To zależy jaki zakres zmian wchodzi w grę. Zgodnie ze sztuką należałoby przede wszystkim dodać paroizolację od spodu. Ale to oznacza albo rozbieranie całości, albo dodanie folii od spodu na płytach g-k i dołożenie drugiej warstwy płyt. 

Zaś absolutne minimum to zapewnienie dobrej wentylacji tego poddasza. Wtedy wilgoć z dolnej kondygnacji będzie na nie trafiać, ale będzie usuwana wraz z powietrzem.

Link do komentarza

 

Przy niewielkim spadku dach z blachodachówki może być nieszczelny, bo wiatr wpycha deszcz i śnieg między blachy. Tu powinien być dach spodni, choćby membrana klejona na zakładach. Zacząłbym od sprowadzenia dobrego dekarza, który wie coś o stopniach szczelności dachu, żeby powiedział, czy da się coś z tym zrobić bez zdejmowania pokrycia.

Od dołu, między karton-gipsami a wełną powinna być paroizolacja, żeby wilgoć z domu nie wchodziła w ocieplenie. Mokra/wilgotna wełna przestaje izolować termicznie.

 

Link do komentarza
Dnia 1.03.2023 o 09:52, Budujemy Dom - działka i dom napisał:

 

Przy niewielkim spadku dach z blachodachówki może być nieszczelny, bo wiatr wpycha deszcz i śnieg między blachy. Tu powinien być dach spodni, choćby membrana klejona na zakładach. Zacząłbym od sprowadzenia dobrego dekarza, który wie coś o stopniach szczelności dachu, żeby powiedział, czy da się coś z tym zrobić bez zdejmowania pokrycia.

Od dołu, między karton-gipsami a wełną powinna być paroizolacja, żeby wilgoć z domu nie wchodziła w ocieplenie. Mokra/wilgotna wełna przestaje izolować termicznie.

 

Tylko to się wiąże że zdjęciem całej wełny ....od poddasza i wyłożenie folii to raczej nie wchodzi w grę...a co do przecieku na łączeniach tak właśnie się dzieje....woda wpływa w szczeliny i kapie wewnątrz...

Link do komentarza

Folia paroprzepuszczalna nie zdała egzaminu....położyłem parę metrów i pomiędzy folią a wełną było mokro...I dużo skroplin od strony wełny a na zewnątrz stała woda...I to nie było z przeciekającego dachu....

Przed chwilą, Marek Kanarkowski napisał:

Folia paroprzepuszczalna nie zdała egzaminu....położyłem parę metrów i pomiędzy folią a wełną było mokro...I dużo skroplin od strony wełny a na zewnątrz stała woda...I to nie było z przeciekającego dachu....

 