Skocz do zawartości

Srednica rur PeX/Al/PeX do cieplej i zimnej wody


Adarkar

Recommended Posts

Cytat

A ja w ogóle nie wiem co to są rury PeX/AL/PeX. Są z PCW?


Rury PeX/Al/PeX to rury trojwarstwowe czyli polietylen sieciowany - klej - warstwa aluminium - klej - polietylen sieciowany.
Istanieja rowniez rury PeX/Al/PE 80 czyli polietylen sieciowany - klej - warstwa aluminium - klej - polietylen 80.
Sa rury PE/Al/PE czyli polietylen/aluminium/polietylen.
Rura pcw to rura z polichlorku winylu czyli inny material zupelnie inne parametry techniczne.
Istnieja rowniez rury z PP czyli polipropylenu, PE czyli z polietylenu.
Hepworth swoje rury robi z PB czyli polibutylenu.
Jak widac inne materialy, inne wlasciwosci, rozne zastosowania.
Link do komentarza
Cytat

O jakiej srednicy powinny byc rury PeX/Al/PeX doprowadzajace wode ciepla i zimna:
Kuchnia:
Zlewozmywak,
Zmywarka,
Lazienka:
Umywalka,
Wanna,
Prysznic,
WC,
Pralka
i przez sciane z tej samej linii zlewozmywak.
Prosze o pomoc i pozdrawiam ADARKAR


Trochę dziwne pytanie....,no bo...,do tych wszystkich urządzeń podchodzimy zawsze najcieńszą rurą.W tym przypadku 16-tką,w innych 15-tką.
Większe średnice stosuje się wcześniej,przed rozgałęzieniami.Np.20 lub 22.
Link do komentarza
Cytat

Trochę dziwne pytanie....,no bo...,do tych wszystkich urządzeń podchodzimy zawsze najcieńszą rurą.W tym przypadku 16-tką,w innych 15-tką.
Większe średnice stosuje się wcześniej,przed rozgałęzieniami.Np.20 lub 22.


Dzieki Adamis wiedzialem ze na ciebie mozna liczyc.
Bylem przygotowany ze na podejsciu do lazienki bede musial uzyc 20 alupexa, ale zastanawiam sie czy do kuchni nie wystarczylby 16 alupex.
Calosc podzielona na dwa obwody: lazienka i kuchnia od punktu do punktu czyli bez rozgalezien.
Pozdrawiam ADARKAR
Link do komentarza
Zaraz,zaraz,to nie takie proste...
Owszem,do wszystkich kranów i zaworków podchodzi się 16-tką,ale jeśli na danym odgałęzieniu jest najpierw pralka czy ubikacja,to do odgałęzienia do nich podchodzimy 20-22 a potem,do prysznica 16-tką.
Chodzi o to,żeby ktoś,korzystający z prysznica nagle nie dostał gorącą wodą po plecach,kiedy pralka ujmie nagle sporą ilość zimnej wody z rury.Trzeba dostarczyć jej na tyle,by starczyło i do pralki i do prysznica,dlatego do trójnika dochodzi się większą średnicą.
W przypadku umywalki,czy zlewu ubytek ciepłej wody podczas korzystania z niego nie jest aż tak dużym dyskomfortem,więc można to pominąć.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Chodzi o to,żeby ktoś,korzystający z prysznica nagle nie dostał gorącą wodą po plecach,kiedy pralka ujmie nagle sporą ilość zimnej wody z rury.


Nie wiedziałem że za takie niespodzianki odpowiada średnica rur. Zdarza się to w schroniskach czy blokach i wtedy mówi się o niskim ciśnieniu. To chyba nie to samo?
Link do komentarza
Jeśli chodzi o takie niespodzianki to ciśnienie ma tu decydujący wpływ.Czym większe ciśnienie,tym wpływ napełniającej się pralki jest mniejszy.
Drugim ważnym czynnikiem jest średnica rury przed trójnikiem.Im większa,tym więcej wody przepuści,aby zaspokoic potrzeby pralki i prysznica bez niespodzianek.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...