Bednarka - ile jej zakopać?

Witam może ktoś wie ile bednarki (uziemienie) należy zakopać w ziemi tak aby przy odbiorze instalacji nie było problemów z pomiarami?
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam może ktoś wie ile bednarki (uziemienie) należy zakopać w ziemi tak aby przy odbiorze instalacji nie było problemów z pomiarami?



hm w prawdzie jestem elektrotechnikiem ale nigdy czymś podobnym się nie zajmowałem
ale że nikt jeszcze nie odpowiedział w tym temacie postaram się ciebie naprowadzić
uważam że 1,5m powinno wystarczyć ale zależy to też od właściwości gruntu, proponował bym wkopać na 1-1,5m w głąb a następne puścić jeszcze 1m w poziomie, myślę że powinno starczyć ale proponuję skonsultować z pracownikami zakładu energetycznego -oni mają z tym doświadczenie
słyszałem też że słona woda (jeżeli mieszkasz daleko od morza to możesz użyć solonej) rozlana na kilka godzin przed pomiarem poprawia wyniki icon_wink.gif
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Osobiscie wolalbym miec to dobrze zrobione niz kombinowac z solanka w oczach elektrowni.Bedzie w przyszlosci problem to za skapstwo i kombinowanie zaplace dwa razy.

Bez urazy dla poprzednika icon_smile.gif

PZDR
MG
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
i co solanka a jak bedziesz uszytkował pozniej to jak bedzie poptrzebował uziom to bedzie lał solanke ??????????
ludzie zastanowcie sie zanim cos napiszecie ...
do czego ma byc ta bednarka jesli uziom złącza to jesli niema otokowego iuziomu ani fundamentowego to najlepiej wbic pilon min 3m lub 5 m i po kłopocie w wiekszosci przypadków 5m załatwia poziom uziomu ponizej 30ohm ,nawet ponizej 10 ale to juz zalezy od gruntu ,na jednym z obiektów musielismy wbijac ponad 9m bo taki suchy grunt był (zwirownia jak sie okazalo
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam może ktoś wie ile bednarki (uziemienie) należy zakopać w ziemi tak aby przy odbiorze instalacji nie było problemów z pomiarami?



U mnie elektryk zakopał 15 metrów bednarki, kopał dość głęboko, bo tylko mu czapkę było widać. Ok 1.20metra głębokości stwierdził że wystarczy. Na koniec dodał że bywały przypadki że i taka długość nieraz nie zdawała egzaminu, a chyba coś się gościu zna bo w branży paręna icon_confused.gif ście lat.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pytanie jaki masz grunt? Wtedy mogę podać jakieś przybliżenie. Czy nie ma uziomu fundamentowego albo otokowego (wokół budynku)?. Z oszukiwaniem i solanką lepiej nie kombinuj. Uziom jest po to żeby był skuteczny a nie żeby dało się załatwić formalności. Wypadków przy instalacjach domowych mamy jakieś 2-3 razy więcej niż Niemcy, ale takie są efekty "kombinowania".
Nie chcę Cię martwić, ale może to być nawet kilkadziesiąt metrów, szczególnie że raczej myślisz o uziomie otokowym (z bednarki) a nie wbijaniu prętów. Co do głębokości to faktycznie najlepiej poniżej strefy przemarzania, bo zamarznięty grunt zwiększa rezystywność.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nic nie da takie gdybanie, trzeba zrobić pomiary i tyle.
A na sam początek odpowiedzieć sobie samemu po co mi to uziemienie, jaką role ma spełnić w mojej instalacji?
Szukaj na swojej działce "terenów mokrych" - sadzawki, rowy, studnie, spusty... i tam podążaj z uziemieniem.
Szukaj na swojej działce "obiektów sztucznych" np. stalowe rury, konstrukcje metalowe... i tam podążaj z uziemieniem.

Przykład 1:
Uziemienie podpięte do punktu rozdziału PEN w domku.
Zakopane zostało 40m bednarki, do tego 5 szpilek 2m długości co 5m.
Wynik ~40ohm.
Dopiero mi właściciel podpowiedział, że w rogu działki jest zasypana stara studnia, dołożyłem 2m bednarki i w pobliżu starej studni wbiłem szpile (drut zbrojeniowy fi20) 4m długości.
Wynik ~8ohm.

