Witajcie,
Nie jestem profesjonalista i nie mam za dużej wiedzy w tym temacie ale któryś raz spotykam się z sytuacją że w deweloperce montowany jest inny przekrój do wody ciepłej (16) oraz zimnej (20) na wyjściach do prysznica czy wanny - na rurach pex oraz push. 
Niestety wszelkie informacje jakie znalazłem to że przekroje zawsze są takie same... Czy tak się to montuje? z czego to wynika? Czy dokładanie trójników potem dalej stosujemy np. 20mm czy juz wtedy 16?

Dzięki za porady

Link do komentarza

Przekrój zależy od wymaganego przepływu wody przez rurę. A to w dużej mierze jest uzależnione od układu. Ten może być trójnikowy, gdzie mamy jeden przewód główny, a od niego odejścia na trójnikach, albo rozdzielaczowy, w którym każdy punkt poboru wody ma osobne zasilanie od rozdzielacza. W systemie trójnikowym zwykle ten przewód główny ma większą średnicę. 

O ile zrobiono projekt instalacji wod.-kan. to w nim powinny być określone średnice rur. Przy czym ważne są średnice wewnętrzne, bo te mogą być różne przy tej samej średnicy nominalnej rur z różnych materiałów.

Link do komentarza

Niestety projektu brak ale z tego co widzę to rury 16x2 oraz 20x2. Jeden zawór zimna oraz jeden zawór ciepła. Może wykonawcy uznali że dają większą rurę na zimną bo więcej podejść - pralka, stelaż wc, umywalka oraz wanna.  To są moje tylko domysły. 
Zastanawiam się teraz jakie dać rury wylotowe w baterii podtynkowej skoro zasilane zimnej jest 20x2... czy użyć takich samych czy może juz wtedy 16x2 ?

Link do komentarza

Średnica rur zależy od wymaganego przepływu wody. Jeżeli układ jest trójnikowy, a w efekcie jedna rura zasila kilka urządzeń, to PEX 16 mm to trochę mało. Szczególnie, jeśli rura jest długa. Mamy tu przecież stratę ciśnienia. Co innego gdy 16 mm biegnie tylko  od rozdzielacza. 

Co do baterii podtynkowej, to przy niewielkiej długości rur służących do jej podłączenia taka różnica średnicy nie będzie miała już większego znaczenia.

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)