co zamiast zaworow rtl


Recommended Posts

  • 1 miesiąc temu...
Jeżeli mnie pamięć nie myli toRTB zresztą nie istotne Jeśli chodzi o sterowanie to w podłogowym ogrzewaniu są dwa sposoby ale trzeba wybrać który przed wykonaniem instalacji teraz jeśli dobrze rozumiem twój opis to będzie trudno to zmienić Proponowałbym dobrze odpowietrzyć rury w podłodze ponieważ to jest najczęstrzym powodem zlego działania ogrzewania podłogowego pozdrawiam
Link do komentarza
Podłogówka na zaworach podobno chodzi dobrze jak powierzchnia nie przekracza ok, 15m2. Ja mam coś koło tego, trzy obwody sterowane jednym zaworem danfossa, nie pamiętam symbolu, ale odpowiednik RTL . Chodzi jak burza, ustawione na termostacie na 2, co daje ograniczenie na ok. 25 stopni. Podłoga przyjemna w dotyku.... Jak masz za duża powierzchnie, to może trzeba jakąs dodatkową pompkę z pseudo mieszaczem. A wogole to jak masz zrobioną podłogówkę - zasilanie na powrocie z grzejnika czy prosto z kotła osobny obwód a RTL na powrocie (jak mam właśnie tak). potwierdzam odpowietrzenie. W razie czego możesz spróbować wpiąć w obwód wodomierz dla sprawdzenia przepływu...
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
mam serdeczne zapytanie do użytkowników podłogówki!!

Właśnie podłączono mi podłogówkę i coś nie tak działa!!
Co do instalacji to jest dość skomlikowana (więc raczej nie będę opisywał).
Chodzi mi przede wszystkim o sposób podłączenia samej podłogówki a mianowicie:
Podłogówka o powierzchni ok. 50m2 podłączona bezpośrednio do układu c.o. (nie na powrocie z grzejników). Na zasilaniu założony (mieszacz - trójnik z pokrętłem do regulacji temperatury- chyba tak to się nazywa) za nim rozdzielacz. Dołem do mieszacza jest podpięty powrót z podłogówki.

Nie działa to tak jak powinno (co prawda działa dopiero tydzień). Słyszę od użytkowników że powinna za mieszaczem być wpięta pompa (która kręci podłogówką) oraz że mieszacz powinien być zaworem z czujką czy coś takiego?

Bardzo proszę napiszcie jak to u Was wygląda lub jak powinno wyglądać!

Z góry dziekuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Tomasz
Link do komentarza
nie chodzi tu o grubość izolacji tylko o działanie i podłączenie podłogówki.

Tak na chłopski rozum to pompa w układzie podłogówki miesza wodą i stabilizuje się temperatura.
W moim przypadku wydaje mi się że zawór puszcza wodę i w momencie kiedy osiągnie parametr temp. zamyka zawór i podłogówka stoi!!
Czyli inaczej mówiąc podłogówka na zasilaniu jest ciepła jak ostygnie to zawór przez chwilę dopuści i znów zamknie jak jest ciepła itd. natomiast na powrocie woda jast zimna

Pozdr
Link do komentarza
A co nie działa? podłoga nie jest ciepła, czy nie ma przepływu?
Bo jak pierwsze, to może trzeba trochę podkręcić temp. na mieszaczu (właśnie na tym pokrętle powinien być termostat, który ma za zadanie tak mieszać wodę z kotła z powrotem, żeby na wejsćiu opodłogówki nie było więcej niż zadana temp. (pewnie góra 35-40stopni ale tu pisze intuicyjnie), jak drugie to albo jest zapowietrzona, albo jest za maly przeplyw i szybciej ostygnie niz przeleci przez rurki (to taki skrót myslowy). Zmierz temperaturę za mieszaczem, potem na powrocie i cos z tego wywnioskujesz.... Warto też złapać za rurke przed mieszaczem do kotła, bo jak nie plynie, to stygnie i wtedy będzie dosyć chłodna, a powiina być gorąca
PB
Link do komentarza
Przeznam szczerze, uwielbiam takie stwierdzenia: "nie chodzi o grubość izolacji" automatyka jest winna. Faktycznie brak izolacji można nadrobić podkręcajac temperaturę na piecu. Rewelka i własciwy kierunek u wielu fachowców.
Link do komentarza
T. Brzęczkowski
Jeżeli chodzi o grubość izolacji (bo widzę że się bardzo upierasz) - styropian 15 cm!!

pbienkos
Zastanawiam sie czy jest to dobrze zmontowane?? Zawór tak jak pisałeś na max. powinien mieć 48 stopni (tak jest na nim napisane).
Ostatnio woda w układzie CO miała ok. 70 stopni i o dziwo temp za zaworem (mieszaczem była podobna) - to mnie trochę zdziwiło i stwierdziłem że coś nie tak jest. Zasilanie podłogówki było gorące (nie do dotknięcia!!) Powroty od pierwszej pętli (w kolejności zasilania) do ostatniej od ciepłych do zimnych

Czy nie jest to dziwne? Dlaczego powroty są zimne? Wydaje mi się że to jest związane z brakiem pompy na podłogówce

Pozdr
Link do komentarza
Nie mam nic przeciwko izolacji, ale jak czlowiek pyta o cokolwiek, to niekoniecznie oczekuje odpowiedzi że ogrzewanie to nie to, a najważniejsza jest izolacja... Podłoga jest zimna, podłogówka zrobiona, mleko rozlane i trzeba szukać kota który je wychłepcze, albo pościerać samemu... więc może człowiek bardziej oczekuje porady a nie morału
Link do komentarza
  • 9 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...  
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.    
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
    • Niezła gromadka. Ja muszę segregować w mieszkaniu. To dopiero przerąbana sprawa -.-
    • Na starym mieszkaniu miałem meble z Ikea i powiem, że z jakości niektórych naprawdę byłem zadowolony. Ale większość niestety nie przetrwała długo w idealnym stanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...