ogrzewanie podłogowe skoki temperatury


Recommended Posts

Witam serdecznie posiadam kocioł kondensacyjny immergas victrix tera 24, system pogłogówek około 110 m2 i trzy grzejniki, 

oczywiście w instalacji znajduje się sprzęgło hydrauliczne i dwie pompki jedna na grzejniki i druga na ogrzewanie podłogowe. kocioł nie jest podłączony do sterownika ani czujnika temp. na zewnątrz

posiadam zawór mieszający którym reguluję temperaturę na podłogi.

moje pytanie czy to normalne że podłogówka nie grzeje cały czas równomiernie tzn. przez godzinę jest ciepła w całym domu a przez następną zimna?

na kotle ustawione jest 50 stopni, na zaworze mieszającym ustawione 30 stopni na podłogówki, dlaczego podłogówka nie utrzymuje cały czas równej temperatury tak jak grzejniki? 

w rozdzielaczach przepływy na poziomie 2 l

pompka podłogówki działa na max mocy, grzejników na najsłabszej

 

Link do komentarza

Z początkiem sezonu zawsze i wszędzie pokazują się takie wpisy, z obniżeniem temperatury na zewnątrz zwykle się to normuje. Z instalacją mieszaną jak z kobietą, nigdy nie wiesz jak będzie działać. A zagadnień jeszcze więcej, często nawet zgodnie z dobrym projektem. Obawiam się że jedynie na Forum Info-ogrzewanie więcej Ci powiedzą. Jak widzisz niby wszystko ok, a nie działa. Czy pompa (pompy) od podłogówki działają cały czas? Możesz jeszcze próbować kryzować grzejniki na termostatach, ale od pomp trzeba zacząć. Przepływ 2L raczej spory, bo zwykle na 1.2-1.5 chodzą.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza

Częste załaczanie kotła to jest skutek, a kolejny to jest to, że Ci nie równo grzeje. Najpierw muszisz znaleźć przyczynę częstego załączania, żeby Ci caly czas podłogówka grzała, nie pulsacyjnie. Kocioł nie załącza się często bo tak lubi, czy grzeje na czas. Na to tak jak wyżej może się składać kilka przyczyn. A to już wyższa szkoła jazdy. Mogą być złe ustawienia krzywej, pomp, za cienkie rurki, za duży przepływ na rotametrach i kilka jeszcze innych powodów.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka



Link do komentarza

Ponawiam pytanie o to co steruje załączaniem się pompy ogrzewania podłogowego? I co steruje samym kotłem? Bo jeżeli nie ma nigdzie czujnika temperatury, to kocioł reaguje tylko na zmiany różnicy temperatury zasilania i powrotu. 

 

Na początek spróbowałbym spowolnić przepływ, Na którym biegu pracuje pompa podłogówki? Przy zbyt szybkim przepływie woda nie schładza się wystarczająco w pętlach podłogi i kocioł traktuje to jako brak zapotrzebowania na ciepło. W przypadku kotła lepiej żeby było te 10 stopni różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem. Bardzo możliwe, że kocioł się wyłącza, gdy różnica temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem spada do 5 stopni.

Link do komentarza
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Ponawiam pytanie o to co steruje załączaniem się pompy ogrzewania podłogowego? I co steruje samym kotłem? Bo jeżeli nie ma nigdzie czujnika temperatury, to kocioł reaguje tylko na zmiany różnicy temperatury zasilania i powrotu. 

 

Na początek spróbowałbym spowolnić przepływ, Na którym biegu pracuje pompa podłogówki? Przy zbyt szybkim przepływie woda nie schładza się wystarczająco w pętlach podłogi i kocioł traktuje to jako brak zapotrzebowania na ciepło. W przypadku kotła lepiej żeby było te 10 stopni różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem. Bardzo możliwe, że kocioł się wyłącza, gdy różnica temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem spada do 5 stopni.

Pompa ogrzewania podłogowego działa ciągle nie jest podłączona do żadnego sterownika (zostanie dołożony w nowym roku wraz z termostatami w pokojach i sterowaniem na rozdzielaczach) 

Kocioł też nie jest podłączony do sterownika. 

Pompka działa na najwyższym 3 biegu. Spróbuję zmniejszyć przepływy. Rozumiem żeby zmniejszyć też moc z jaką pracuje pompka?

Link do komentarza

W bardzo wielu instalacjach wystarcza nawet I bieg pompy obiegowej. Na razie przełączyłbym na niego i nie ruszał rotometrów. Wtedy należy sprawdzić jak ustabilizuje się różnica temperatury zasilania i powrotu ogrzewania podłogowego. 

A jak są ustawione głowice termostatyczne na grzejnikach? Bo jeżeli one są mocno przykręcone to mogą prawie całkiem tłumić przepływ przez grzejnikową część obiegu c.o. Wtedy prawie nie ma odbioru ciepła przez tę część instalacji.

Skoro nie ma żadnego regulatora temperatury to znaczy, że cała instalacja reaguje tylko na różnicę pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu do kotła. Jaka temperatura zasilania jest ustawiona na kotle? Proszę ustawiać najniższą możliwą, która wystarcza do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach.

Tak w ogóle, to jeśli moc kotła jest mocno zawyżona w stosunku do potrzeb, to kocioł będzie miał skłonność do częstego wyłączania się w okresach, gdy na zewnątrz jest względnie ciepło (wiosną i jesienią). 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...  
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.    
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
    • Niezła gromadka. Ja muszę segregować w mieszkaniu. To dopiero przerąbana sprawa -.-
    • Na starym mieszkaniu miałem meble z Ikea i powiem, że z jakości niektórych naprawdę byłem zadowolony. Ale większość niestety nie przetrwała długo w idealnym stanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...