Viessmann Vitodens 200-W B2HE ciągła praca pompy


Recommended Posts

Zauważyłem, że podczas eksploatacji kotła niezależnie od długości pracy palnika w ciągu doby, pompy obiegowe pracują w zasadzie non stop.
Obecnie z uwagi na okres przejściowy programy robocze mam ustawione następująco
05:00-07:30 tryb komfortowy 23stC
poza tym tryb zredukowany 18stC
Z uwagi na zamontowany rekuperator taki okres grzania jest dla mnie optymalny przy obecnych temperaturach 3-10 stC.
Pytanie brzmi dlaczego pompy obiegowe pracują ciągle nawet w trybie zredukowanym kiedy kocioł nie grzeje?
Dodam, że mam również zainstalowany sterownik Vitotrol 200-E więc kocioł wie jaka jest temperatura w pomieszczeniu, a ta nigdy nie spada poniżej 20stC, zwykle utrzymuje się na poziomie 21-22 stC

Pytania dodatkowe:
1 - parametr 934.6 "sposób eksploatacji obiegu grzewczego 2" mam ustawiony na 1 czyli sterowanie pogodowe z wpływem temperatury pomieszczenia. Pytanie czy to dotyczy tylko tego konkretnego obiegu nr 2 (u mnie podłogówka)? Jeżeli tak to czy obieg grzewczy 1 jest nadal w eksploatacji 100% pogodowej?
2 - w ustawieniach kotła "współczynnik wpływu pomieszczenia w obiegu grzewczym 2" (podłogówka) mam ustawiony na 8. Możliwe jest ustawienie w granicach 0-64, czy ten przedział można odczytywać procentowo na zasadzie że 64 to 100% czyli tylko temperatura pomieszczenia jest uwzględniana, z pominięciem temperatury na zewnątrz? Na co konkretnie ma wpływ ten parametr? Na szybkość reakcji kotła czy na procentowy udział informacji o temperaturze pomieszczenia na temperaturę zasilania?

U mnie generalnie pomimo opisanych powyżej ustawień mam wrażenie, że kocioł zupełnie ignoruje temperaturę pomieszczenia - dla przykładu temperatura zadana 23 a temperatura faktyczna 24,6

Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Ideą pracy automatyki pogodowej jest dostarczać do budynku dokładnie tyle energii ile wdanej chwili z tego budynku ucieka przez przegrody budowlane. Zatem pompy na instalacjach musza pracować non stop przez 24h na dobę. Palnik natomiast będzie wygaszany jedynie gdy zapotrzebowanie na moc będzie mniejsze niż moc minimalna kotła.

Opisane przegrzewanie pomieszczeń bierze się ze źle ustawionej krzywej grzewczej. Parametry krzywej powinny być podane w projekcie instalacji C.O.

W przypadku gdy instalacja była robiona „na widzi mi się pana Henia”  ustawienie krzywej grzewczej będzie długą zabawą prób i błędów.

W przypadku włączenia wpływu temperatury pomieszczenia automatyka zacznie uwzględniać różnicę między rzeczywista a wymagana temperaturą pomieszczenia przy wyliczaniu temperatury zasilania obiegu grzewczego. Współczynnik wpływu to jeden z elementów wzoru za pomocą którego wylicza się temperaturę zasilania. Jego przestawienie może mieć negatywny wpływ na komfort oraz ekonomikę pracy urządzenia. W pierwszej kolejności należy prawidłowo dobrać krzywą grzewczą. Polecam kontakt z wykonawca instalacji niech ustawi krzywa zgodnie z projektem.

Link do komentarza
4 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał:

gdyż większość klientów nie ma bladego pojęcia co to jest krzywa grzewcza

Bo nie musi mieć, wystarczy tylko że będzie wiedział gdzie i jak w menu się ją podnosi czy obniża.

A jej wartość, no raczej, dopasowuje się doświadczalnie.

Link do komentarza

Witam serdecznie 

jestem posiadaczrm pompy woda powietrze viessmann vitocal 200s od okolo 3 lat 

niestety od momentu zniszczenia jednostki zewnetrznej przez rabusi mamy Same problemy ktore zglaszane byly do serwisu V dopiero bo bardzo dlugim mail do siedziby V mielismy przyjemnosc ugoscic serwisanta ktory nabije tzw gaz do obiegu gdyz po wymienieniu jednostki zewnetrznej okazalo die ze jest zamalo tzw gazu a pompa pobierala w okresie grzewczym od 80-100 kWh na dobe znow walka z telefonami do serwisu V i zadawanie pytan i wrecz proszenie sie o pomoc gdyz pochlaniane kwh na dobe byly wrecz mordercze dla naszej kieszeni, teraz jest sezon grzewczy i znow problem temperatura zasilania nieprzekracza 37 stopni a ustawiona krzywa jest 1,7, przed dwoma tyg pokazywal sie blad o gas sensor uszkodzony, znow telefony i wzywanie serwisanyta poprzez cetrale V , przyjechal wymienil usterka zostala wymieniona po jego dwugodzinnej konsultacji telefonicznej z serwisem V bo niestety niemial pojecia co gdzie i jak, po usunieciu tej usterki Juz Temperatura zasilania nieprzekroczyja 37 stopni a rura od jednostki zewnetrznej wchodzaca do modulu wewnetrznego jest wrecz goraca czyli okolo 50 stopni a Jak wspomnialem temp zasilania 37 stopni 

prosze o pomoc

Link do komentarza