Gość Napisano 2 listopada 2004 Udostępnij #1 Napisano 2 listopada 2004 Przy układaniu glazury przeoczyłem mocno wystającą głowicę zaworu regulacyjnego od grzejnika i teraz będę ją miał w łazience przy samych drzwiach. Wpadłem na pomysł, aby założyć zawór z regulatorem na powrocie a zawór powrotny na wejściu. Czy są jakieś przeciwwskazania? Link do komentarza
Redakcja Napisano 2 listopada 2004 Udostępnij #2 Napisano 2 listopada 2004 Zamiana położenia zaworu z głowicą termoregulacyjną na powrocie, a zaworu powrotnego na wejściu może doprowadzić do nieprawidłowej pracy zaworu termostatycznego (zazwyczaj przy podłodze jest niższa temperatura, a także znacznie niższa temperatura wody powrotnej). Wyjściem z tej sytuacji może być przestawienie (przekręcenie) zaworu z głowicą termoregulacyjną o kąt 90o w górę lub w dół. Wprawdzie takie położenie też nie jest idealne, ale znacznie lepsze niż zamiana zaworów miejscami, gdyż w przypadku konieczności odpowietrzenia kaloryfera dużo łatwiej przeprowadzić tę czynność, gdy zawór regulacyjny znajduje się na wejściu. Link do komentarza
Gość Napisano 2 listopada 2004 Udostępnij #3 Napisano 2 listopada 2004 Prawidłowo zawory zwykłe montujemy na "wlocie" , żeby był łatwiejszy dostęp bo my tym kręcimy, natomiast zawory termostatyczne powinny być na dole na "wylocie" tam gdzie jest zmienna temperatura. Termozawór na wejściu na górze grzejnika niczym nie różni się w działaniu od zaworu zwykłego. Link do komentarza
ordenski Napisano 7 lutego 2005 Udostępnij #4 Napisano 7 lutego 2005 Cytat Prawidłowo zawory zwykłe montujemy na "wlocie" , żeby był łatwiejszy dostęp bo my tym kręcimy, natomiast zawory termostatyczne powinny być na dole na "wylocie" tam gdzie jest zmienna temperatura. Termozawór na wejściu na górze grzejnika niczym nie różni się w działaniu od zaworu zwykłego. Czy się Pan nie pomylił? Link do komentarza
Gość Napisano 7 lutego 2005 Udostępnij #5 Napisano 7 lutego 2005 Na 100% nie. Termozawory prawidłowo umieszcza się tam gdzie są zmienne warunki! Link do komentarza
ordenski Napisano 7 lutego 2005 Udostępnij #6 Napisano 7 lutego 2005 Proszę wyjaśnić, dlaczego grzejniki mają zawory termostatyczne na wejściu, a na dole (wyjściu) zawór odcinający umożliwiający tylko zdjęcie grzejnika. Kręcimy chyba głowicami termostatycznymi, które montuje się na wejściu do grzejnika. Chyba, że mówimy o innych zaworach? Link do komentarza
Gość Napisano 7 lutego 2005 Udostępnij #7 Napisano 7 lutego 2005 Gdyby umiał TB znał inne wytłumaczenie niz głupota to by pewnie opisał. Dla mnie jest to oczywiste i np, w Danii inaczej montowanych termostatów jak na dole przy wylocie nie widziałem. Link do komentarza
Gość Napisano 17 lutego 2005 Udostępnij #8 Napisano 17 lutego 2005 T.Brzęczkowski i Wentylek do waszych pustych łbów nie pasują żadne zawory gdziekolwiek by je nie zamontować a tak wogóle to coś na ten temat słyszeliście tylko nie macie pojęcia z czym to zjeść i piszecie bzdury udając wielkich FACHURÓW a po sposobie rozumowania podejrzewam że Brzęczek i Wentyl to ta sama para gaci. Link do komentarza
ordenski Napisano 17 lutego 2005 Udostępnij #9 Napisano 17 lutego 2005 Popieram, inni też doszli do takich wniosków. Link do komentarza
Tomasz Brzęczkowski Napisano 18 lutego 2005 Udostępnij #10 Napisano 18 lutego 2005 Ja sprzedaję na Bartyckiej a Fleksiński zajmuje się usługami. Nerwy fizyki nie zmienią i nie ma takiego montera, który twierdziłby, że lepiej działa termostat umieszczony na górze grzejnika konwekcyjnego niz pod nim. I obrażanie niczego nie zmieni! Link do komentarza
Gość Napisano 18 lutego 2005 Udostępnij #11 Napisano 18 lutego 2005 Nie pierwszy raz TB udaje wszechwiedzacego. Przeciez Pan TB nie montuej CO bo sam mówi i chwali sie hasłem CO nie!!. Panie TB prosze byc konsekwentny w tym co Pan pisze i nie wypowiadać się z dziedziny , którą Pan potępia. Link do komentarza
Gość Napisano 18 lutego 2005 Udostępnij #12 Napisano 18 lutego 2005 Fakt, tak izoluję i wentyluję, że centralne jest nieekonomiczne, ale dziłanie termostatu ze względu na miejsce jego ulokowania niczym nie odbiega w ogrzewaniu elektrycznym, pompy ciepła czy ogrzewaniu podłogowym. Zawsze należy go umieścić w tam gdzie ma szanse mierzyć temperaturę pokojową, inaczej będzie jak zwykły zawór. Link do komentarza
Gość Napisano 19 lutego 2005 Udostępnij #13 Napisano 19 lutego 2005 Po co sie spierać bez sensu najlepiej wejśc na stronę producentów automatyki do ogrzewania np. danfoss lub herz sa do wyboru różne typy regulatorów w zależności od zamontowania grzejników. Link do komentarza
Gość Napisano 19 lutego 2005 Udostępnij #14 Napisano 19 lutego 2005 Do bogatej gamy zagadnień na których się nie zna pan T.B. dołożył zasadę działania zaworów termostatycznych. Link do komentarza
ordenski Napisano 19 lutego 2005 Udostępnij #15 Napisano 19 lutego 2005 Gość napisał, „Po co się spierać bez sensu najlepiej wejść na stronę producentów". Myślę, że to powinno zamknąć temat. Link do komentarza