Skocz do zawartości

OGRZEWANIE PODŁOGOWE


NOWY4

Recommended Posts

Mam ogrzewanie podłogowe rozłożone na 340m2 już zalane w posadzce . Instalacja jest rozłożona z czterech skrzynek po 6 sekcji rozstaw rur co 10cm z tego co się oriętuję to pętle powinny mieć około 100m u mnie wiem że są około 150m. Instalacja ma być zasilona z sieci miejskiej poprzez wymiennik jakie przyjąć wartości pompy i wymiennika żeby to wogóle zagrzało.może ma ktoś jakiś schemat przyłączeniowy jak to zrobić. Długość ułożonej rury to 3300mb. Poziom zasilający to 40 z podejściami pod rozdzielacze 32. Pomóżcie to uratować
Link do komentarza
Cytat

Witam,jedna pompa to raczej nie da rady na takich długich pętlach ,wymiennik to jakiś 50kw .Czy rozdzielacze masz z regulatorami przepływu ,czy na każdym rozdzielaczu masz w miarę równe długości pętli.Musisz założyć ze dwie pompy i krótsze pętle pokryzować


Na listwie zasilającej jest coś w rodzaju szklanej lub plastikowej rurki z ruchomym elemętem wewnątrz. Na powrotnej miejsce na głowice. Jedna pompa nie wystarczy np. 25-60 ? Czy dwie pompy nie będą za szybko zabierać wody z wymiennika co będzie powodowało mniejsze ogrzanie wody w instalacji ? Czy potrzeba założyć naczynie czy może chodzić na ciśnieniu np.3-4 bar? Pętle mają od około 100-150 metrów ( przynajmniej tak to wynika z opisów montera który to robił i nie skończył)
Link do komentarza
Dlatego wymiennik trzeba przewymiarować ,żeby mógł oddać odpowiednią ilość ciepła ,a co do zbyt szybkiego obiegu to niema obawy,podłogówka stawia duży opór, poza tym na rozdzielaczach będziesz mógł wyregulować ,a przy tak długich pętlach i tak będzie się nagrzewać kilka dni,naczynie zamknięte za wymiennikiem na powrocie ,wielkość około 10% ilości wody w układzie,ciśnienie jakieś 1,5. 2,0 bary
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Dlatego wymiennik trzeba przewymiarować ,żeby mógł oddać odpowiednią ilość ciepła ,a co do zbyt szybkiego obiegu to niema obawy,podłogówka stawia duży opór, poza tym na rozdzielaczach będziesz mógł wyregulować ,a przy tak długich pętlach i tak będzie się nagrzewać kilka dni,naczynie zamknięte za wymiennikiem na powrocie ,wielkość około 10% ilości wody w układzie,ciśnienie jakieś 1,5. 2,0 bary



Jak policzyć ilość wody w instalacji ?
Czy potrzebne są jakieś zabezpieczenia na temperaturę i ciśnienie ?
Czy na sieci dać tzw. odmulacz czy wystarczy filtr 1 1/4 ?
Czy możliwe jest dodatkowo dołączyć 3 grzejniki zasilane z rozdzielacza podłogówki (po jednym z każdego rozdzielacza) czy zrezygnować z nich ?
Jak liczy się moc grzejników ( np.pomieszczenie dł.5m / szer.4m / wys. 3m średnio ocieplone ściany) ?
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
Cytat

Jak policzyć ilość wody w instalacji ?
Czy potrzebne są jakieś zabezpieczenia na temperaturę i ciśnienie ?
Czy na sieci dać tzw. odmulacz czy wystarczy filtr 1 1/4 ?
Czy możliwe jest dodatkowo dołączyć 3 grzejniki zasilane z rozdzielacza podłogówki (po jednym z każdego rozdzielacza) czy zrezygnować z nich ?
Jak liczy się moc grzejników ( np.pomieszczenie dł.5m / szer.4m / wys. 3m średnio ocieplone ściany) ?

Link do komentarza
Jak policzyć ilość wody w instalacji ?

[(3,14*d^2)/4]*L, gdzie:

L-długość rur w metrach
d-średnica wewnętrzna rury w metrach

powinna Ci wyjść pojemność wodna instalacji w samych rurach w m3 (jak chcesz w litrach to podzielić przez 1000)

+ewentualne grzejniki (w kartach katalogowych powinna byc pojemność)
+rozdzielacze (liczyć podobnie jak rury, ale to groszowe sprawy)
+naczynie wzbiorcze (z karty katalogowej)
+wymiennik (również z karty)

Czy potrzebne są jakieś zabezpieczenia na temperaturę i ciśnienie ?

temperatura: można np. dawać ograniczniki temperatury powrotu, lub zestawy pompowo mieszające na rozdzielaczu
ciśnienie: naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczeństwa

Czy na sieci dać tzw. odmulacz czy wystarczy filtr 1 1/4 ?

jeżeli chodzi o sieć to warto dać odmulacz, po stronie instalacji w domu wystarczy filtr

Czy możliwe jest dodatkowo dołączyć 3 grzejniki zasilane z rozdzielacza podłogówki (po jednym z każdego rozdzielacza) czy zrezygnować z nich ?

można grzejniki wpiać, ale w wyniku niskiej temperatury zasilania zwiększą się znacznie ich wymiary. Ale w celu dogrzania, lub tam gdzie nie mozna podłogówki położyć, lub do łazienek wskazane są właśnie grzejniki.

Jak liczy się moc grzejników ( np.pomieszczenie dł.5m / szer.4m / wys. 3m średnio ocieplone ściany) ?

5x4 = 20 m2 i dajesz powiedzmy 100-120 W/m2 straty ciepła czyli wychodzi jakieś 2400 W czyli 2,4 kW
Link do komentarza
wymiennik to jakpiesali poprzednicy około 50kw przy parametrach 50/30 st i pompa do tego 25/60 prawdobodobnie na drugim biegu wystarczy ,a cisnienie w instalacji to nie wiecej niz jeden bar na zimnej instalacji
a 150m na jednej pętli to standart max kładzie sie 180 m pozniej zaczynaja cie problemy
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...