Przykład 2:
Uziemienie podpięte do przewodu PE, rozdział PEN był po stronie Energetyki.
Na głębokości 1,5m zakopałem wiadro stalowe ocynkowane z przyspawaną bednarką.
Wynik ~80ohm.

Tak więc, najpierw PO CO MI TO, a potem JAK i ZA ILE icon_wink.gif
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a ile ma być tych ~ohm? Im mniej tym lepiej?
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja planowałem pod ławą ułożyć bednarkę - a teraz siewacham czy nie pionow - wiec ile tych Ohm ma być ?
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ile razy już pisałem, żeby se kliknąć w link na dole mojego postu? Tam jest wszystko, łącznie z obrazkami.

PS. Ile to ma mieć omów (nie "ohmów") to niech Was głowa nie boli. TO JEST NIEISTOTNE!!! Każda wartość jest dobra.
Ale wykonanie uziomu fundamentowego powinien nadzorować elektryk. Bo to on powinien podpisać protokół o PRAWIDŁOWYM jego wykonaniu.

Cytat

Szukaj na swojej działce "terenów mokrych" - sadzawki, rowy, studnie, spusty... i tam podążaj z uziemieniem.



Bzdura.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przykład 1:
Uziemienie podpięte do punktu rozdziału PEN w domku.
Zakopane zostało 40m bednarki, do tego 5 szpilek 2m długości co 5m.
Wynik ~40ohm.
Dopiero mi właściciel podpowiedział, że w rogu działki jest zasypana stara studnia, dołożyłem 2m bednarki i w pobliżu starej studni wbiłem szpile (drut zbrojeniowy fi20) 4m długości.
Wynik ~8ohm.



Przyznam, że nie bardzo rozumiem, ale z tego wpisu wynika, że im wyższa rezystencja tym lepiej icon_eek.gif
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie jestem fachowcem w dziedzinie uziomów,ale to co pisze elektrob to jakaś bzdura. Niedawno robiłem uziom pod okiem elektryka. 40 parę metrów bednarki , wykop na prawie 90 cm , co 5 m wbiłem pręt 19 długości 2,4 m GALMAR przed obsypaniem pomiar wyszedł 7,46 omów a po obsypaniu 4,75 omów a grunt to sam piasek.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Bo sama woda jest kiepskim przewodnikiem. To dopiero elektrolity zapewniają jej przewodność. Więc tam gdzie jest dużo deszczówki to i rezystancja rośnie.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mokra glina jest dobra czyli?
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

mokra glina jest dobra czyli?




Najlepszy jest... uziom fundamentowy. Bo jego wartość jest nieistotna.
Jego ochronne działanie polega na ekwipotencjalizacji całego obiektu.
Proponuję poczytać również o pojęciu takim jak sieć masy budynku.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
retrofood, czy budując dom na płycie, dobrym wyjściem będzie zakopanie dwóch bednarek (np. po przeciwległych stronach pod płytą) i połączenie ich ze zbrojeniem płyty?
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

retrofood, czy budując dom na płycie, dobrym wyjściem będzie zakopanie dwóch bednarek (np. po przeciwległych stronach pod płytą) i połączenie ich ze zbrojeniem płyty?


podbijam pytanie...
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
uzyskać to 0 czy jak to się na to mówi fachowo. Łącząc bednarkę z zbrojeniem płyty, wystarczy potem w dowolnym miejscu w domu wypuścić tą listwę uziemiającą (oczywiście łącząc ją z zbrojeniem płyty).
Gdzieś widziałem takie rozwiązanie ale nie mogę się doszukać.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Najczęściej o uziomie fundamentowym inwestor dowiaduje się od elektryka, gdy ten przychodzi kłaść instalacje.
Wystarczyłoby w projekcie budowlanym zawrzeć zdanie o konieczności wykonania uziomu fundamentowego.
Ale to jest kwestia projektantów i kierowników budów, żeby tego dopilnować.

Jeśli nie ma uziomu fundamentowego, to Ja praktykuje zakopanie bednarki we wspólnym wykopie z kablem.
Nie więcej niż 25m bednarki. Przy krótszych odcinkach bednarki dodatkowo dobijam 2 sondy uziemiające (3m dług.).
Jedną 1-2 metry od ściany budynku, drugą 5-7 metrów dalej.
Sondy łącze z bednarką. Wyprowadzenie bednarki na ścianie zewnętrznej w skrzynce.
Dalej do budynku leci przewód 16mm2 wprost do rozdzielnicy.
Szyny GSU nie stosuję, bo nie ma do niej co podpinać w nowych budynkach.
Przewody PE instalacji zbiegają się na wspólnej szynie PE w rozdzielni.

