Syfon w prysznicu-brodziku i brzydki zapach


Recommended Posts

Dzień dobry,

W moim prysznicu posiadam syfon (załącznik 1 i 2), lecz od samego początku po zamontowaniu tej instalacji przez osobę, która instalację robiła - wydzielał się nieprzyjemny zapach z kabiny odczuwalny w łazience.

Widać na obrazkach, że woda nie wypełnia całego syfonu i do łazienki dociera powietrze z szamba.

Drugą rzeczą jest kolanko, które wchodzi do rury kanalizacyjnej, wczoraj przy sprawdzaniu instalacji okazało się, że gdy nachyliłem się nad kolankiem to z łączenia kolanka z rurą także wydobywał się nieprzyjemny zapach z szamba. Kolanko na moje oko jest dość luźne.

Stąd moje 2 pytania:

1. Co mogę zrobić z tym syfonem, żeby spełniał swoją rolę, był zalany i żeby nieprzyjemne zapachy nie dochodziły do łazienki? To jest syfon, który był dołączony do tego zestawu prysznica.

2. Czy to normalne, że z łączenia rury kan. i kolanka wydobywa się nieprzyjemny zapach? Czy to może być wina zużytej uszczelki? Jak poruszam kolankiem to tworzy się milimetrowa przestrzeń, jak chcę wyciągnąć kolanko to nie ma jakiegoś dużego oporu, po prostu kolanko wychodzi z rury.

Bardzo proszę o pomoc.

Od razu napiszę, że jestem kompletnym laikiem w tych sprawach i proszę o wyrozumiałość. Nie każdy przecież musi być dobry w takich pracach... ;)

Dziękuję z góry za wszelką odp.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Link do komentarza
2 godziny temu, Matte0s napisał:

1. Co mogę zrobić z tym syfonem, żeby spełniał swoją rolę, był zalany i żeby nieprzyjemne zapachy nie dochodziły do łazienki? To jest syfon, który był dołączony do tego zestawu prysznica.

Z tego co widze to tzw. syfon dzwonowy, jeżeli nie ma dobrego odpowietrzenia instalacji i występuje gdzieś ssanie to szybko z niego wyssie wodę no i jest smród.

Co zrobić?, wymienić na inny, albo gdzieś na odcinku odpływu zabudować dodatkowy syfon kolankowy.

Link do komentarza
3 godziny temu, demo napisał:

odpowietrzenia

NAPOWIETRZENIA!

 

Naszkicuj, jak z grubsza wygląda instalacja kanalizacyjna - w jakiej kolejności podłączane są do pionu ten brodzik, umywalka, i - co najważniejsze  - sedes...

 

Zrób następujące doświadczenie: zalej i złóż rzeczony syfon, spuść wodę w sedesie, ale tę większą "porcję" i sprawdź, czy zmieniła się ilość wody w syfonie... i czy nie słyszysz odgłosu zasysania wody/powietrza przez ten syfon...

Link do komentarza
20 godzin temu, demo napisał:

Z tego co widze to tzw. syfon dzwonowy, jeżeli nie ma dobrego odpowietrzenia instalacji i występuje gdzieś ssanie to szybko z niego wyssie wodę no i jest smród.

Co zrobić?, wymienić na inny, albo gdzieś na odcinku odpływu zabudować dodatkowy syfon kolankowy.

No właśnie, pytanie, w jaki sposób i jaki syfon mogę tam zamontować? W tym obecnym woda nie zalewa odpływu wody, zaś do niego podłączona jest mała elastyczna rura widoczna na screenie nr 3.

 

16 godzin temu, podczytywacz napisał:

NAPOWIETRZENIA!

 

Naszkicuj, jak z grubsza wygląda instalacja kanalizacyjna - w jakiej kolejności podłączane są do pionu ten brodzik, umywalka, i - co najważniejsze  - sedes...

 

Zrób następujące doświadczenie: zalej i złóż rzeczony syfon, spuść wodę w sedesie, ale tę większą "porcję" i sprawdź, czy zmieniła się ilość wody w syfonie... i czy nie słyszysz odgłosu zasysania wody/powietrza przez ten syfon...

Ilość wody się nie zmienia, bo wody w nim praktycznie nie ma, jest tylko w tym kielichu, ale poza kielichem jest sucho, odpływ wody nie jest zalany.

 

Koledzy doradźcie, co mam domontować do tego syfonu, żeby powietrze nie miało dostępu, tylko aby był jakiś zalany element. Dodam, że jest to niski brodzik i miejsca pomiędzy podłogą a brodzikiem nie ma zbyt dużo...

Dziękuję.

