Witam

mam system kominowy Presto Duo
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia -->

DSC01446.jpg

)

najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)

pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?
co nalezaloby teraz zrobic?:
- wymienic trojnik?
- zakleic jakims klejem do szamotow?
- wstawic blaszana rure?
- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)

pozdrawiam
Mariusz
Link to postu
Cytat

Witam

mam system kominowy Presto Duo
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> [attachment=2557:CIMG0570.JPG])

najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)

pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?
co nalezaloby teraz zrobic?:
- wymienic trojnik?
- zakleic jakims klejem do szamotow?
- wstawic blaszana rure?
- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)

pozdrawiam
Mariusz



Wstaw sobie rure nierdzewną z dodatkiem molibdenu jednoscienna wystrczy pzdr
Link to postu
  • 3 tygodnie temu...
Cytat

Witam

mam system kominowy Presto Duo
w trojniku rewizyjnym (wyczystka ?) i 2 kolejnych segmentach rury ceramicznej zaobserwowalem pekniecie (w zalaczniku zdjecie zrobione aparatem wlozonym przez wyczystke do ciagu kominowego; w dolnej czesci widac pekniecia --> [attachment=2557:CIMG0570.JPG])

najprawdopodobniej bylo to spowodowane dogrzewaniem domu przez majstrow w okresie zimowym (zbudowali sobie pseudo kominek i spaliny odprowadzali wlasnie tym dolnym trojnikiem, a gorny zabili deskami)

pytanie, czy takie pekniecie moze miec jakies negatywne skutki?
co nalezaloby teraz zrobic?:
- wymienic trojnik?
- zakleic jakims klejem do szamotow?
- wstawic blaszana rure?
- zostawic? (przeciez temperatura tak czy tak bedzie szkla do gory do szczytu komina?)

pozdrawiam
Mariusz


Zalecał bym wstawienie jednościennej rury kwaso i żaroodpornej do środka komina inaczej może wystąpić zagrożenie zaczadzenia spalinami
Link to postu
  • 1 miesiąc temu...
  • 11 lata temu...

Witam

 

Ja mam podobny problem (kolejny). 

Majster, który budował mi komin robił to w sposób wyjątkowo ordynarny - zwyczajnie nie stosował się do instrukcji dołączonej do komina.

Wełna, która miała być montowana aby nie zasłaniała kanałów (do wentylacji wełny) była łączona właśnie na tych kanałach. Majster budował komin do stropu, a wiec do stropu wełna ułożona jest niezgodnie z instrukcją. Dodatkowo pojawił się jeszcze jeden bubel czyli pęknięty trójnik. Komin nie był jeszcze przepalany a więc musiał być zamontowany jako uszkodzony - podejrzewam, że przy docinaniu trójnik został uszkodzony.

Dziś Pan od kominków oświadczył, że może być to późniejszy problem. Znajomy budowlaniec sugeruje abym delikatnie naciął owe pęknięcie i uszczelnił je pastą dedykowaną do tych kominów.

 

Może ktoś miał podobną sytuacje, którą udało się rozwiązać w sposób pozytywny, bez dodatkowych trudności ?

IMG20200908182533.jpg

Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czy w salonie to odchylenie będzie miało jakieś istotne znaczenie? Równałabym płytami tylko tam, gdzie chcesz mieć wysoką zabudowę przyścienną i płytki Mam w wiatrołapie ściankę o odchyleniu 3 cm bo sami stawialiśmy i wyszło jak wyszło. Stolarz wyrównał zabudowę płytą meblową i nic nie widać. Coś jest nie tak z sufitami, że chcesz klaśc płyty?  
    • Dzięki. Widzę, że nie ma konsensusu co do zrywania starych powłok. Dowiedziałem się że cena za m2 to około 10 zł, co przy 200m2 ścian będzie kosztować mnie 2000 zł (200m2). Dogaduję już jakiś pracowników budowlanych aby mi to zrobili. 2k zł to nie jest znacząca kwota w skali wydatków na remont mieszkania czy nawet kosztów równania ścian, a jak ma wpływać na trwałość to myślę, że warto ją wydać.    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, argumenty i ciekawą dyskusję. 
    • Płytowe.    Tak.   Rozumiem, czyli w moim przypadku opory i tak już są duże więc instalacja "udźwignie" zasilanie dolne.   Kazali mi sobie zmierzyć grzejnik, oszacować moc na podstawie karty katalogowej Purmo i wstawić podobne     Wrzuciłem na fixly ogłoszenie, że potrzebuję konsultacji, aby pomógł mi podjąć decyzje i spojrzał na to co poprzednia ekipa (partaczy) zrobiła. Swoją drogą nadal ma poczucie że nie znalazłem nikogo świetnego, kto by szeroko ogarniał, a jak raz dałem się oszukać partaczom to teraz dalsze etapy remontu chcę prowadzić tylko szeroko konsultując i z nadzorem...   Mój zarządca nie wiele wiedział. Konserwator też... W końcu odesłali mnie do Pana który wymieniał w tym bloku instalację CO 10 lat temu. Mówi, że jest pompka i że przepchnie.    Dziękuję bardzo, za wszystkie odpowiedzi.   
    • Na przykład o tym że "pozostawia ściany "oddychające" dla pary wodnej,"- tylko 3% z tego co pamiętam, więc też słabo. Może jednak w pewnych warunkach i w połączeniu z tradycyjnymi systemami ocieplania, miała by ta tiochnika jakiś sens. Ale nie jako podstawowy system ocieplenia domu.
    • Każdy kominek, oprócz szpanu oczywiście, ma w polskich warunkach sens wyłącznie wtedy, kiedy pełni funkcję źródła ciepła. Kiedyś było to źródło ciepła podstawowe, dzisiaj przeważnie jest to źródło rezerwowe. Bo w polskich warunkach klimatycznych (i nie tylko), każdy dom powinien mieć dwa systemy ogrzewania. Podstawowe i rezerwowe. A skoro kominek ma pełnić rolę źródła ciepła awaryjnego, to nie może być zasilany paliwem takim samym jak ogrzewanie podstawowe. W dodatku powinno to być paliwo łatwo dostępne i odporne na kryzysy np. w transporcie. I tu nie ma wielkiego wyboru, do dyspozycji jest w zasadzie jedynie drewno. Zawsze dostępne w najbliższej okolicy, możliwe do pozyskania nawet samodzielnie.   Inaczej z kominka pozostaje jedynie mało przydatny szpan.