Pomiary wychodzą różnie, między 10 ... 40 om.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
a dlaczego np. ZE ciągnąc do mnie przyłącz, nie zrobi porządnego uziemienia np. pod skrzynką el. stojącą w granicy? I nie poprowadzi tego 0 do mnie do domu razem z prądem? Czyż nie było by łatwiej?
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Autor wątku zadał pytanie i... zniknął...
"Znawcy tematu" teraz biorą się za łby....
icon_lol.gif
Ja mam problem o wiele ciekawszy...
Jest maszyna prądotwórcza. Generator... (no, KOGENERATOR, z perspektywą trigeneracji).
Mieszka sobie w piwnicy...
Wiele sprzętów ma zwyczaj "kopać", jak się łazi w mokrych butach. (czasami leje deszcz, no za oknem leje...)
To wtedy, gdy są zasilane z tego generatora.
A izolacja - jest dobra!
Ile bednarki, sond, otoków , jak i po co?
icon_lol.gif

Nie ma dwóch takich samych budynków!
Nie da się problemu załatwić "metrami".
Są STAŁE zasady postępowania.
To obwód elektryczny dość dobrze znany fachowej sile - elektrykowi (no, jak uprawnień nie kupił na targu...)
Zwykle robi się "zgodnie ze sztuką" a potem sprawdza (mierzy), czy nasza znajomość "sztuki" się nie "zestarzała".
icon_lol.gif
Podajecie przykładowe rozwiązania, które sprawdzają się czasem w TAKICH sytuacjach.

Odpowiedź dla autora wątku, który zapytał:
"ile bednarki (uziemienie) należy zakopać w ziemi tak aby przy odbiorze instalacji nie było problemów"
Dom budujesz dla wroga?
Dupochronu na odbiór szukasz?
Zapłać debilowi z papierami tyle, żeby podpisał i nie wkopuj ani metra. - Oszczędzisz sobie wysiłku!
Dom budujesz dla siebie i rodziny?
ZRÓB DOBRZE (to odbiór będzie bez problemów niezależnie od tego, kto przyjdzie).
Pytasz o sprawy dość złożone...
Sugestia - zleć to komuś!
Zapłać i miej DOBRE!
Albo - zdobądź stosowne uprawnienia (trwa trochę) i bez pytania zrób zgodnie ze sztuką...
Adam M.
1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

a dlaczego np. ZE ciągnąc do mnie przyłącz, nie zrobi porządnego uziemienia np. pod skrzynką el. stojącą w granicy? I nie poprowadzi tego 0 do mnie do domu razem z prądem? Czyż nie było by łatwiej?



Ciągnięcie kabla 5x od przyłącza do domu jest bez sensu. To wywalanie pieniędzy w błoto. PE powinno się zaczynać dopiero w budynku, bo w przyłączu nie daje żadnych korzyści (prócz dla producenta kabli).
Powiem więcej - dobrze jest ten kabel zakopać aluminiowy, np. 4x25. Znacznie tańszy od miedzi a duży przekrój pozwala na duży przydział mocy.
Uziom w przyłączu to nie uziom budynku i instalacji, tylko uziom PEN dla sieci ZE, nas nie powinien interesować, swój należy wykonać mimo wszystko.

Uziom powinien być w miarę zwarty, w pobliżu budynku. Dla ochrony przeciwporażeniowej jego rezystancja nie ma wielkiego znaczenia, bo RCD zadziała nawet przy tej mierzonej w kOhm, a standardowa S-ka nie zrzuci od razu nawet przy 10 Ohm. Natomiast jego stosunkowa "zwartość" ma znaczenie dla instalacji odgromowej, przy takich prądach i napięciach zachodzą trochę inne zjawiska i jego rezystancja też nie ma tak wielkiego znaczenia. Ważna może być dla ochrony przeciwprzepięciowej i tu warto zejść z rezystancją, tym bardziej, że obecnie wszędzie się ją stosuje.
1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ciągnięcie kabla 5x od przyłącza do domu jest bez sensu. To wywalanie pieniędzy w błoto. PE powinno się zaczynać dopiero w budynku, bo w przyłączu nie daje żadnych korzyści (prócz dla producenta kabli).
Powiem więcej - dobrze jest ten kabel zakopać aluminiowy, np. 4x25. Znacznie tańszy od miedzi a duży przekrój pozwala na duży przydział mocy.


