Hej ludzie - szukam pieca opalanego drewnem. Rozglądałem się, jak zainstalować to w kodzie, ale to, co znalazłem, nie wydaje się być zbyt jasne. Pierwsza kwestia dotyczy tego, ile musi być odstępu od pieca do ścian. Wszystko, co znalazłem, to prześwity od powierzchni palnych. Jednak zamierzamy użyć trochę ołowiu na płycie cementowej do ścian wokół pieca. Dlatego muszę pomyśleć, że możemy umieścić go bliżej niż odstępy określone dla powierzchni palnych. Druga sprawa to komin. Patrzymy na wyprowadzenie go ze ściany zamiast z sufitu. Nie udało mi się znaleźć zbyt szczegółowych informacji o tym, jak dokładnie przeprowadzić komin przez ścianę zewnętrzną. Czy ktoś ma jakieś wskazówki w tej sprawie lub cokolwiek innego, na co powinienem zwrócić uwagę? Dzięki!

Link do komentarza

Siemka. Jestem też na etapie instalacji grzewczej. Odległość pieca od ściany zależy od rodzaju ściany. Ja mam murowaną (pustak) więc dałem 25 cm. Drewniana ściana to już inna bajka czyli większa odległość i dodatkowa izolacja czymś termo izolującym.  Piec to prosta rzecz -1 KW na 10 mkw przy max3m wysokości. No i musisz brać pod uwagę jaki dom stary czy nówka, parter czy piętra,podłogowe czy kaloryfery, no i bojler na wodę czy tylko grzanie.

Połączenie pieca z kominem zewnętrznym (6m, nierdzewka ) właśnie robię, mogę Ci sfotografować i opisać. Jestem amatorem i robię to domowymi narzędziami.

20210104_163013.jpg

20210114_172528.jpg

Link do komentarza
Dnia 15.01.2021 o 16:30, jefldean84 napisał:

Hej ludzie - szukam pieca opalanego drewnem. Rozglądałem się, jak zainstalować to w kodzie, ale to, co znalazłem, nie wydaje się być zbyt jasne. Pierwsza kwestia dotyczy tego, ile musi być odstępu od pieca do ścian. Wszystko, co znalazłem, to prześwity od powierzchni palnych. Jednak zamierzamy użyć trochę ołowiu na płycie cementowej do ścian wokół pieca. Dlatego muszę pomyśleć, że możemy umieścić go bliżej niż odstępy określone dla powierzchni palnych. Druga sprawa to komin. Patrzymy na wyprowadzenie go ze ściany zamiast z sufitu. Nie udało mi się znaleźć zbyt szczegółowych informacji o tym, jak dokładnie przeprowadzić komin przez ścianę zewnętrzną. Czy ktoś ma jakieś wskazówki w tej sprawie lub cokolwiek innego, na co powinienem zwrócić uwagę? Dzięki!

Ten ołów to w jakim celu? Jaki ma być ten komin? Są przecież gotowe stalowe systemy kominowe (rura w rurze, izolowane, jedno- i dwuścienne), które można przeprowadzać przez różnego rodzaju przegrody z zachowaniem wskazówek producenta i przepisów Prawa Budowlanego. Czy taki piec, a raczej kocioł w Twojej gminie można jeszcze instalować? Niektóre gminy zakazały np. palenie w kominkach.

Link do komentarza

Podstawowe pytanie brzmi: Z czego zrobione są ściany? Druga rzecz to wymagania dla konkretnego systemu kominowego. W kodzie na etykiecie producent określa minimalną odległość od materiałów palnych. Przykładowe oznaczenie to G75, czyli minimalna odległość wynosi 75 mm.

Ale mamy jeszcze kwestię tego jak wykonano czopuch. W przypadku kominów stalowych dwuściennych przez ścianę może być użyty systemowy, izolowany trójnik do przejścia przez ścianę.

Ale trzeba wykonać wszystko zgodnie z wymogami z warunków technicznych (WT) określające minimalne odległości pieców i kominów od materiałów palnych. Te mają pierwszeństwo. Zebrane razem wymogi można przeczytać tu:

https://poujoulat.pl/technika-kominkowa/artykuly/odleglosc-komina-od-materialow-latwopalnych 