Link do komentarza
6 godzin temu, Matte0s napisał:

Koledzy doradźcie, co mam domontować do tego syfonu,

Czy śmierdzi cały czas, czy tylko po wyjęciu tego korka?

Bo po wyjęciu będzie śmierdzieć, taka konstrukcja.:bezradny:

Według mnie syfon ten który jest powinien spełniac swoje zadanie, bo widać że woda w tym kielichu się utrzymuje. Ważne jest żeby ta uszczelka dobrze dolegała do tego gniazda i żeby gniazdo było czyste, może też ta uszczelka jest już sparciała i twarda lub się skurczyła albo odkształciła,  można ją  też posmarować wazeliną albo olejem silikonowym.

Masz dostęp do dalszej części tego odpływu, w tym sensie czy to jest brodzik w bloku czy domku jakimś? i czy mógłbyś zabudować jakiś syfon kolankowy w dalszej części tej instalacji.

Albo czy masz dojście do tego syfonu i wymienić go w pizdu na jakiś inny.

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

 

 

 

To miejsce zaznaczone na niebiesko powinno być zanurzone w wodzie - niewiele jest tej wody, ale powinno wystarczyć...

Czerwona strzałka pokazuje miejsce doszczelnienia grzybka syfonu i tu powinna być uszczelka, o której wspomina @demo

 

1.jpg.e62dd78de5a3c6aa07f54cdfe2c8d5b5.jpg

 

 

A tu czarne strzałki pokazują powierzchnię, która ma być doszczelniona tą uszczelką...

2.jpg.1a5e9451f22af4dbed658f0c4c46a8e7.jpg

 


 

Link do komentarza

Czy jest możliwość zrobienia zasyfonowania poniżej odpływu? Masz dostęp do tej rury odpływie poniżej poziomu posadzki (piwnica) tak podpytuję bo byłem u rodziny w Niemczech i tam nie było syfonów przy każdym odpływie a był na każdym pionie. Można też zalać ten odpływ jakimś "kretem", zalać i potem sprawdzić za jakiś czas, czy nie ma tych zapachów. Ja bym to generalnie wymienił na inny - jak wyżej już radzono.

Link do komentarza
10 godzin temu, podczytywacz napisał:

 

 

 

To miejsce zaznaczone na niebiesko powinno być zanurzone w wodzie - niewiele jest tej wody, ale powinno wystarczyć...

Czerwona strzałka pokazuje miejsce doszczelnienia grzybka syfonu i tu powinna być uszczelka, o której wspomina @demo

 

1.jpg.e62dd78de5a3c6aa07f54cdfe2c8d5b5.jpg

 

 

A tu czarne strzałki pokazują powierzchnię, która ma być doszczelniona tą uszczelką...

2.jpg.1a5e9451f22af4dbed658f0c4c46a8e7.jpg

 


 

Nie ma tutaj uszczelki, tylko plastik. Pytanie, czy można ją dokupić pod ten syfon? Czy to coś uniwersalnego, czy nowy syfon trzeba?

 

6 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Czy jest możliwość zrobienia zasyfonowania poniżej odpływu? Masz dostęp do tej rury odpływie poniżej poziomu posadzki (piwnica) tak podpytuję bo byłem u rodziny w Niemczech i tam nie było syfonów przy każdym odpływie a był na każdym pionie. Można też zalać ten odpływ jakimś "kretem", zalać i potem sprawdzić za jakiś czas, czy nie ma tych zapachów. Ja bym to generalnie wymienił na inny - jak wyżej już radzono.

Niestety nie mam możliwości zasyfonowania poniżej poziomu odpływu. Na jaki mogę wymienić w tym przypadku?

  

11 godzin temu, podczytywacz napisał:

Czy to na czerwono zaznaczone, to jest brzeg obudowy brodzika?1.jpg.14f66847a492eeb1215a31f4c4753275.jpg

 

 

Tak, dokładnie.

Link do komentarza
12 godzin temu, Matte0s napisał:

Nie ma tutaj uszczelki, tylko plastik. Pytanie, czy można ją dokupić pod ten syfon?

No to już wiesz dlaczego capi z tego otworu. :icon_mrgreen:

Raczej wątpię czy dokupisz, ale możesz spróbować udając się z tym korkiem do odpowiedniego sklepu. 

No i z tym będzie kłopot, bo cholera wie jaka oryginalnie tam była zastosowana uszczelka. ale zmierz dokładnie średnicę tego gniazda, gniazdo to to zdjęcie Podczytywacza z czarnymi strzałkami, weź ze sobą ten korek i może pancia w sklepie coś Ci dopasuje.

Jak pojedziesz do sklepu z tym korkiem to zatkaj szmatą ten syfon, bo zasmrodzisz sobie łazienkę.:D

 

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...