Skocz do zawartości

Kanały wentylacyjne w kuchni


Recommended Posts

Dzień dobry, 

mam pewien problem z kratkami wentylacyjnymi w kuchni. 

Zabudowa meblowa znajdować się będzie nie jak na rzucie a "obok" kanałów wentylacyjnych. 

Jeden kanał, ten bliżej ściany zostanie wykorzystany do podłączenia okapu, natomiast drugi i kratka wentylacyjna wychodzi w takim miejscu, że w połowie zasłaniałaby ją szafka wisząca . 

Czy są jakieś sposoby, jeśli tak to jakie, aby kratka była wykorzystywana jak należy? Przeniesienie wejścia do komina? 

Nie chcę głębokich szafek i otworów we frontach ani podwieszanego sufitu, ponieważ ten zabrałby zbyt dużo z wysokości pomieszczenia. 

 

Pozdrawiam, AM.

wentylacja.jpg

 

Edytowano przez anna.maria (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Przy wątpliwościach w sprawie sedesu tak pięknie na planie narysowałaś proponowane zmiany - zaznacz teraz w kuchni jak z grubsza planujesz te szafki, które mają być

57 minut temu, anna.maria napisał:

 nie jak na rzucie a "obok" kanałów wentylacyjnych.

i gdzie ma być okap... z opisu nie bardzo mogę połapać...

 

Na jakiej wysokości są kanały wentylacyjne i zrób zdjęcie, pokazujące jak wygląda wylot z kanału wentylacyjnego - tzn. czy jest wyprowadzony jako trójnik z rury w kanale, czy tylko wybity otwór z pustaka wentylacyjnego...

Czy masz już instrukcję wentylacji w lokalu? Czy przewidziana jest - w jednym z kanałów przypisanych do Twojego lokalu - instalacja podciśnieniowa/zasysająca?

 

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
18 minut temu, podczytywacz napisał:

Przy wątpliwościach w sprawie sedesu tak pięknie na planie narysowałaś proponowane zmiany - zaznacz teraz w kuchni jak z grubsza planujesz te szafki, które mają być

i gdzie ma być okap... z opisu nie bardzo mogę połapać...

 

Na jakiej wysokości są kanały wentylacyjne i zrób zdjęcie, pokazujące jak wygląda wylot z kanału wentylacyjnego - tzn. czy jest wyprowadzony jako trójnik z rury w kanale, czy tylko wybity otwór z pustaka wentylacyjnego...

Czy masz już instrukcję wentylacji w lokalu? Czy przewidziana jest - w jednym z kanałów przypisanych do Twojego lokalu - instalacja podciśnieniowa/zasysająca?

 

 

 

Układ szafek ma wyglądać jak poniżej. Na zielono podłączenie okapu a na czerwono druga kratka o której mowa. 

Kanały wentylacyjne są ok. 15cm poniżej sufitu (nie mierzyłam dokładnie ale patrząc po wymiarach kratki mogę to wnioskować), wybity jest otwór z pustaka.

To znaczy jaka instalacja? Zaprojektowana jest wszędzie wentylacja grawitacyjna, ale nie jestem pewna czy o to właśnie chodzi.

0.01 Rzut aranżacji.jpg

Link do komentarza
3 minuty temu, anna.maria napisał:

Mieszkanie w bloku, piętro 3 z 4.

 

To kiepsko. 

Cytat

Jeden kanał, ten bliżej ściany zostanie wykorzystany do podłączenia okapu, natomiast drugi i kratka wentylacyjna wychodzi w takim miejscu, że w połowie zasłaniałaby ją szafka wisząca . 

 

Okap  ma możliwość pracy z wentylatorem, co jest zabronione przy wentylacji grawitacyjnej. I tego nie wolno zrobić! Zresztą, zakwestionują Ci to przy kontroli wentylacji. Czy w bloku jest gaz?

Link do komentarza
4 minuty temu, retrofood napisał:

 

To kiepsko. 

 

Okap  ma możliwość pracy z wentylatorem, co jest zabronione przy wentylacji grawitacyjnej. I tego nie wolno zrobić! Zresztą, zakwestionują Ci to przy kontroli wentylacji. Czy w bloku jest gaz?

Nie, nie ma gazu. Czyli pozostaje mi pochłaniacz z filtrem węglowym w takim razie? Nie upieram się na okap jeśli jest to zabronione natomiast nie rozwiązuje to niestety problemu tego, że kratki wychodzą w szafce/w części zakryte przez szafkę. 

Link do komentarza

 

Wszystkie zasady zamieszczono w WT dla budynków. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf

Przeczytaj rozdział 5 przewody kominowe oraz rozdział 6 wentylacja i klimatyzacja. Od strony 34.

