rura z kotła dwufunkcyjnego do rozdzielacza


cordi

Recommended Posts

Witam.
Czy można zastosować rurę pex/al/pex do połączenia dwufunkcyjnego kotła gazowego z rozdzielaczem do c.o., opcjonalnie c.w.u. Na początku myślałem o rurze Cu ale przecież temp. na wyjściu z pieca nie będzie przekraczc 70*C. Proszę o opinie na ten temat.
Pozdrawiam.
Link do komentarza
Cytat

Witam.
Czy można zastosować rurę pex/al/pex do połączenia dwufunkcyjnego kotła gazowego z rozdzielaczem do c.o., opcjonalnie c.w.u. Na początku myślałem o rurze Cu ale przecież temp. na wyjściu z pieca nie będzie przekraczc 70*C. Proszę o opinie na ten temat.
Pozdrawiam.


Przy obecnych wymaganiach ochrony cieplnej budynków temperatura na wyjściu pieca nie powinna przekraczać 50-60 stopni czyli można użyć każdego materiału instalacyjnego dopuszczonego do handlu,należy pamiętać że im wyższa temp na piecu tym mniejsza żywotność instalacji z tzw plastiku. Bob
Link do komentarza
Zgadza się.Wykonałem dziesiątki takich połączeń z rur z tworzywa.
Miedź daję się przy kotle węglowym.
Cytat

Witam.Jestem w trakcie montażu pieca i doszedłem do wniosku z chydraulikiem że do rozdzielacza jedziemy mosiądzem drogo ale dobrze tym bardziej ze bede montował grzejniki aluminiowe


Chyba miedzią?
A tak w ogóle to dlaczego?kocioł jest węglowy?bo jeśli nie,to miedź jest bez sensu.Za drogo.
A już zupełnie nie rozumiem tego zdania;
Cytat

do rozdzielacza jedziemy mosiądzem drogo ale dobrze tym bardziej ze bede montował grzejniki aluminiowe


Zakładając,że mosiądz jest pomylony z miedzią,to znaczyło by że miedź jest lepsza do grzejników aluminiowych?W pewnych warunkach jest bardzo szkodliwa.
Gdyby jednak nie było pomyłki i te rury miały by rzeczywiście być z mosiądzu,to już w ogóle nic nie rozumiem.Po co?To już stalą było by i trwale i zdecydowanie taniej.
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Cytat

Witam.Jestem w trakcie montażu pieca i doszedłem do wniosku z hydraulikiem że do rozdzielacza jedziemy mosiądzem ? icon_biggrin.gif drogo ale dobrze tym bardziej ze bede montował grzejniki aluminiowe


Jakaś masakra się szykuje.Bez znajomości rzeczy nie należy łączyć rur miedzianych z grzejnikami aluminiowymi/grozi korozja kontaktowa/Bob icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Jakaś masakra się szykuje.Bez znajomości rzeczy nie należy łączyć rur miedzianych z grzejnikami aluminiowymi/grozi korozja kontaktowa/Bob icon_biggrin.gif


Mam nadzieję,że powyższe jest zwykłym nieporozumieniem.Korozja kontaktowa w instalacji miedzianej i grzejn. aluminiowych jest prawie nie możliwa do osiągnięcia,bo złączki będące w sprzedaży nie dają możliwości kontaktowego połączenia pomiędzy tymi metalami.
Co najwyżej może zachodzić reakcja pomiędzy tlenkami tych metali krążącymi w wodzie.
Link do komentarza