Witam serdecznie 

 

Jestem aktualnie na etapie ocieplenia poddasza użytkowego. Dach dwuspadowy krokwie 20cm, pokryty OSB 18mm wraz z papą 4.2mm w przyszłości planuje pokryć blachodachówka. Pamiętając o szczelinie wentylacyjnej planuje użyć wełny pomiędzy krokwiami 18cm o lambdzie 0,35 i kolejnej warstwy 5cm o takiej samej lambdzie 

Czy to wystarczy ?

 

 

 

Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Dnia 16.12.2021 o 10:34, Galgan884 napisał:

Witam serdecznie 

 

Jestem aktualnie na etapie ocieplenia poddasza użytkowego. Dach dwuspadowy krokwie 20cm, pokryty OSB 18mm wraz z papą 4.2mm w przyszłości planuje pokryć blachodachówka. Pamiętając o szczelinie wentylacyjnej planuje użyć wełny pomiędzy krokwiami 18cm o lambdzie 0,35 i kolejnej warstwy 5cm o takiej samej lambdzie 

Czy to wystarczy ?

 

 

 

Masz w sumie 23 cm wełny mineralnej. Teraz pytanie - czy dasz radę osiągnąć U przegrody na poziomie 0,15 W/(m2·K? z poniższego cytatu wynika, że na styk. Do przeliczenia.

"Na przykład układając wełnę o λ = 0,039 W/(m·K) w dwóch warstwach – pierwsza o grubości 15 cm, a druga 10 cm – osiąga się współczynnik przenikania ciepła równy 0,15 W/(m2·K). Natomiast jeśli zastosujemy wełnę o λ = 0,036 W/(m·K) i zwiększymy grubość ocieplenia do 30 cm, to osiągniemy jeszcze lepszy wynik – U na poziome 0,12 W/(m2·K)."

źródło: https://www.grupapsb.com.pl/porady/porada/jak-ocieplic-dach-standardy-wt-2021.html

Link do komentarza
16 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Masz w sumie 23 cm wełny mineralnej. Teraz pytanie - czy dasz radę osiągnąć U przegrody na poziomie 0,15 W/(m2·K? z poniższego cytatu wynika, że na styk. Do przeliczenia.

"Na przykład układając wełnę o λ = 0,039 W/(m·K) w dwóch warstwach – pierwsza o grubości 15 cm, a druga 10 cm – osiąga się współczynnik przenikania ciepła równy 0,15 W/(m2·K). Natomiast jeśli zastosujemy wełnę o λ = 0,036 W/(m·K) i zwiększymy grubość ocieplenia do 30 cm, to osiągniemy jeszcze lepszy wynik – U na poziome 0,12 W/(m2·K)."

źródło: https://www.grupapsb.com.pl/porady/porada/jak-ocieplic-dach-standardy-wt-2021.html

Kurcze tak na szybko w pracy patrzę ale jaki jest ten wzór na wyliczanie? :)

Można np na przykładzie 0,032 i 2x15cm? Jestem ciekaw co wychodzi...

Link do komentarza