Viessmann Vitodens 200-W B2HE ciągła praca pompy


Recommended Posts

Zauważyłem, że podczas eksploatacji kotła niezależnie od długości pracy palnika w ciągu doby, pompy obiegowe pracują w zasadzie non stop.
Obecnie z uwagi na okres przejściowy programy robocze mam ustawione następująco
05:00-07:30 tryb komfortowy 23stC
poza tym tryb zredukowany 18stC
Z uwagi na zamontowany rekuperator taki okres grzania jest dla mnie optymalny przy obecnych temperaturach 3-10 stC.
Pytanie brzmi dlaczego pompy obiegowe pracują ciągle nawet w trybie zredukowanym kiedy kocioł nie grzeje?
Dodam, że mam również zainstalowany sterownik Vitotrol 200-E więc kocioł wie jaka jest temperatura w pomieszczeniu, a ta nigdy nie spada poniżej 20stC, zwykle utrzymuje się na poziomie 21-22 stC

Pytania dodatkowe:
1 - parametr 934.6 "sposób eksploatacji obiegu grzewczego 2" mam ustawiony na 1 czyli sterowanie pogodowe z wpływem temperatury pomieszczenia. Pytanie czy to dotyczy tylko tego konkretnego obiegu nr 2 (u mnie podłogówka)? Jeżeli tak to czy obieg grzewczy 1 jest nadal w eksploatacji 100% pogodowej?
2 - w ustawieniach kotła "współczynnik wpływu pomieszczenia w obiegu grzewczym 2" (podłogówka) mam ustawiony na 8. Możliwe jest ustawienie w granicach 0-64, czy ten przedział można odczytywać procentowo na zasadzie że 64 to 100% czyli tylko temperatura pomieszczenia jest uwzględniana, z pominięciem temperatury na zewnątrz? Na co konkretnie ma wpływ ten parametr? Na szybkość reakcji kotła czy na procentowy udział informacji o temperaturze pomieszczenia na temperaturę zasilania?

U mnie generalnie pomimo opisanych powyżej ustawień mam wrażenie, że kocioł zupełnie ignoruje temperaturę pomieszczenia - dla przykładu temperatura zadana 23 a temperatura faktyczna 24,6

Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Ideą pracy automatyki pogodowej jest dostarczać do budynku dokładnie tyle energii ile wdanej chwili z tego budynku ucieka przez przegrody budowlane. Zatem pompy na instalacjach musza pracować non stop przez 24h na dobę. Palnik natomiast będzie wygaszany jedynie gdy zapotrzebowanie na moc będzie mniejsze niż moc minimalna kotła.

Opisane przegrzewanie pomieszczeń bierze się ze źle ustawionej krzywej grzewczej. Parametry krzywej powinny być podane w projekcie instalacji C.O.

W przypadku gdy instalacja była robiona „na widzi mi się pana Henia”  ustawienie krzywej grzewczej będzie długą zabawą prób i błędów.

W przypadku włączenia wpływu temperatury pomieszczenia automatyka zacznie uwzględniać różnicę między rzeczywista a wymagana temperaturą pomieszczenia przy wyliczaniu temperatury zasilania obiegu grzewczego. Współczynnik wpływu to jeden z elementów wzoru za pomocą którego wylicza się temperaturę zasilania. Jego przestawienie może mieć negatywny wpływ na komfort oraz ekonomikę pracy urządzenia. W pierwszej kolejności należy prawidłowo dobrać krzywą grzewczą. Polecam kontakt z wykonawca instalacji niech ustawi krzywa zgodnie z projektem.

Link do komentarza
4 minuty temu, Eksperci Viessmann napisał:

gdyż większość klientów nie ma bladego pojęcia co to jest krzywa grzewcza

Bo nie musi mieć, wystarczy tylko że będzie wiedział gdzie i jak w menu się ją podnosi czy obniża.

A jej wartość, no raczej, dopasowuje się doświadczalnie.

Link do komentarza

Witam serdecznie 

jestem posiadaczrm pompy woda powietrze viessmann vitocal 200s od okolo 3 lat 

niestety od momentu zniszczenia jednostki zewnetrznej przez rabusi mamy Same problemy ktore zglaszane byly do serwisu V dopiero bo bardzo dlugim mail do siedziby V mielismy przyjemnosc ugoscic serwisanta ktory nabije tzw gaz do obiegu gdyz po wymienieniu jednostki zewnetrznej okazalo die ze jest zamalo tzw gazu a pompa pobierala w okresie grzewczym od 80-100 kWh na dobe znow walka z telefonami do serwisu V i zadawanie pytan i wrecz proszenie sie o pomoc gdyz pochlaniane kwh na dobe byly wrecz mordercze dla naszej kieszeni, teraz jest sezon grzewczy i znow problem temperatura zasilania nieprzekracza 37 stopni a ustawiona krzywa jest 1,7, przed dwoma tyg pokazywal sie blad o gas sensor uszkodzony, znow telefony i wzywanie serwisanyta poprzez cetrale V , przyjechal wymienil usterka zostala wymieniona po jego dwugodzinnej konsultacji telefonicznej z serwisem V bo niestety niemial pojecia co gdzie i jak, po usunieciu tej usterki Juz Temperatura zasilania nieprzekroczyja 37 stopni a rura od jednostki zewnetrznej wchodzaca do modulu wewnetrznego jest wrecz goraca czyli okolo 50 stopni a Jak wspomnialem temp zasilania 37 stopni 

prosze o pomoc

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...