Skocz do zawartości

Historia edycji

Maratoro

Maratoro

54 minuty temu, aru napisał:

zeniu, zeniu, strop jest drewniany, i z tego co rozumiem "opiera się" na wieńcu zewnętrznym i tym przeciwpałożnym, od strony obiektu istniejącego, więc ten wieniec najpewniej niesie siebie i (w tym fragmencie wyjątkowo się z tobą zgodzę) spina (tylko spina), a żeby ukoić trochę twój strach (i Autora) zaproponowałem 2#12 dołem dodatkowo, sądzisz, że za mało? :scratching:

 

 

 

gdybyś nie pamiętał (lub wręcz jak zwykle - nie sprawdzał) dodam, że wieniec 24x25

chyba :D

strunobeton to też L-ki, tyle, że ze sprężonym zbrojeniem, z zewnątrz nie widać różnicy, a z powodu tego sprężenia w zasadzie lepszy od zwykłych L (a są takie zwykłe  na 2,5m?)

 

 

jak masz murować na 10,5 pustaka, to wymuruj ostatnią warstwę cegłą jak ta wysokość tak bardzo jest istotna

normalnie masz wpisane L-ki z tego  co widzę

przekrój jest tylko jeden? bo widać, że przez drzwi i zostaje 40 centów (z L-kami) do wieńca, jak jest z oknami? w jednej linii z drzwiami?

 Muruję na 11 warstw tak uzgodniłem dzisiaj z KB dzięki temu podnieśliśmy trochę strop/sufit z projektu wychodziło raptem 2,5m teraz będzie ok 2,7m. 
 

Widziałem L-ki nawet 3m ale mają do 2cm ugięcia na środku.  Przekroje strunobetonu są dwa 7x12 ( do 2m ) i 12x12 powyżej 2m ( podobno można docinać ) i nie są to L-ki. Zerknij sobie „Nadproża strunobetonowe Technobeton” NST_072 i NST_124

 

Drzwi mam odwrotnie tej samej wysokości co okna. Już rozmawiałem z producentem damy radę zrobić 2,30 cm. Robimy przeszklone drzwi na profilu Veki. Jedyne gdzie zostaje kawałek do podmurowania to przejście do starej części domu i może łazienka ( ale tam najprawdopodobniej nie będzie wieńca ) 

Maratoro

Maratoro

54 minuty temu, aru napisał:

zeniu, zeniu, strop jest drewniany, i z tego co rozumiem "opiera się" na wieńcu zewnętrznym i tym przeciwpałożnym, od strony obiektu istniejącego, więc ten wieniec najpewniej niesie siebie i (w tym fragmencie wyjątkowo się z tobą zgodzę) spina (tylko spina), a żeby ukoić trochę twój strach (i Autora) zaproponowałem 2#12 dołem dodatkowo, sądzisz, że za mało? :scratching:

 

 

 

gdybyś nie pamiętał (lub wręcz jak zwykle - nie sprawdzał) dodam, że wieniec 24x25

chyba :D

strunobeton to też L-ki, tyle, że ze sprężonym zbrojeniem, z zewnątrz nie widać różnicy, a z powodu tego sprężenia w zasadzie lepszy od zwykłych L (a są takie zwykłe  na 2,5m?)

 

 

jak masz murować na 10,5 pustaka, to wymuruj ostatnią warstwę cegłą jak ta wysokość tak bardzo jest istotna

normalnie masz wpisane L-ki z tego  co widzę

przekrój jest tylko jeden? bo widać, że przez drzwi i zostaje 40 centów (z L-kami) do wieńca, jak jest z oknami? w jednej linii z drzwiami?

 Muruję na 11 warstw tak uzgodniłem dzisiaj z KB dzięki temu podnieśliśmy trochę strop/sufit z projektu wychodziło raptem 2,5m teraz będzie ok 2,7m. 
 

