przewo Napisano 14 marca 2021 Udostępnij #1 Napisano 14 marca 2021 Witam Czy podłączenie bojlera w taki sam sposób/z tak samo poprowadzonymi rurami jak na rysunku bedzie prawidłowe? Czy tylko jeden odpowietrznik na zasilaniu wystarczy? Poprzedni bojler pracował grawitacyjnie i byl blisko pieca ale daleko od punktów poboru wody. Nowy bojler chce postawić jak najbliżej punktu poboru, niestety przez to bedzie daleko od pieca. - Czy pompa do ładowania bojlera może zostać zainstalowana przy samym piecu? Jakie spadki należy zachować przy instalacji wymuszonej? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 15 marca 2021 Udostępnij #2 Napisano 15 marca 2021 I gdzie dalej ta woda gorąca z boilera jest oddawana? Ten boiler ma robić za bufor bezpieczeństwa dla kotła? Na tym schemacie brakuje mi jeszcze jednego obiegu. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 marca 2021 Udostępnij #3 Napisano 15 marca 2021 Nic nie wiadomo o samym kotle jak i obiegu cwu więc trudno ocenić funkcjonalność tego rozwiązania. Teoretycznie miejsce zamontowania pompy nie ma znaczenia jednak najczęściej montowana jest na powrocie a odpowietrzenie montuje się w najwyższym punkcie. Jeśli zasilanie cwu pracuje w obiegu zamkniętym, to konieczne jest zamontowanie grupy bezpieczeństwa. Link do komentarza
animus Napisano 19 marca 2021 Udostępnij #4 Napisano 19 marca 2021 Dnia 14.03.2021 o 23:33, przewo napisał: Witam Czy podłączenie bojlera w taki sam sposób/z tak samo poprowadzonymi rurami jak na rysunku bedzie prawidłowe? Czy tylko jeden odpowietrznik na zasilaniu wystarczy? Poprzedni bojler pracował grawitacyjnie i byl blisko pieca ale daleko od punktów poboru wody. Nowy bojler chce postawić jak najbliżej punktu poboru, niestety przez to bedzie daleko od pieca. - Czy pompa do ładowania bojlera może zostać zainstalowana przy samym piecu? Jakie spadki należy zachować przy instalacji wymuszonej? A co za czynnik w bojlerze, czym bojler zalany? Dwa odpowietrzniki. Pompa do ładowania bojlera może zostać zainstalowana przy samym piecu. Spadki do możliwości opróżniania instalacji wskazane. Link do komentarza
przewo Napisano 20 marca 2021 Autor Udostępnij #5 Napisano 20 marca 2021 9 godzin temu, animus napisał: A co za czynnik w bojlerze, czym bojler zalany? Bojler cwu z dwiema wezownicami, jedna podlaczona pod piec - woda kotlowa a druga będzie wykorzystana do solarów - glikol. 9 godzin temu, animus napisał: Dwa odpowietrzniki w którym miejscu powinien znajdować sie drugi? 9 godzin temu, animus napisał: Spadki do możliwości opróżniania instalacji wskazane. czyli w instalacji z obiegiem wymuszonym spadki nie są tak ważne? Ogolnie to pierwszy schemat wstawiłem błędny bo moja instalacja wyglada jak poniżej. Aktualnie najpierw jest zawór a następnie pompa z obejściem Kiedyś czytalem gdzieś, że jeśli w instalacji sa grube rury czy zawór powyżej x cali tak jak u mnie to pompę można założyc przed zaworem dzieki czemu obieg na grzejniki oraz bojler zadziała na jednej pompie - Co o tym sadzisz? Link do komentarza
animus Napisano 20 marca 2021 Udostępnij #6 Napisano 20 marca 2021 8 godzin temu, przewo napisał: Bojler cwu z dwiema wezownicami, jedna podlaczona pod piec - woda kotlowa a druga będzie wykorzystana do solarów - glikol. A czym jest zalane wnętrze bojlera? To Woda CWU? Cytat w którym miejscu powinien znajdować sie drugi? Na powrocie obok. Cytat czyli w instalacji z obiegiem wymuszonym spadki nie są tak ważne? Tak. Przy grubych rurach pompa m co robić lepiej mieć dwie pompy. Oczywiście, że to schemat uproszczony. Link do komentarza