nie ma folii, miedzy dociepleniem a domem jest folia zwykla, nieprzepuszczajaca pary.

3. nieszczelnosc dachu ( tymczasowo polozona papa)

Czy ktoś z forumowiczów mogłby mi doradzić co należy zrobic w takim przypadku? (najbardziej prawdopodobny uwazam przyp2)

Dziekuje i pozdrawiam

P

Link do komentarza
Witam,
- czy możesz wstawić zdjęcia Twojego problemu (to bardziej obrazuje)
- czy docieplenie dachu jest wykonane zgodnie z projektem; jeżeli nie to jakie wykonano zmiany
- jak często pojawia się zawilgocenie (skropliny) np. w czasie/po deszczu; czy to zjawisko jest sytematyczne, czy występowało w okresie zimy i wiosny.

Pozdrawiam
Link do komentarza
Witam i dziekuje za odpowiedz.

problem zaczal pojawiac sie dopiero teraz w lato. cala wiosna byl spokoj. ostatniobyly ulewne deszcze duzo wilgoci w powietrzu. burze, przeplatane z wysoka temperatura powyzej 30 stopni pelne slonce.

w zwiazku z tym ze byla to przebudowa starego domu, achutekt nie wykonal planow docieplenia zostalo one wykonane wg "doswiadczenia". deskowanie - odstep 1-2 cm, 20 cm wata szklana,folia nieprzepuszczajaca pary, plyta osb, wlokno szklane.
Nie ma zadnych otworow wentylujacych dach.

PK
Cytat

Witam,
- czy możesz wstawić zdjęcia Twojego problemu (to bardziej obrazuje)
- czy docieplenie dachu jest wykonane zgodnie z projektem; jeżeli nie to jakie wykonano zmiany
- jak często pojawia się zawilgocenie (skropliny) np. w czasie/po deszczu; czy to zjawisko jest sytematyczne, czy występowało w okresie zimy i wiosny.

Pozdrawiam


DSC01446.jpg

Link do komentarza
Witam,
- czy to zawilgocenie jest tylko na jednym poziomie (styk ścianki kolankowej z dachem) i na całej długości
- czy to zjawisko występuje tylko w tym pomieszczeniu czy również w innych
- czy zawilgocone pomieszczenia są wentylowane naturalnie (są kratki wentylacyjne); czy mają okna
- może próbowano wietrzyć pomieszczenia - jakie obserwowano zjawisko (szybko wysychało, wolno, po jakim czasie, itp.)

A tak na szybko
- albo występuje zjawisko wykraplania pary wodnej (chyba w tym przypadku mało realne - para wykrapla się w zetknięciu z chłodniejszym miejscem - obecnie są wysokie temoperatury)
- albo wilgoć przedostaje się na skutek nieszczelności w pokryciu dachu (to jest mocno prawdopodobne - jeżeli papa ma niewielką nawet przerwę, pęknięcie - to woda sobie ujście znajdzie) a piszesz że zjawisko obserwowane jest od niedawna - tu wystarczy uszczelnić pokrycie
- podciąganie wody/wilgoci z murów - mało prawdopodobne , minał spory okres czasu od zakończenia budowy a dom w zimie był ogrzewany
- możliwe jest (jeżeli w okolicach zawilgoceń przebiegają instalacje wodociągowe) nieszczelność rur i niewielkie wręcz sączenie się wody - tu by trzeba np. ustalić miejsce przecieku-sączenia i je wyeliminować.
Oby - to była nieszczelność papy - najmniejszy kłopot do załatania.

Pozdrawiam i pomyślnej eliminacji przyczyny zawilgoceń.
Link do komentarza
Bardzo dziekuje za informacje. JA tez mam nadzieje ze to "tylko"nieszczelnosc papy


To zjawisko wystepoje prawie glownie na styku krokiew ze sciana. niestety w 2 pomieszczeniach w ktorych wystepuja skosy. prawdopodobie woda gdies sie dostaje i powoli sobie przesacza sie i znajduje ujsie na spodzie sciany. a ze to sa male ilosci stosunkowo to moze dlatego zajmuje jej 1-2 dni by sie przedostac. ( nie ma tego zjawisk abezposrednio po opadach tylko kilka dni po).

powieszczenia maja kratki wentylacyjne a lazienka tez okno dachowe i wentylacje elektryczna. Drugie pomiesczenie to otwarta przestrzen 50m2 o wys od 2.5 do 4m. duzo okien. czesto wietrzone.


Mam dalsze pytanie - zamierzam polorzyc wkrotce blachodachowke - czyli musze polozyc laty+kontrlaty, folie.membrane i dopiero blache? Czy wie Pan moze jaka powinna byc przerwa miedzy deskowaniem a blacha dla dobrej wentylacji blachy na dachu ok 30st. ?

Jeszcze raz dziekuje.

PK

Cytat

Witam,
- czy to zawilgocenie jest tylko na jednym poziomie (styk ścianki kolankowej z dachem) i na całej długości
- czy to zjawisko występuje tylko w tym pomieszczeniu czy również w innych
- czy zawilgocone pomieszczenia są wentylowane naturalnie (są kratki wentylacyjne); czy mają okna
- może próbowano wietrzyć pomieszczenia - jakie obserwowano zjawisko (szybko wysychało, wolno, po jakim czasie, itp.)

