pacha1987 Napisano 25 października 2021 Udostępnij #1 Napisano 25 października 2021 Witam serdecznie. Od dwóch tygodni borykam się z pewnym problemem. Podczas serwisu kotła gazowego, Pan stwierdził że instalacja ogrzewania podłogowego musi być zapowietrzona/zabrudzona. Argumentował to tym, że na kotle po załączeniu się ogrzewania bardzo mocno podskakuje ciśnienie do ponad 3 barów-stwierdził że z kotłem wszystko ok. Jako laik posłuchałem, wezwałem hydraulika, który przepłukał cała instalację ( faktycznie było trochę brudu, podobno też odpowietrzył od razu cała instalacje). Pan hydraulik stwierdził, że kocioł może mieć "ciężko" i rekomenduje zamontowanie dodatkowej pompy, która by wspomagała przepływ wody w instalacji. Jak powiedział, ze to tez również może mieć wpływ na wysokie ciśnienie na piecu. Po tych zabiegach podłogówka grzeje jakby gorzej. Przyjrzałem się przepływomierzom i niektóre w ogóle nie reagują na regulacje, sa na pozycji "0". Czy faktycznie rozsądnie byłoby zamontować te pompy? Powierzchnia domu około 110m2, tylko ogrzewanie podłogowe. Kocioł jednofunkcyjny Imergass Vitrix 24 z zasobnikiem CWU. Kocioł dwuletni, temperatura na piecu do grzania ustawiona na poziomie 50stopni. Mam dwie listwy jedna na parterze ( 5 sekcji), druga na pietrze ( 4 sekcje). Z góry dziękuje za sugestie. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 października 2021 Udostępnij #2 Napisano 25 października 2021 Czy wcześniej miałeś ogrzewanie grzejnikowe (piszesz, ze kocioł ma 2 lata)? Generalnie chodzi mi o to - jaka była instalacja wcześniej i czy wszystko działało OK? Rozumiem, ze posłuchałeś serwisanta i masz dodatkową pompę? Czy możesz wstawić jakieś zdjęcia z instalacji przy kotle i na rozdzielaczu? Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 25 października 2021 Udostępnij #3 Napisano 25 października 2021 Dodanie pompy to nie taka prosta sprawa. Czy ciśnienie w instalacji jest teraz takie jak przed czyszczeniem i płukaniem? proponuję sprawdzić temperaturę na początku i końcu poszczególnych pętli przy rozdzielaczu. Przepływomierze mogą być zwyczajnie zablokowane. Czy hydraulik sprawdził ciśnienie w poduszce gazowej naczynia wzbiorczego? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 października 2021 Udostępnij #4 Napisano 25 października 2021 Dodam, że dodanie kolejnej pompy obiegowej może zakłócić prace pompy w kotle i tutaj potrzebne jest dodatkowo sprzęgło hydrauliczne. Tak powiedział serwisant mojego kotła. Mam grzejniki. Regulacja ciśnienia w naczyniu wzbiorczym - to dobra myśl. Link do komentarza
pacha1987 Napisano 25 października 2021 Autor Udostępnij #5 Napisano 25 października 2021 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Czy wcześniej miałeś ogrzewanie grzejnikowe (piszesz, ze kocioł ma 2 lata)? Generalnie chodzi mi o to - jaka była instalacja wcześniej i czy wszystko działało OK? Rozumiem, ze posłuchałeś serwisanta i masz dodatkową pompę? Czy możesz wstawić jakieś zdjęcia z instalacji przy kotle i na rozdzielaczu? To jest nowa instalacja:) wszystko ma 2 lata. Co do montowania pompy, to jeszcze nic nie robiłem. Uściślając, montaż zasugerował hydraulik który czyścił i odpowietrzał. Serwisant nic nie wspominał na temat dodatkowej pompy. Zdj prześle wieczorkiem. 1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Dodanie pompy to nie taka prosta sprawa. Czy ciśnienie w instalacji jest teraz takie jak przed czyszczeniem i płukaniem? proponuję sprawdzić temperaturę na początku i końcu poszczególnych pętli przy rozdzielaczu. Przepływomierze mogą być zwyczajnie zablokowane. Czy hydraulik sprawdził ciśnienie w poduszce gazowej naczynia wzbiorczego? Ciśnienie na piecu zdaję się być ok. Temperaturę sprawdzę. Hydraulik nie dotykał się do pieca, wiec żadnego ciśnienia nie sprawdzał:) Zdjęcia podeśle wieczorem. Dzięki za mega szybką odp Link do komentarza
pacha1987 Napisano 25 października 2021 Autor Udostępnij #6 Napisano 25 października 2021 Tak to wygląda. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 2 listopada 2021 Udostępnij #7 Napisano 2 listopada 2021 Rzecz w tym, że przy prawidłowo działającym naczyniu wzbiorczym nie powinno być skoku ciśnienia. Natomiast spadek ciśnienia w instalacji w czasie pracy kotła może spowodować, że do pętli o największych oporach przepływu będzie dopływać mniej wody. Dlatego przydałby się pomiar temperatury zasilania i powrotu w pętlach. Jeśli różnica temperatury zasilania i powrotu jest większa w którejś pętli niż w pozostałych to znaczy, że trzeba wyregulować przepływ wody w instalacji. Częściej właśnie to jest potrzebne, a nie dokładanie pompy. Link do komentarza