Skocz do zawartości

Wkład kominowy !czy jest mi potrzebny??


adamgo

Recommended Posts

Podstawowym źródłem ogrzewania w moim domu jest kocioł z zamknięta komorą spalania (tzw. Turbo kominek ) dodatkowo mam kominek z płaszczem wodnym jako alternatywne ogrzewanie..i teraz nie wiem czy muszę zainstalować wkład do komina ze stali kwasoodpornej? Jak uważacie ? Jakieś doświadczenia?
Mój wykonawca,kominiarz i znajomy twierdzi ,że nie koniecznie (używam to jako alternatywne ogrzewanie)..ale ktoś inny mówi że powinien być nie wiem co mam robić
Link do komentarza
Kominki z płaszczem wodnym odzyskują ze spalin sporo więcej ciepła,niż tradycyjne,więc i zagrożenie powstawaniem kondensatu na ścianach komina jest dużo większe.Do tego,jak zdarzy ci się palic nie dosuszonym drewnem,problem gotowy.
Dlatego lepiej zastosowac tam komin ceramiczny lub wkład żaroodporny.
To pierwsze rozwiązanie jest jednak dużo lepsze.
Link do komentarza
Adamis jest tutaj ekspertem i dobrze radzi. Mam przyklad komina wybudowanego z cegly bez wkladu ,ktory sie powoli rozlatuje gdyz uzytkownik palil w piecu zasypowym (na wszystko??) wilgotnym drewnem. Woda plus CO2 powstaje kwas weglowy, zwiazki siarki. Powoli systematycznie bedzie niszczony najslabszy element komina czyli zaprawa laczaca cegle. Wklad kominowy lub komin z ceramiki rozwiazuja ten problem. W wyniku spalania drewna powstaje woda (w postaci pary gdy spaliny sa odpowiednio gorace lub skroplin gdy wychlodzone) i dwutlenek wegla. Im chlodniejsze beda spaliny tym wiecej ciepla jest przekazywane do systemu grzewczego.
Link do komentarza
PS Zrob kalkulacje i policz ile bedzie cie kosztowal gotowy komin z ceramiki typu Schiedel (masz do wyboru kilka firm), a ile komin z cegly. Pamietaj o przekroju otworu kominowego (w kominach ceramicznych jest okragly). Gotowy komin to bardzo krotki czas stawiania i jest to bardzo proste (jak klocki lego). Wklad kominowy moze byc ocieplony i calkowicie oddyletowany od elementow budowlanych, zapobiega to pekaniu scian w poblizu komina.
Link do komentarza
Cytat

Podstawowym źródłem ogrzewania w moim domu jest kocioł z zamknięta komorą spalania (tzw. Turbo kominek ) dodatkowo mam kominek z płaszczem wodnym jako alternatywne ogrzewanie..i teraz nie wiem czy muszę zainstalować wkład do komina ze stali kwasoodpornej? Jak uważacie ? Jakieś doświadczenia?
Mój wykonawca,kominiarz i znajomy twierdzi ,że nie koniecznie (używam to jako alternatywne ogrzewanie)..ale ktoś inny mówi że powinien być nie wiem co mam robić


Z moich obserwacji wynika /przy okazji czyszczenia czy przebudowy kominów /że problem kondensatu przy paleniu drewnemjest znikomy .Dobrej klasy cegła i właściwa zaprawa to podstawa.Problemem jest jakość drewna /szczególnie duża ilość popiołów powstająca podczas spalania/Palenie takim drewnem prowadzi do szybkiego zanieczyszczenia komina i konieczność czyszczenia pieca czy kominka z osadu który bardzo zmniejsza sprawność cieplną.Bob icon_biggrin.gif
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
W kotłach stałopalnych, jak również w kominkach, również i tych z płaszczem wodnym są produkowane spaliny gorące, czyli takie, które mają temperaturę powyżej 55 stopni C. Zatem efekt kondensacji nie będzie występował, no chyba że komin będzie na tyle wysoki, że ... nie, to nie jest możliwe.
Link do komentarza
Cytat

W kotłach stałopalnych, jak również w kominkach, również i tych z płaszczem wodnym są produkowane spaliny gorące, czyli takie, które mają temperaturę powyżej 55 stopni C. Zatem efekt kondensacji nie będzie występował, no chyba że komin będzie na tyle wysoki, że ... nie, to nie jest możliwe.



Jednak jest możliwe gdyż temperatura kondensacji na poziomie 55 stopni C dotyczy spalin z gazu a temperatura kondensacji dla paliw stałych wynosi ponad 100 a nawet 130 stopni więc jakaś część spalin wykropli się na pewno.
Link do komentarza
mirrzo,osobiście widziałem kilka kominów kotłów stałopalnych i kominków zniszczone kondensatem.A słyszałem od kolegów z branży o dziesiątkach takich przypadków.
To w ostatnich latach bardzo powszechne zjawisko występujące coraz częściej,a to na skutek wprowadzenia do produkcji kotłów o coraz większej sprawnosci.
Do tego dochodzi dośc powszechne,w obecnej drożyźnie paliw,palenie mokrym drewnem.
Niedawno byłem u załamanego klienta,którego komin zaczął przeciekac,a palił tylko w kotle z podajnikiem na 60st. ogrzewając tylko boiler.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
    • A ja się zastanawiał czemu czuć dym jak sąsiad pali i to dwa piętra niżej albo czemu tak czuć smażone nie moje 🤣 Jak widać dodatkowe otwory kanału wentylacyjnego 😁   Jak to zrobić dobrze ? Ponownie pakuł napchać i zapianować?
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...  
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.    
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...