1 godzinę temu, krzysieczox3 napisał:

Położone są na wysokości początku stropu.gdzie było poniżej z 10 cm to podbił deską i zalał betonem.

Jeśli tak jest - to powinno być ok.

Choć nie wiem, po co wstawili te zbrojenia na ścianki - może po to by uzupełnić te przestrzenie między stropem a ścianką. Albo potraktowali te ścianki, jako dodatkową podporę, ale to może być błąd - bo płyta zwykle nie jest zbrojona na takie podpórki i mogą one szkodzić konstrukcji.

Być może - jeśli są to ścianki niestabilne - np stojące samodzielnie, nie krzyżujące się - to chciał je związać ze stropem, żeby się nie przewrociły.

W sumie to by trzeba spytać tego - co wykonywał ten strop - albo zobaczyć na projekt. 

59 minut temu, joks napisał:

JPRDL................. Jak wisi i działa to nic nie kuj w ścianach .....do tej pory nie jebło to i wisieć będzie ..

Jeśli wisi na tych sciankach 12 cm - to to, że stoi, nie znaczy - że się nie zwali. Kwestia czasu, wstrząsu, dociążenia stropu, itd...

Przecież katastrofy budowlane b często nie następują od razu - zwykle stoi jakiś czas. Czasem nawet dość długo - takie trwanie na krawędzi.

zenek

zenek

56 minut temu, krzysieczox3 napisał:

Położone są na wysokości początku stropu.gdzie było poniżej z 10 cm to podbił deską i zalał betonem.

Najważniejsze jest - na czym oparty jest strop - konstrukcyjnie. Tzn czy jest oparty na ścianach tych skrajnych stropu - bo zrozumiałem ta ścianka działowa jest między jakimiś ścianamo konstrukcyjnymi = szerszymi niż 12 cm.

Jeśli tak jest - to powinno być ok.

Choć nie wiem, po co wstawili te zbrojenia na ścianki - może po to by uzupełnić te przestrzenie między stropem a ścianką. Albo potraktowali te ścianki, jako dodatkową podporę, ale to może być błąd - bo płyta zwykle nie jest zbrojona na takie podpórki i mogą one szkodzić konstrukcji.

Być może - jeśli są to ścianki niestabilne - np stojące samodzielnie, nie krzyżujące się - to chciał je związać ze stropem, żeby się nie przewrociły.

W sumie to by trzeba spytać tego - co wykonywał ten strop - albo zobaczyć na projekt. 

54 minuty temu, joks napisał:

JPRDL................. Jak wisi i działa to nic nie kuj w ścianach .....do tej pory nie jebło to i wisieć będzie ..

Jeśli wisi na tych sciankach 12 cm - to to, że stoi, nie znaczy - że się nie zwali. Kwestia czasu, wstrząsu, dociążenia stropu, itd...

Przecież katastrofy budowlane b często nie następują od razu - zwykle stoi jakiś czas. Czasem nawet dość długo - takie trwanie na krawędzi.

×
×