Pompa cyrkulacyjna cp-15 wymiana


Recommended Posts

Witam,mam pytanie odnosnie pompy cyrkulacyjnej cp-15.Chodzi o to ze taka pompe mialem zainstalowana przy zasobniku wody i zawsze bylo ok,tzn.po odkreceniu wody niemal od razu leciala w kranie goraca woda.Jednak po wymianie tej pompy na inna,dwustopniowa,trzeba dluzsza chwile czekac na ciepla wode.Co moze byc przyczyna?czy to moze byc wina samej pompy czy szukac przyczyny gdzie indziej?Dziekuje za wszelka pomoc i rady.Pozdrawiam.

Link do komentarza

Jak jest ta inna pompa cyrkulacyjna? ma taka sama wydajność? Czy przy pompie nie ma dodatkowo jakiegoś filtra, zaworu, który wprowadza opóźnienie? Chociaż nie powinno  to mieć wpływu. Znalazłem takie parametry starej pompy. Jeżeli nowa pompa ma ten sam zakres pracy - nie powinno byc odczuwalnej różnicy w komforcie przygotowania cwu.

POMPA CYRKULACYJNA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

CP 15-1,5

nr kat. 0101W

Zakres funkcjonowania

0,1 - 0,7 m³/h

Wysokość podnoszenia

max. 1,3 m

0101W.jpg

Link do komentarza