A tak na szybko
- albo występuje zjawisko wykraplania pary wodnej (chyba w tym przypadku mało realne - para wykrapla się w zetknięciu z chłodniejszym miejscem - obecnie są wysokie temoperatury)
- albo wilgoć przedostaje się na skutek nieszczelności w pokryciu dachu (to jest mocno prawdopodobne - jeżeli papa ma niewielką nawet przerwę, pęknięcie - to woda sobie ujście znajdzie) a piszesz że zjawisko obserwowane jest od niedawna - tu wystarczy uszczelnić pokrycie
- podciąganie wody/wilgoci z murów - mało prawdopodobne , minał spory okres czasu od zakończenia budowy a dom w zimie był ogrzewany
- możliwe jest (jeżeli w okolicach zawilgoceń przebiegają instalacje wodociągowe) nieszczelność rur i niewielkie wręcz sączenie się wody - tu by trzeba np. ustalić miejsce przecieku-sączenia i je wyeliminować.
Oby - to była nieszczelność papy - najmniejszy kłopot do załatania.

Pozdrawiam i pomyślnej eliminacji przyczyny zawilgoceń.


Link do komentarza
Witam;
Z opisu jest wysoce prawdopodobne, że przyczyną jest nieszczelność papy co łatwo wyeliminować - pokryć papą 1 raz tę stronę dachu na której występuje to zjawiso.
Co do blachodachówki - dach jest obecnie ocieplony, odeskowany i pokryty papą (jest o key) ale trzeba jeszcze położyć jedną warstwę papy co uszczelni pokrycie. Następnie trzeba przybić pionowo wzdłuż krokwi tzw. kontrłaty o wym. 4x6 cm na płask, na nie przybić łaty 4x6 cm na płask poziomo (rozstaw łat należy dostosować do wysokości fali blachodachówki). Tak uzyskamy przerwę między deskowaniem a blachę 2x4=8cm i to wystarcza. Do łat przybijamy/przykręcamy blachodachówkę oraz mocujemy wszelkie obróbki blacharskie i wykończenia boków.
I tu mała ale bardzo istotna uwaga - przed przymocowaniem blachodachówki należy wykonać wentylację przestrzeni dachowej między deskowaniem a wełną mineralną - sposób jest banalnie prosty: w kalenicy (najwyższa krawędź pozioma na dachu) należy wyciąć z każdej strony połaci dachu pas papy szerokości kilku centymetrów, między deskowaniem z dwóch stron połaci dachowej musi być też przerwa kilka centymetrów (gdy nie ma - należy przyciąć deski wzdłuż kalenicy). Tak otrzymamy wentylację na całej długości kalenicy, której niczym nie zasłaniamy. Mocując obróbki blacharskie w kalenicy na blachodachówkę (tzw. gąsiory z blachy lub zwykła płaska blacha) należy zrobić przepusty wentylacyjne - z obu stron kalenicy obróbek nie zasłaniamy niczym, można też pod obróbkę kalenicy zamocować specjalny grzebień przez który będzie dach wentylowany. O szczegóły pytaj u dostawcy blachodachówki albo poczytaj na stronie internetowej producenta o technologi montażu blachodachówki - jest tam szczegółowo opisane jak się to wykonuje.
Gdy coś więcej - wyślij prywatną wiadomość do mnie , postaram się odpisać w większym zakresie.
Pozdrawiam;
Link do komentarza
  • 6 miesiące temu...
Cytat

Witam i prosze o sugestie rozwiazania ponizszego problemu.
Mam problem z wilgocia w dociepleniu dachu w nowo pobudowanym domu. W kilku miejscach na scianach na poddaszu pojawia sie wilgoc i pojawiaja sie stróźki wody( miejsca gdze krokwy dochodza do muru)
Nie wiem czy przyczyną jest:

1. zbyt szybkie włozenie docieplenia i ta wilgoc z okresu budowy jeszcze "wychodzi" ( luty - deskowanie polozone w pazdzierniku, dom byl ogrzewany zima).

2. brak wystarczajacej wentylacji - zbyt maly odstep miedzy deskowaniem a dociepleniem - jak widze jest to 1-2cm zamiast 4-5 jak bylo planowane. Gdzies teraz przeczytalem ze na dachach o malm nachyleniu ta przerwa powinna byc 6-8 cm ( 35 stopni) . Co mnie zaskakuje, ta wilgoc pojawia sie teraz przy duzych upalach gdzie dach znacznie sie nagrzewa (czarna papa) Miedzy deskowaniem a dociepleniem (wata szklana) nie ma folii, miedzy dociepleniem a domem jest folia zwykla, nieprzepuszczajaca pary.

3. nieszczelnosc dachu ( tymczasowo polozona papa)

Czy ktoś z forumowiczów mogłby mi doradzić co należy zrobic w takim przypadku? (najbardziej prawdopodobny uwazam przyp2)

Dziekuje i pozdrawiam

P


Jedno pytanie ;czy od okapu do okapu jest wlot powietrza ,bo nie wystarczy zostawić przerwy między ociepleniem a deskami należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.Od okapu do kalenicy i od kalenicy do okapu z drugiej strony.Druga sprawa to szczelny dach.Z opisu twojego wynika ,że główna przyczyna bardzo częsta jeśli ocieplenie wykonują amatorzy,to nie zapewnienie cyrkulacji powietrza ,objawy wszędzie takie same [wełna zacznie wydawać przykry zapach]i mokre ściany.
Link do komentarza
Cytat

Jedno pytanie ;czy od okapu do okapu jest wlot powietrza ,bo nie wystarczy zostawić przerwy między ociepleniem a deskami należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.Od okapu do kalenicy i od kalenicy do okapu z drugiej strony.Druga sprawa to szczelny dach.Z opisu twojego wynika ,że główna przyczyna bardzo częsta jeśli ocieplenie wykonują amatorzy,to nie zapewnienie cyrkulacji powietrza ,objawy wszędzie takie same [wełna zacznie wydawać przykry zapach]i mokre ściany.


tak ja też myślę ,żejesy przestrzeń ale bez wentylacji icon_sad.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...