Gazowy piec CO z wymiennikiem CWU i bojler elektryczny


Recommended Posts

Witam.

Ma pytanie dotyczące możliwości rozbudowy istniejącej instalacji grzewczej wody użytkowej o podłączenie bojlera elektrycznego.

 

Instalacja zawiera gazowy piec który zasila ogrzewanie domu oraz wymiennik cwu z obiegiem cyrkulacji.

Niestety wymiennik nie ma możliwości zamontowania grzałki elektrycznej.

Chciałbym związku z posiadana instalacją fotowoltaiczną uzupełnić system grzewczy o grzanie wody użytkowej w bojlerze elektrycznym niestety nie jestem pewien czy moje podejście jest prawidłowe.

Czy wpięcie bojlera elektrycznego na wyjściu z wymiennika CWU  ciepłej wody użytkowej będzie bezpieczne ?

Czy w związku z istnieniem obiegu cyrkulacji moc grzałki bojlera pozwoli na ogrzanie takiej ilości wody ( wymiennik CWU 150l + bojler ) 

Jakiej pojemności zastosować bojler i jakiej mocy grzałka 2000 W ?

Znalazłem podobne  rozwiązania ale nie posiadały one obiegu cyrkulacji.

 

Dziękuję za pomoc.

 

 

instalacja grzewc.png

Link do komentarza
12 godzin temu, danielknu napisał:

4 osoby dorosłe.

To bojler 50 l za mały.

12 godzin temu, danielknu napisał:

A czy połączenie takie jak przedstawiłem na rysunku poza stratami na obwodzie w trakcie działania cyrkulacji ma inne mankamenty .

Takie podłączenie szeregowe powoduje, że kocioł gazowy będzie zawsze podawał wodę ciepła przez bojler elektryczny.

12 godzin temu, danielknu napisał:

A co z rozmiarem i mocą grzałki bojlera . ( myślałem nad 50 l z 1500W grzałką)

Gałka na te 50l  Czas nagrzewania ( T - 50*C) z półtorej godziny.

Link do komentarza
Dnia 8.05.2020 o 15:32, danielknu napisał:

Witam.

Ma pytanie dotyczące możliwości rozbudowy istniejącej instalacji grzewczej wody użytkowej o podłączenie bojlera elektrycznego.

 

Instalacja zawiera gazowy piec który zasila ogrzewanie domu oraz wymiennik cwu z obiegiem cyrkulacji.

Niestety wymiennik nie ma możliwości zamontowania grzałki elektrycznej.

Chciałbym związku z posiadana instalacją fotowoltaiczną uzupełnić system grzewczy o grzanie wody użytkowej w bojlerze elektrycznym niestety nie jestem pewien czy moje podejście jest prawidłowe.

Czy wpięcie bojlera elektrycznego na wyjściu z wymiennika CWU  ciepłej wody użytkowej będzie bezpieczne ?

Czy w związku z istnieniem obiegu cyrkulacji moc grzałki bojlera pozwoli na ogrzanie takiej ilości wody ( wymiennik CWU 150l + bojler ) 

Jakiej pojemności zastosować bojler i jakiej mocy grzałka 2000 W ?

Znalazłem podobne  rozwiązania ale nie posiadały one obiegu cyrkulacji.

 

Dziękuję za pomoc.

 

 

instalacja grzewc.png

Prawidłowym rozwiązaniem jest wymiennik dwupłaszczowy i podłączenie do niego dwóch źródeł ciepła. Druga opcja to zwykła grzałka elektryczna w płaszczu wymiennika zamiast dodatkowej pojemności układu cwu. Ten bojler należy wpiąć przed wymiennikiem, na zasilaniu zwu. Czyli - podgrzewa - albo kocioł gazowy, albo bojler. Ja uważam jednak, że zwykła grzałka zamiast bojlera spełni zadanie. Czujnik temperatury i tak nie załączy kotła gazowego w trybie przygotowania cwu jeśli woda będzie miała temperaturę zgodna z nastawą.

