Witam, sprawa wygląda następująco planuje rozebrać starą podłogę w pokoju, deski na stropie betonowym,  w budynku jednorodzinnym, i zrobić nową. Pod stropnem jest piwnica gruntowa, przez co myślę jest pleśń w domu, chce się tego problemu pozbyć. Mam kilka pytań co do tego przedsięwzięcia.

Myślę zerwać stare deski do gołego betonu, na to folie przeciw wilgoci na folie, dwie warstwy styropianu warstwy na zakładkę położone, dylatacja dookoła, na to wylewka tu pytanie ile cm 5 wystarczy? A na to wszystko panele. Może też od spodu stropu czyli w piwnicy dać styropian 10cm. Proszę o rady, uwagi. 

Pozdrawiam Damian

Link do komentarza
3 godziny temu, damian.smolenski@spoko.pl napisał:

Myślę zerwać stare deski do gołego betonu, na to folie przeciw wilgoci na folie, dwie warstwy styropianu warstwy na zakładkę położone, dylatacja dookoła, na to wylewka tu pytanie ile cm 5 wystarczy? A na to wszystko panele. Może też od spodu stropu czyli w piwnicy dać styropian 10cm. Proszę o rady, uwagi. 

Pozdrawiam Damian

Kolejność warstw jaka wymieniłeś jest prawidłowa z tym że ja bym Ci proponował dać folie 2X a na ułożony styropian dać folię po to aby wylewka nie powłaziła w styropian i nie zawilgotniała styropianu. Od spodu, od piwnicy nie dawał bym styropianu. Grubość wylewki tez odpowiednia, chyba że chcesz zrobić podłogówkę to wtedy musiałbyś zrobić 7-8 cm.

Jeszcze pozostaje kwestia wysokości pomieszczenia jaka zostanie po wykonaniu wylewki wraz ze styropianem.

Link do komentarza
14 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Przyjęte rozwiązanie nie gwarantuje likwidacji zawilgocenia (pleśni) jeśli nie ma skutecznej  hydroizolacji na ścianach piwnicy. Wtedy konieczne będzie również osuszenie murów odpowiednio dobraną metodą.

Może być np. iniekcja krystaliczna https://budujemydom.pl/irbj/porady/91338-jak-osuszyc-mury-po-zimie-metoda-iniekcji-w-czterech-krokach

391701-31cc-970x0_suchy-mur-fot-ultramen

Link do komentarza
10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Przyjęte rozwiązanie nie gwarantuje likwidacji zawilgocenia (pleśni) jeśli nie ma skutecznej  hydroizolacji na ścianach piwnicy. Wtedy konieczne będzie również osuszenie murów odpowiednio dobraną metodą.

No z pewnością nie ma tam dobrej hydroizolacji. Więc co mi zostaje z tym zrobić

Link do komentarza
25 minut temu, damian.smolenski@spoko.pl napisał:

Pleśń wychodzi na ścianach od podłogi, a także podłoga jest cała w wilgoci. Piwnica gruntowa, miałem na myśli piwnice która jest zanurzona na jakieś 130 cm w ziemie.

Wilgoć nie wychodzi jak to nazwałeś od piwnicy tylko dlatego że nie masz na bank zrobionej izolacji poziomej oddzielającej fundamenty od ścian domu a i zapewne ściany piwnicy nie są zaizolowane i stad ta wilgoć.

Link do komentarza
43 minuty temu, damian.smolenski@spoko.pl napisał:

Pleśń wychodzi na ścianach od podłogi, a także podłoga jest cała w wilgoci. Piwnica gruntowa, miałem na myśli piwnice która jest zanurzona na jakieś 130 cm w ziemie.

Byc może nie wietrzysz tej piwnicy, może nie ma wentylacji nawiewnej i wywiewnej?

A czy jet tam okresowe zalewanie piwnicy wodą opadową, jaki jest poziom wody gruntowej?

Link do komentarza
Dnia 11.06.2020 o 20:09, zenek napisał:

Byc może nie wietrzysz tej piwnicy, może nie ma wentylacji nawiewnej i wywiewnej?

A czy jet tam okresowe zalewanie piwnicy wodą opadową, jaki jest poziom wody gruntowej?

To bardzo stary dom piwnica jedyna jej wentylacja to okno takie małe, wody gruntowe sa bardzo bogate przy domu lecz piwnicy nie zalewają.

Dnia 11.06.2020 o 19:50, mhtyl napisał:

Wilgoć nie wychodzi jak to nazwałeś od piwnicy tylko dlatego że nie masz na bank zrobionej izolacji poziomej oddzielającej fundamenty od ścian domu a i zapewne ściany piwnicy nie są zaizolowane i stad ta wilgoć.

Tak nie ma ani tego, ani tego.

Link do komentarza
4 minuty temu, zenek napisał:

No to albo izolacja piwnic - albo dreny, jeśli jest gdzie odprowadzić wody.

Dreny  + odpowiednia wentylacja piwnic.

Nie albo tylko to i to, czyli drenaż i izolacja bo jak odkopie fundamenty aby zrobić drenaż to i zaizoluje od razu. Z tym że izolacje pionowa zrobi bez większego problemu, z izolacją  poziomą będzie trochę trudniej, sam tego nie zrobi.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...