stawiar92 Napisano 1 kwietnia 2021 Udostępnij #1 Napisano 1 kwietnia 2021 Dzień dobry. Piszę w sprawie problemów z ciągiem wstecznym. Wieje dość mocno z otworu wentylacyjnego w salonie i trochę mniej w kuchni w nowowybudowanym domu. Z tego co rozeznałem chodzi o niewystarczający napływ świeżego powietrza z zewnątrz, co wpływa na różnicę ciśnień. Mam wbudowane nawiewniki okienne i być może one załatwią sprawę, nie miałem jeszcze możliwości sprawdzenia tego. Natomiast kwestia jest taka, że nie chciałbym mieć w pełni otwartych nawiewników w ciągu mroźnej zimy, żeby zapewnić odpowiedni nawiew powietrza do budynku. Istnieje jeszcze rozwiązanie takich nasadek kominowych, które ponoć korzystnie wpływają na ciąg. Jak oceniacie takie elementy i które ewentualnie są najlepsze? Druga kwestia: czy spotkaliście się z zastosowaniem jakiś nakładek/żaluzji na kratki wentylacyjne, które ograniczałyby ten zbyt duży napływ powietrza, ale wiadomo nie za bardzo. Trochę się rozpisałem ale proszę o podpowiedzi i z góry dziękuję. Pozdrawiam Tomek Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 2 kwietnia 2021 Udostępnij #2 Napisano 2 kwietnia 2021 Trzeba najpierw ustalić co powoduje wsteczny ciąg - kominek, kocioł?- bądź nadmiar wentylacji w innych pomieszczeniach (okap).. Link do komentarza
stawiar92 Napisano 2 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #3 Napisano 2 kwietnia 2021 No jest kocioł gazowy kondensacyjny, ale pobiera on powietrze z zewnątrz. Kominka nie ma. Okap jeszcze nie jest zamontowany. W salonie otwartym na kuchnię są tak naprawdę 3 otwory wentylacyjne, z czego dwa bezpośrednio w kanale kominowym i jeden wystający spod wylewki, który zakładam służy jako dopływ powietrza do ewentualnego kominka. W załączeniu zdjęcie. Otwór z którego mocno wieje jest niewidoczny na zdjęciu, ale jest on z prawej strony kanału. Natomiast w kuchni są dwa otwory, czyli nawiew + wywiew. Co może jeszcze powodować nadmiar wentylacji w innych pomieszczeniach? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 2 kwietnia 2021 Udostępnij #4 Napisano 2 kwietnia 2021 (edytowany) Dom jeszcze niewykończony więc trudno ustalić jaka jest przyczyna wstecznego ciągu, Co do zasady - musi gdzieś następować intensywny wywiew wywołujący to zjawisko w kanałach wentylacyjnych . Edytowano 2 kwietnia 2021 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
zenek Napisano 2 kwietnia 2021 Udostępnij #5 Napisano 2 kwietnia 2021 5 godzin temu, stawiar92 napisał: Co może jeszcze powodować nadmiar wentylacji w innych pomieszczeniach? Może ci ucieka powietrze w gorę - np, na strych, albo na poddasze i dalej w góre? A może w kuchni masz mocny mechaniczny wywiew? 1 Link do komentarza
stawiar92 Napisano 2 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #6 Napisano 2 kwietnia 2021 Dom niewykończony i jeszcze nieogrzany, więc to też może wpływać na wentylację swoją drogą. No strych jest ale przykryty klapą co prawda. Na piętrze też jest parę otworów wentylacyjnych więc to też ma znaczenie. W kuchni jest went naturalna, wentylatorki są w toalecie ale uruchamiane na przycisk, więc to nie to. Spróbuję zrobić eksperyment i przytkać te otwory, który potencjalnie wywiewają powietrze z wnętrza i zobaczymy jak to wpłynie na ten ciąg wsteczny na dole. Jeszcze pytanie do Panów: macie jakieś zdanie na temat stabilizerów przepływu powietrza czy kratek z anemometrem? Działa to w ogóle? Nakierowuje strumień powietrza? Link do komentarza
stawiar92 Napisano 2 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #7 Napisano 2 kwietnia 2021 A czy są jakieś inne sposoby maskowania otworów wentylacyjnych, oprócz kratek? Link do komentarza
zenek Napisano 2 kwietnia 2021 Udostępnij #8 Napisano 2 kwietnia 2021 Dnia 1.04.2021 o 13:22, stawiar92 napisał: Natomiast kwestia jest taka, że nie chciałbym mieć w pełni otwartych nawiewników w ciągu mroźnej zimy, żeby zapewnić odpowiedni nawiew powietrza do budynku. No ale można regulować ilość wywiewu przez wentylacje wywiewne. W czasie mroźnej zimy można zmniejszyć wydatnie wywiewy. To jest bilans - ilość powietrza wchodzącego musi się równać wychodzącemu i zużytemu. Im też cieplejsze powietrze wewnątrz, tym łatwiej unosi się w górę w wentylachach wywiewnych. Jeśli jest zbyt mało tego wchodzącego, robi sie podciśniene, które wsysa powietrze z zewnątrz przez którąś wentylację. 1 minutę temu, stawiar92 napisał: A czy są jakieś inne sposoby maskowania otworów wentylacyjnych, oprócz kratek? maskowania? chodzi ci o przymykanie wywiewu? Link do komentarza
stawiar92 Napisano 2 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #9 Napisano 2 kwietnia 2021 2 minuty temu, zenek napisał: To jest bilans - ilość powietrza wchodzącego musi się równać wychodzącemu i zużytemu. Ok czyli tak jak z bilansem energii itd. Z tym regulowaniem wywiewu masz na myśli wentylację mechaniczną? Czy jakieś inne sposoby? Link do komentarza
stawiar92 Napisano 2 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #10 Napisano 2 kwietnia 2021 1 godzinę temu, zenek napisał: maskowania? chodzi ci o przymykanie wywiewu? Tak to swoją drogą, ale też mam na myśli odpowiedniki zwykłych kratek. Link do komentarza
zenek Napisano 2 kwietnia 2021 Udostępnij #11 Napisano 2 kwietnia 2021 3 godziny temu, stawiar92 napisał: mam na myśli odpowiedniki zwykłych kratek. nie rozumiem - jakich kratek? Zwykły wlot do wentylacji grawitacyjnej nie jest regulowany. Link do komentarza
stawiar92 Napisano 3 kwietnia 2021 Autor Udostępnij #12 Napisano 3 kwietnia 2021 Chodzi mi o inne sposoby maskowania otworów wentylacyjnych, które np regulują strumień powietrza. Słyszałeś o anemostacie? Można go stosować również w wentylacji naturalnej, a nie tylko mechanicznej? Jeśli nie usunę ciągu wstecznego, albo jedynie go zmniejszę, planuję zastosować coś takiego. Link do komentarza
aru Napisano 7 kwietnia 2021 Udostępnij #13 Napisano 7 kwietnia 2021 a masz gdzieś rzuty z pokazaniem gdzie masz jakie "kratki"? jakieś foty kominów? to że pi... do wewnątrz, to niekoniecznie powód nawietrzaków w oknach Link do komentarza