Widziałem L-ki nawet 3m ale mają do 2cm ugięcia na środku.  Przekroje strunobetonu są dwa 7x12 ( do 2m ) i 12x12 powyżej 2m ( podobno można docinać ) i nie są to L-ki. Zerknij sobie „Nadproża strunobetonowe Technobeton” NST_075 i NST_125 

 

Drzwi mam odwrotnie tej samej wysokości co okna. Już rozmawiałem z producentem damy radę zrobić 2,30 cm. Robimy przeszklone drzwi na profilu Veki. Jedyne gdzie zostaje kawałek do podmurowania to przejście do starej części domu i może łazienka ( ale tam najprawdopodobniej nie będzie wieńca ) 

Maratoro

Maratoro

52 minuty temu, aru napisał:

zeniu, zeniu, strop jest drewniany, i z tego co rozumiem "opiera się" na wieńcu zewnętrznym i tym przeciwpałożnym, od strony obiektu istniejącego, więc ten wieniec najpewniej niesie siebie i (w tym fragmencie wyjątkowo się z tobą zgodzę) spina (tylko spina), a żeby ukoić trochę twój strach (i Autora) zaproponowałem 2#12 dołem dodatkowo, sądzisz, że za mało? :scratching:

 

 

 

gdybyś nie pamiętał (lub wręcz jak zwykle - nie sprawdzał) dodam, że wieniec 24x25

chyba :D

strunobeton to też L-ki, tyle, że ze sprężonym zbrojeniem, z zewnątrz nie widać różnicy, a z powodu tego sprężenia w zasadzie lepszy od zwykłych L (a są takie zwykłe  na 2,5m?)

 

 

jak masz murować na 10,5 pustaka, to wymuruj ostatnią warstwę cegłą jak ta wysokość tak bardzo jest istotna

normalnie masz wpisane L-ki z tego  co widzę

przekrój jest tylko jeden? bo widać, że przez drzwi i zostaje 40 centów (z L-kami) do wieńca, jak jest z oknami? w jednej linii z drzwiami?

 Muruję na 11 warstw tak uzgodniłem dzisiaj z KB dzięki temu podnieśliśmy trochę strop/sufit z projektu wychodziło raptem 2,5m teraz będzie ok 2,7m. 
 

Widziałem L-ki nawet 3m ale mają do 2cm ugięcia na środku.  Przekroje strunobetonu są dwa 7x12 ( do 2m ) i 12x12 powyżej 2m ( podobno można docinać ) i nie są to L-ki. Zerknij sobie „Nadproża strunobetonowe Technobeton” 

 

Drzwi mam odwrotnie tej samej wysokości co okna. Już rozmawiałem z producentem damy radę zrobić 2,30 cm. Robimy przeszklone drzwi na profilu Veki. Jedyne gdzie zostaje kawałek do podmurowania to przejście do starej części domu i może łazienka ( ale tam najprawdopodobniej nie będzie wieńca ) 

Maratoro

Maratoro

48 minut temu, aru napisał:

zeniu, zeniu, strop jest drewniany, i z tego co rozumiem "opiera się" na wieńcu zewnętrznym i tym przeciwpałożnym, od strony obiektu istniejącego, więc ten wieniec najpewniej niesie siebie i (w tym fragmencie wyjątkowo się z tobą zgodzę) spina (tylko spina), a żeby ukoić trochę twój strach (i Autora) zaproponowałem 2#12 dołem dodatkowo, sądzisz, że za mało? :scratching:

 

 

 

gdybyś nie pamiętał (lub wręcz jak zwykle - nie sprawdzał) dodam, że wieniec 24x25

chyba :D

strunobeton to też L-ki, tyle, że ze sprężonym zbrojeniem, z zewnątrz nie widać różnicy, a z powodu tego sprężenia w zasadzie lepszy od zwykłych L (a są takie zwykłe  na 2,5m?)

 

 

jak masz murować na 10,5 pustaka, to wymuruj ostatnią warstwę cegłą jak ta wysokość tak bardzo jest istotna

normalnie masz wpisane L-ki z tego  co widzę

przekrój jest tylko jeden? bo widać, że przez drzwi i zostaje 40 centów (z L-kami) do wieńca, jak jest z oknami? w jednej linii z drzwiami?

 Muruję na 11 warstw tak uzgodniłem dzisiaj z KB dzięki temu podnieśliśmy trochę strop/sufit z projektu wychodziło raptem 2,5m teraz będzie ok 2,7m. 
 

Widziałem L-ki nawet 3m ale mają do 2cm ugięcia na środku.  Przekroje strunobetonu są dwa 7x12 ( do 2m ) i 12x12 powyżej 2m ( podobno można docinać ).

