Mało wydajna podłogówka


Recommended Posts

Witam, zwracam się do Was jako specjalistów z problemem wydajności ogrzewania podłogowego. Od dłuższego czasu połowa salonu była zimna( ewidentnie nie docierała tam ciepła woda w rurkach). W dniu wczorajszym podjąłem się regulacji i klops na 4 przepływomierzach wartość jest pomiędzy 2-3 litry na minute, na jednym jest na 0 i za nic nie reaguje na regulacje. 

Tak jak przed moją ingerencją mimo, że cześć nie grzała, temperatura w domu była komfortowa i szybko wzrastała. Teraz w ciągu 3 godzin działania temperatura skoczyła z 19 do 20 stopni, ewidentnie coś nie jest. Czy macie jakieś sugestie?

 

Instalacja 2 letnia, ogrzewanie tylko podłogowe. Dwie rozdzielnie piętro i  parter, łącznie ok 120m2 ( problem dotyczy parteru). Pieć gazowy Immergas Vitrix 24, żadnych dodatkowych pomp .

Z góry dziękuje za pomoc

Link do komentarza
3 godziny temu, pacha1987 napisał:

za nic nie reaguje na regulacje

Najwyraźniej za nerwowo wziąłeś się za robotę :zalamka:

Cały układ ma DUŻĄ bezwładność i trudno tak z minuty na minutę zmienić przepływy i JEDNOZNACZNIE ocenić skutki tych zmian...

 

 

 

 

A wiesz chociaż, który przepływomierz kierował - czy też nie kierował - wody do tej zimniejsze części salonu?

Link do komentarza