Jaki kabel i gdzie będzie ZK to niestety lokalizacja nie jest w naszej gestii, o tym decyduje ZE. A po co kabel o dużym przekroju ,dom jednorodzinny to nie zakład produkcyjny. Z ZK do domu powinien być kabel 5-cio żyłowy, nie wiem czy wszędzie ale bynajmniej ja tak miałem w warunkach wystawionych przez ZE.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jaki kabel i gdzie będzie ZK to niestety lokalizacja nie jest w naszej gestii, o tym decyduje ZE. A po co kabel o dużym przekroju ,dom jednorodzinny to nie zakład produkcyjny. Z ZK do domu powinien być kabel 5-cio żyłowy, nie wiem czy wszędzie ale bynajmniej ja tak miałem w warunkach wystawionych przez ZE.




Ciekawe rzeczy ludzie wypisują tutaj icon_smile.gif.
Co masz na myśli pisząc ZK? (złącze kablowe czy złącze kablowo-pomiarowe a może jakieś inne jeszcze pojęcie).
Nie znam Zakładu Energetycznego, który pozwalałby rozbić rozdział przewodu PEN na PE i N w złączu kablowo-pomiarowym ZKP, a tym bardziej w złączu kablowym ZK będących na własności ZE. W większości warunków technicznych przyłączenia jest zapis, iż takowy podział należy wykonać poza złączem w którym znajduje się pomiar (a jeśli w warunkach tego nie ma to i tak przy odbiorze ZE na 99% przyczepi się do tego). Czyli tak na prawdę za licznikiem w RG (rozdzielnia główna budynku) i to jest najsensowniejsze rozwiązanie.

Wracając do tematu uziemienia i jego wartości, to tak jak już niektórzy pisali nie jest to taka prosta sprawa, bo rezystywność gruntu potrafi być bardzo różna i to głownie od niej zależy ile musimy żelastwa ułożyć w ziemi.
Każdy elektryk wie, że aby zapewnić prawidłową pracę ograniczników przepięć rezystancja uziemienia przewodu PE nie może być większa niż 10 ohm i o taką wartość powinniśmy walczyć z wykonawcą instalacji.

Jeśli nie mamy zrobionego uziomu fundamentowego o odpowiedniej rezystancji to zgodnie z PN-E-05115 dla średniej rezystywności gruntu na poziomie 300 ohm*m uzyskanie rezystancji uziemienia na poziomie 10ohm wymaga 2x9m uziomu pionowego (szpilki np. Galmara) + 25m bednarki FeZn 25x4. Edytowano przez Grisza_1982 (zobacz historię edycji)
2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ciekawe rzeczy ludzie wypisują tutaj icon_smile.gif.
Co masz na myśli pisząc ZK? (złącze kablowe czy złącze kablowo-pomiarowe a może jakieś inne jeszcze pojęcie).
Nie znam Zakładu Energetycznego, który pozwalałby rozbić rozdział przewodu PEN na PE i N w złączu kablowo-pomiarowym ZKP, a tym bardziej w złączu kablowym ZK będących na własności ZE. W większości warunków technicznych przyłączenia jest zapis, iż takowy podział należy wykonać poza złączem w którym znajduje się pomiar (a jeśli w warunkach tego nie ma to i tak przy odbiorze ZE na 99% przyczepi się do tego). Czyli tak na prawdę za licznikiem w RG (rozdzielnia główna budynku) i to jest najsensowniejsze rozwiązanie.

Wracając do tematu uziemienia i jego wartości, to tak jak już niektórzy pisali nie jest to taka prosta sprawa, bo rezystywność gruntu potrafi być bardzo różna i to głownie od niej zależy ile musimy żelastwa ułożyć w ziemi.
Każdy elektryk wie, że aby zapewnić prawidłową pracę ograniczników przepięć rezystancja uziemienia przewodu PE nie może być większa niż 10 ohm i o taką wartość powinniśmy walczyć z wykonawcą instalacji.