Jak masz przygotowaną instalację PV - on czy off grid? W drugim przypadku mozliwe, że masz 5-6 paneli + przetwornicę do 3 kW +..odbiornik prądu (grzałka). Dodam, że jesli mowa o przypadku nr 2, prąd z przetwornicy nie jest prawdopodobnie czystym sinusem i termostat elektroniczny w grzałce może się często psuć. Obecnie w sklepach internetowych jest pełno ofert zestawów PV do przygotowania CWU. Na taki wymiennik polecam grzałke 2 kW i zestaw PV o mocy minimum 1200-1500 W w picu. Czyli 6 paneli, które w picu (przy największym nasłonecznieniu) dają 6x280 = 1680 W. Każdy panel to napięcie chyba 30V czyli 180 V przetwornica spokojnie podniesie bez trudu do 230 V. Jedna uwaga - jeśli to jest właśnie taki zestaw czyli off-grid - wieczorkiem i podczas pogody bez słońca pracuje tylko kocioł gazowy. Jeśli ma pracować kocioł i dogrzewanie grzałka równocześnie - potrzeba wymiennik dwupłaszczowy.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
    • A ja się zastanawiał czemu czuć dym jak sąsiad pali i to dwa piętra niżej albo czemu tak czuć smażone nie moje 🤣 Jak widać dodatkowe otwory kanału wentylacyjnego 😁   Jak to zrobić dobrze ? Ponownie pakuł napchać i zapianować?
    • Ja też muszę, ale jak się pomyśli i odpowiednio przygotuje - to nie jest to takie upierdliwe... Właśnie spakowałem trzy worki (plastik, papiery i te niesegregowalne) i wiadereczko na bio... Spacerek na śmietnik i - załatwione... wiadereczko umyte, suszy się i zaraz wróci do szafki, w którym stoją w sumie cztery wiadereczka po 28 litrów pojemności... Zupełnie wystarczają na tydzień... no, bio trochę częściej, w zależności od zawartości wiadereczka...  
    • Konstrukcja tych pomp IBO FP4 powoduje , że nieco dłużej wytrzymają po wystąpieniu suchobiegu, ale też należy je wyłączyć. Lepiej zastosować dodatkowe urządzenie automatycznie wyłączające pompę po wystąpieniu suchobiegu. Jest ich wiele na rynku ,różnych producentów. np,    https://b2b.omnigena.pl/sterowania-i-zabezpieczenia/1878-opc59-sterownik-5907761103184.html (jeśli pompa ma silnik max 1,3kW)   https://aquatik.eu/14-ibopress-10-sterownik-wylacznik-pompy-hydroforu-suchobieg-ibo-press-10-p-697.html (jeśli pompa ma silnik max 2,2kW)   Można też w ogóle zmienić koncepcję i zamiast dużego zbiornika wybrać układ z pompą głębibową, falownikiem i niewielkim zbiornikiem buforowym. Falownik wyłączy pompę po suchobiegu. Koszt takiego zostawu z całkiem porządną pompą IBO odporną na piach to ok. 2 tys. zł.    
    • 🌟 Kim Jesteśmy? 🌟 Letyro to dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i montażu wysokiej jakości osłon okiennych. Nasze produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe, nadając Twojemu domowi wyjątkowy charakter.   🔧 Co oferujemy? 🔧 Rolety Zewnętrzne: Chronią Twoje okna przed słońcem, zapewniając prywatność i kontrolę nad temperaturą w domu. Moskitiery: Zapomnij o niechcianych gościach w postaci owadów! Nasze moskitiery zapewniają swobodę korzystania z otwartych okien, bez ryzyka inwazji komarów czy much. Bramy Garażowe: Bezpieczne, wytrzymałe i łatwe w obsłudze – nasze bramy garażowe chronią Twój samochód i mienie przed niepożądanymi intruzami. Parapety Wewnętrzne: Dodaj stylu i elegancji do swojego wnętrza dzięki naszym parapetom wewnętrznym, dostępnym w różnorodnych wzorach i kolorach.   Nasza strona www: rolety Rzeszów
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...