strop nad parterem


kevin

Recommended Posts

Witam. Mam dosc przykry przypadek icon_sad.gif pojedyncza belka nieprzenosi obiazen od samej podłogi.
( Msd=10,468kNm>Mrd=9,681kNm dla L=4,2m ) moment dla 3,5cm wylewki cem.-wap.( 21kN/m3) . Najbardziej logiczne czyli zmiana stropu i/lub wziecia belki wiekszej niewchodzi w gre. Moje pytanie jak wybrnać z tej sytuacji ?? wiecej juz z gruboscia wylewki nie poszaleje ale moze z innego materiału który "docisnie styropian??

Powoli zaczynam rozwazac dosc nietypowe rozwiazanie czyli warstwe ocieplenia zamiast na podlodze pietra na suficie parteru. icon_confused.gif

Z góry dziekuje za wypowiedzi i rady.
Pozdrawiam Adam
Link do komentarza
Cytat

Witam. Mam dosc przykry przypadek icon_sad.gif pojedyncza belka nieprzenosi obiazen od samej podłogi.
( Msd=10,468kNm>Mrd=9,681kNm dla L=4,2m ) moment dla 3,5cm wylewki cem.-wap.( 21kN/m3) . Najbardziej logiczne czyli zmiana stropu i/lub wziecia belki wiekszej niewchodzi w gre. Moje pytanie jak wybrnać z tej sytuacji ?? wiecej juz z gruboscia wylewki nie poszaleje ale moze z innego materiału który "docisnie styropian??

Powoli zaczynam rozwazac dosc nietypowe rozwiazanie czyli warstwe ocieplenia zamiast na podlodze pietra na suficie parteru. icon_confused.gif

Z góry dziekuje za wypowiedzi i rady.
Pozdrawiam Adam


A skąd masz takie wartości, robisz projekt na mechanikę budowli ? Poza tym napisz konkretnie o co chodzi bo nie do końca rozumiem tematu z belką - od terivy, czy wspornik ??
Link do komentarza
Cytat

A skąd masz takie wartości, robisz projekt na mechanikę budowli ? Poza tym napisz konkretnie o co chodzi bo nie do końca rozumiem tematu z belką - od terivy, czy wspornik ??



Bardzo blisko budownictwo ogólne tylko z uczacym docentem ( wyrabali go z budowy po 1 dniu- upierdliwy człowiek czesto zmieniajacy zdanie ) icon_sad.gif jest to budynek uzytecznosci publicznej. Cały problem w tym ze dał nam strop od domków jednorodzinnych i niemozemy znajesc rozwiazania dla podłogi w łazience aby belka pojedyncza przeniosła obciazenia od samaj podłogi. Obciazenie zmienne mamy przyjete tylko 2,5 kN/m. Jak pisałem wczesniej niewyraził zgody na uzycie beleki o wiekszej rozpietosci.
Link do komentarza