Jeśli nie mamy zrobionego uziomu fundamentowego o odpowiedniej rezystancji to zgodnie z PN-E-05115 dla średniej rezystywności gruntu na poziomie 300 ohm*m uzyskanie rezystancji uziemienia na poziomie 10ohm wymaga 2x9m uziomu pionowego (szpilki np. Galmara) + 25m bednarki FeZn 25x4.


Kolego po pierwsze ZK to ZK i nie dorabiaj jakiejś filozofii. Natomiast kto pisze o rozbijaniu kabli PEN na PE i N no chyba tylko Ty. Pisałem,że jakie kable ,lokalizacja ZK są w gestii ZE i ustalają to warunki przyłączenia. A jeszcze jedno dla jasności ZK to inaczej tak jak napisałeś ZKP, u mnie bynajmniej tak to nazywają więc pisząc ZK miałem namyśli ZKP bo z tego co wiem to teraz jest jedna skrzynka i nie rozbijają ZKP na dwie lub na dwie inne lokalizacje tak jak bywało kiedyś.
2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mhtyl nie obraź się, ale odnoszę wrażenie że nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz.

Cytat

Kolego po pierwsze ZK to ZK i nie dorabiaj jakiejś filozofii.


Cytat

A jeszcze jedno dla jasności ZK to inaczej tak jak napisałeś ZKP, u mnie bynajmniej tak to nazywają więc pisząc ZK miałem namyśli ZKP bo z tego co wiem to teraz jest jedna skrzynka i nie rozbijają ZKP na dwie lub na dwie inne lokalizacje tak jak bywało kiedyś.



Ha, czyli tym samym potwierdzasz że edukują Cię Panowie z Zakładu Energetycznego, którzy jak wiemy potrafią napisać mege idiotyzmy w warunkach technicznych przyłączenia, a pod wszystkim podpisuje się dyrektorek figurant.

ZK to ZŁĄCZE KABLOWE - jeden przedział, jeden zamek, na jednym fundamencie.
ZKP to ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE - dwa odgrodzone od siebie przedziały (cześć kablowa, część pomiarowa) dwa oddzielne zamki, a wszystko może stać na jednym wspólnym fundamencie.

Cytat

Natomiast kto pisze o rozbijaniu kabli PEN na PE i N no chyba tylko Ty. Pisałem,że jakie kable ,lokalizacja ZK są w gestii ZE i ustalają to warunki przyłączenia.



No właśnie, skoro nic nie piszesz o rozdziale PEN, to nie rozumiem na jakiej podstawie z całą stanowczością piszesz:

Cytat

Z ZK do domu powinien być kabel 5-cio żyłowy



Przecież to typ sieci IT, TT, TN i punkt rozdziału TN-C na TN-S warunkują te sprawy.
Z całym szacunkiem, ale pisząc o kablach (ilości żył) bez informacji o typie sieci i jej konfiguracji narażasz się na śmieszność wśród osób trochę orientujących się w tematyce, a dla osób bardziej zielonych wprowadzasz zwykłą dezinformację.
1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

mhtyl nie obraź się, ale odnoszę wrażenie że nie masz zielonego pojęcia o czym piszesz.




Ha, czyli tym samym potwierdzasz że edukują Cię Panowie z Zakładu Energetycznego, którzy jak wiemy potrafią napisać mege idiotyzmy w warunkach technicznych przyłączenia, a pod wszystkim podpisuje się dyrektorek figurant.

ZK to ZŁĄCZE KABLOWE - jeden przedział, jeden zamek, na jednym fundamencie.
ZKP to ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE - dwa odgrodzone od siebie przedziały (cześć kablowa, część pomiarowa) dwa oddzielne zamki, a wszystko może stać na jednym wspólnym fundamencie.



No właśnie, skoro nic nie piszesz o rozdziale PEN, to nie rozumiem na jakiej podstawie z całą stanowczością piszesz:



Przecież to typ sieci IT, TT, TN i punkt rozdziału TN-C na TN-S warunkują te sprawy.
Z całym szacunkiem, ale pisząc o kablach (ilości żył) bez informacji o typie sieci i jej konfiguracji narażasz się na śmieszność wśród osób trochę orientujących się w tematyce, a dla osób bardziej zielonych wprowadzasz zwykłą dezinformację.