 

Drzwi mam odwrotnie tej samej wysokości co okna. Już rozmawiałem z producentem damy radę zrobić 2,30 cm. Robimy przeszklone drzwi na profilu Veki. Jedyne gdzie zostaje kawałek do podmurowania to przejście do starej części domu i może łazienka ( ale tam najprawdopodobniej nie będzie wieńca ) 

Maratoro

Maratoro

46 minut temu, aru napisał:

zeniu, zeniu, strop jest drewniany, i z tego co rozumiem "opiera się" na wieńcu zewnętrznym i tym przeciwpałożnym, od strony obiektu istniejącego, więc ten wieniec najpewniej niesie siebie i (w tym fragmencie wyjątkowo się z tobą zgodzę) spina (tylko spina), a żeby ukoić trochę twój strach (i Autora) zaproponowałem 2#12 dołem dodatkowo, sądzisz, że za mało? :scratching:

 

 

 

gdybyś nie pamiętał (lub wręcz jak zwykle - nie sprawdzał) dodam, że wieniec 24x25

chyba :D

strunobeton to też L-ki, tyle, że ze sprężonym zbrojeniem, z zewnątrz nie widać różnicy, a z powodu tego sprężenia w zasadzie lepszy od zwykłych L (a są takie zwykłe  na 2,5m?)

 

 

jak masz murować na 10,5 pustaka, to wymuruj ostatnią warstwę cegłą jak ta wysokość tak bardzo jest istotna

normalnie masz wpisane L-ki z tego  co widzę

przekrój jest tylko jeden? bo widać, że przez drzwi i zostaje 40 centów (z L-kami) do wieńca, jak jest z oknami? w jednej linii z drzwiami?

 Muruję na 11 warstw tak uzgodniłem dzisiaj z KB. Widziałem L-ki nawet 3m ale mają do 2cm ugięcia na środku.  Przekroje strunobetonu są dwa 7x12 ( do 2m ) i 12x12 powyżej 2m ( podobno można docinać ). Drzwi mam odwrotnie tej samej wysokości co okna, podnieśliśmy trochę strop/sufit z projektu wychodziło raptem 2,5m dzięki temu ze mamy 11 warstw mamy 2,7m. Już rozmawiałem z producentem damy radę zrobić 2,30 cm. Robimy przeszklone drzwi na profilu Veki. Jedyne gdzie zostaje kawałek do podmurowania to przejście do starej części domu i może łazienka ( ale tam najprawdopodobniej nie będzie wieńca ) 

Maratoro

Maratoro

38 minut temu, aru napisał:

zeniu, zeniu, strop jest drewniany, i z tego co rozumiem "opiera się" na wieńcu zewnętrznym i tym przeciwpałożnym, od strony obiektu istniejącego, więc ten wieniec najpewniej niesie siebie i (w tym fragmencie wyjątkowo się z tobą zgodzę) spina (tylko spina), a żeby ukoić trochę twój strach (i Autora) zaproponowałem 2#12 dołem dodatkowo, sądzisz, że za mało? :scratching:

 

 

 

gdybyś nie pamiętał (lub wręcz jak zwykle - nie sprawdzał) dodam, że wieniec 24x25

chyba :D

strunobeton to też L-ki, tyle, że ze sprężonym zbrojeniem, z zewnątrz nie widać różnicy, a z powodu tego sprężenia w zasadzie lepszy od zwykłych L (a są takie zwykłe  na 2,5m?)

 

 

jak masz murować na 10,5 pustaka, to wymuruj ostatnią warstwę cegłą jak ta wysokość tak bardzo jest istotna

normalnie masz wpisane L-ki z tego  co widzę

przekrój jest tylko jeden? bo widać, że przez drzwi i zostaje 40 centów (z L-kami) do wieńca, jak jest z oknami? w jednej linii z drzwiami?

 Muruję na 11 warstw tak uzgodniłem dzisiaj z KB. Widziałem L-ki nawet 3m ale mają do 2cm ugięcia na środku.  Przekroje strunobetonu są dwa 7x12 ( do 2m ) i 12x12 powyżej 2m ( podobno można docinać ). Drzwi mam odwrotnie tej samej wysokości co okna. Już rozmawiałem z producentem damy radę zrobić 2,30 cm. Robimy przeszklone drzwi na profilu Veki. Jedyne gdzie zostaje kawałek do podmurowania to przejście do starej części domu i może łazienka ( ale tam najprawdopodobniej nie będzie wieńca ) 

×
×
  • Utwórz nowe...