 

Na przykład:

§ 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

 

Cytat

 nie rozwiązuje to niestety problemu tego, że kratki wychodzą w szafce/w części zakryte przez szafkę.

 

Ale to pewnie da się przesunąć. Znaczy, w ścianie. Jeśli ściana z pustaka, to nie powinno być problemu.

Link do komentarza
10 godzin temu, anna.maria napisał:

Mieszkanie w bloku, piętro 3 z 4.

Zasłanianie kanału wentylacyjnego to zły pomysł, ja wiem, ze tak wychodzi z układu szafek, ale to się kończy po pewnym czasie jakimś parowaniem, zawilgoceniem etc. Może uda się w szafce jakąś maskownicę wsadzić w bocznej ściance  a od ściany wyciąć część pleców. Są jeszcze takie płaskie profile, które doprowadzają powietrze do kominków przy podłodze. Może tutaj po jakimś ciężkim kombinowaniu też zdadzą egzamin?

Link do komentarza
16 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Zasłanianie kanału wentylacyjnego to zły pomysł, ja wiem, ze tak wychodzi z układu szafek, ale to się kończy po pewnym czasie jakimś parowaniem, zawilgoceniem etc. Może uda się w szafce jakąś maskownicę wsadzić w bocznej ściance  a od ściany wyciąć część pleców. Są jeszcze takie płaskie profile, które doprowadzają powietrze do kominków przy podłodze. Może tutaj po jakimś ciężkim kombinowaniu też zdadzą egzamin?

Wiem o tym, że zły pomysł dlatego na to na pewno się nie zdecyduję. Jako opcje rozważam ewentualnie otwory we froncie szafki albo ten nieszczęsny sufit podwieszany, ale bardzo chciałabym tego uniknąć żeby nie zabierać przestrzeni szafkom. 

Pomyślałam o zmianie wyjścia kanału wentylacyjnego jak na rzucie poniżej, aczkolwiek nie wiem czy jest to w ogóle możliwe i czy nie potrzebowałabym na takie coś zgody wspólnoty. 

O jakich profilach mówisz? Mogłabym prosić o linka do czegoś takiego?

wentylacja.jpg.dfc65b1e25f600d873406ada1a46f21e.jpg

10 godzin temu, retrofood napisał:

 

Ale to pewnie da się przesunąć. Znaczy, w ścianie. Jeśli ściana z pustaka, to nie powinno być problemu.

Mówisz o czymś takim? 

Jeśli byłoby możliwe to myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Pewnie podłączenie przez rurę spiro do komina i później przesunięte wyjście kanału.

wentylacja.jpg.dfc65b1e25f600d873406ada1a46f21e.jpg

Link do komentarza
12 minut temu, aru napisał:

jak dla mnie to rozwiązanie jest ok

aaa, chyba, że na tej ścianie dalej też szafki wiszące, ale tak do samego sufitu?

 

5 minut temu, retrofood napisał:

 

Przecież jakieś puste miejsce na ścianie się znajdzie. Wyloty wentylacji się przesuwa. Gorzej w wieżowcach, gdy ścianka jest betonowa, ale i tak bywało. 

Nie, nie tam gdzie dorysowałam zmieniony wylot nie będzie żadnej zabudowy tylko wolna przestrzeń. 

 

Dziękuję Wam za odpowiedzi, wiem już w którym kierunku zmierzać :)

Link do komentarza

To ja w tej chwili nie rozumiem :scratching:

 

To układ szafek ma być taki:

 

11 godzin temu, anna.maria napisał:

Układ szafek ma wyglądać jak poniżej. Na zielono podłączenie okapu a na czerwono druga kratka o której mowa. 

Kanały wentylacyjne są ok. 15cm poniżej sufitu (nie mierzyłam dokładnie ale patrząc po wymiarach kratki mogę to wnioskować), wybity jest otwór z pustaka.

 

0.01 Rzut aranżacji.jpg

 

 

czy też taki:

 

59 minut temu, anna.maria napisał:

wentylacja.jpg.dfc65b1e25f600d873406ada1a46f21e.jpg

 

 

 

Link do komentarza

Aaaa... pogubiłem się...:zalamka:

A ten otwór od kanału wentylacyjnego można przenieść/przekuć na sąsiednią ściankę swobodnie, zabezpieczywszy otwór, żeby gruz nie poleciał w dół kanałem... chociaż jak jest indywidualny kanał  - nawet dwa - do każdego mieszkania, to zapewne jest on zaślepiony tuż pod otworem wylotowym Twojej kratki i w dół nic nie poleci... ale to trzeba sprawdzić przed kuciem...

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...