Nie obrażam się. Przecież wyjaśniłem,że pisząc ZK to powiedzmy miałem na myśli ZKP. Piszę z własnego doświadczenia, bo w tym roku montowali mi ZKP i muszę Cię rozczarować jest jedna skrzynka i jeden zamek a czemu to proste bo wszystko jest oplombowane i Jeżeli coś będę grzebał to ZE wystawi mi odpowiedni "rachunek". Co mnie obchodzą panowie z ZE wystawili warunki i ja mam się do nich dostosować, zresztą przyłącze też oni robili. Moja rola w tym była żeby dokonać wpłat za wykonaną robotę.I po co pisać i ludziom mącić w głowach o tych sieciach i konfiguracjach, każdy kto się przyłącza do sieci dostanie warunki a i tak co mu to da że będzie wiedział jak i co i z czym, i tak nie ma wpływu na to bo albo się zgodzi albo nie.Tak na prawdę po co szary człowiek ma sobie głowę zaśmiecać przyłączeniem, konfiguracjami itd jak tego sam nie wykona, od tego są fachowcy z papierami.Wydaje mi się że większa dezinformację Ty wprowadzasz opisując to zbyt dokładnie a zarazem ogólnikowo. A tak na koniec miłej dyskusji temat był o uziomie i trzymajmy się tematu icon_wink.gif
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Piszę z własnego doświadczenia, bo w tym roku montowali mi ZKP i muszę Cię rozczarować jest jedna skrzynka i jeden zamek a czemu to proste bo wszystko jest oplombowane i Jeżeli coś będę grzebał to ZE wystawi mi odpowiedni "rachunek".



W takim razie zrobili Cię w wała i zamontowali po prostu ZP, a zapłaciłeś za ZKP icon_smile.gif

Cytat

I po co pisać i ludziom mącić w głowach o tych sieciach i konfiguracjach, każdy kto się przyłącza do sieci dostanie warunki a i tak co mu to da że będzie wiedział jak i co i z czym, i tak nie ma wpływu na to bo albo się zgodzi albo nie.Tak na prawdę po co szary człowiek ma sobie głowę zaśmiecać przyłączeniem, konfiguracjami itd jak tego sam nie wykona, od tego są fachowcy z papierami.



Oj Panie wąsko Pan patrzysz, ale ja akceptuję to momentu jeśli nie sieje to zamętu.

A niestety w tym wątku trochę siejesz, w dodatku dezawuujesz wypowiedzi innych

Przykład.:
Cytat

Nie jestem fachowcem w dziedzinie uziomów,ale to co pisze elektrob to jakaś bzdura. Niedawno robiłem uziom pod okiem elektryka. 40 parę metrów bednarki , wykop na prawie 90 cm , co 5 m wbiłem pręt 19 długości 2,4 m GALMAR przed obsypaniem pomiar wyszedł 7,46 omów a po obsypaniu 4,75 omów a grunt to sam piasek.



nie grzesząc wiedzą z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki i praw nią rządzących. Edytowano przez Grisza_1982 (zobacz historię edycji)
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Grisza, opanuj się! To nie jest forum dla profesjonalistów - wykonawców, tylko dla inwestorów! Twoje szczegóły nie maja większego znaczenia.
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Grisza, opanuj się! To nie jest forum dla profesjonalistów - wykonawców, tylko dla inwestorów! Twoje szczegóły nie maja większego znaczenia.



OK
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Odp na post 29. od Griszy_1982
Komp mi nawala i stąd takie przesunięcie z odp.
Jak zwał tak zwał ale w tej "skrzynce" jest zabezpieczenie główne, zabezpieczenie przedlicznikowe no i licznik, wchodzi kabel 4X25 mm2 i wychodzi 5X10 mm2.
Najważniejsze,że mam prąd.
Ty wykładasz temat dla profesjonalistów,a tu przeważnie są amatorzy (nikomu nie ubliżając) i uwierz mi, ich interesuje jak załatwić aby mieć prąd a nie zagłębiać się w temat (na to potrzeba trochę czasu) z którego wiedza przyda się tylko na chwilę i to tylko w teorii bo praktykować to raczej nie będą z podłączaniem do ZK.

Możesz bliżej określić co nie tak opisałem w związku z tym uziomem?
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

OK



A tak swoją drogą, to pisujesz na którymś forum dla elektryków?
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.


Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0

  • 10 czerwca zapraszamy na Zlot Forum Budujemy Dom

  • Najnowsze posty

    • I na pewno nie wszystkim się podobają takie posadzki z żywicy. Bo oprócz trwałości liczy się jeszcze gust, a gust jak wiadomo każdy ma inny Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt, taras z drewna można położyć własnymi rękami, z żywicy już się nie da, trzeba zatrudnić fachowca a to generuje koszta, to takie ogólne stwierdzenie.
    • 1. Czyli w pewnym momencie owy dom wielopokoleniowy robi się dwoma odrębnymi mieszkaniami, bo się okazuje, że jednak razem na kupie wcale nie jest tak różowo.     2. Jak masz własne dziecko to jest twoja decyzja i twoja odpowiedzialność.   Jak podrzucasz non stop dziecko rodzicom, to wykorzystujesz ich. Bo to nie oni podjęli decyzję, czy chcą na starość biegać za dzieckiem.   Owszem, rodzice zgodzą się na bycie darmowymi opiekunkami (bo jak tu odmówić własnemu dziecku), ale pytanie czy naprawdę o tym marzą? Są starsi, szybciej się męczą, potrzebują więcej spokoju.  Moja ciotka była asertywna, jak jej córka urodziła - od razu uprzedziła młodych, żeby sobie wynajęli opiekunkę, bo ona może zaopiekować się dzieckiem w weekendy najwyżej i to nie w każdy, bo nie ma sił. Teściowa, jak pisałam wcześniej, po weekendzie z wnuczkami jest wykończona.  3. Jeśli mężowi/żonie i własnym dzieciom poświęcasz mniej czasu niż własnej matce, to niestety nie jest to dla mnie objaw nieodciętej pępowiny. 
    • co do propozycji na balkon już proponowałem parę rozwiązań z żywicy w innym temacie na pewno  to są dużo trwalsze rozwiązanie niż deska czy płytki
    • Witam, Ogrzewanie prądem to również pompa ciepła. Polska to nie Prowansja a i tam domy muszą mieć jakiś system ogrzewania aby nie umarznąć w te kilka dni w roku kiedy jest zimno. Zazwyczaj rozpalają .....kominek. A gdyby tu w Polsce doprowadzić do sytuacji jaką mają mieszkańcy Prowansji? Jest to możliwe.  Opiszę system jaki zastosowałem w swoim domu, pobudowanym 5 lat temu. Dom ma 120 m2, ściany z betonu komórkowego jednowarstwowe, dobrze ocieplona podłoga i dach, okna dwuszybowe. Ogrzewanie powietrzną pompą ciepła o mocy 11 kW i wspomaganą właśnie kominkiem z płaszczem wodnym. Zainstalowane ogrzewanie podłogowe, kaloryfery (sypialnie) i nagrzewnica w układzie rekuperacji. Wszystko sprzęgnięte buforem 400 litrów. A działa to tak. Do temperatur na dworze -15 oC ogrzewanie jest bezobsługowe. Wszystko się robi w automacie. Ze względu na koszty poniżej tych temperatur po prostu rozpalam kominek (jak w Prowansji). Nie muszę tego robić bo pompa ma wbudowane grzałki na ewentualność niskich temperatur zewnętrznych. Pompa ciepła włącza się tylko w taryfie nocnej (taryfa G12r), a więc koszt energii ok 27 gr/kWh (ok 5800 kWh sczytane z podlicznika). Roczne koszty ogrzewania domu i grzania wody użytkowej to ok 1500 zł i ok 1 m3 drewna do kominka. Niestety, przy stosowaniu taryfy dwustrefowej koszt energii poza nocną taryfą to ok 72 gr/kWh. Koszt energii poza ogrzewaniem jest wyższy i wynosi 2000 zł/rok (ok 2800 kWh) ale i tak średnioroczna cena energii wyszła u mnie 40 gr/kWh. Myślę też w tym roku zainstalować fotowoltaikę. Wielkość instalacji PV to ok 3 kWp. Co o tym systemie Państwo sądzicie sadzicie? Jest sprawdzony, gdyż używałem go już pięć lat i piątą zimę.  
    • Podejrzewam, że to Jeddeloh
  • Popularne tematy

  • Doradcy redakcyjni i firmowi