Skocz do zawartości

Gazowy piec CO z wymiennikiem CWU i bojler elektryczny


Recommended Posts

Witam.

Ma pytanie dotyczące możliwości rozbudowy istniejącej instalacji grzewczej wody użytkowej o podłączenie bojlera elektrycznego.

 

Instalacja zawiera gazowy piec który zasila ogrzewanie domu oraz wymiennik cwu z obiegiem cyrkulacji.

Niestety wymiennik nie ma możliwości zamontowania grzałki elektrycznej.

Chciałbym związku z posiadana instalacją fotowoltaiczną uzupełnić system grzewczy o grzanie wody użytkowej w bojlerze elektrycznym niestety nie jestem pewien czy moje podejście jest prawidłowe.

Czy wpięcie bojlera elektrycznego na wyjściu z wymiennika CWU  ciepłej wody użytkowej będzie bezpieczne ?

Czy w związku z istnieniem obiegu cyrkulacji moc grzałki bojlera pozwoli na ogrzanie takiej ilości wody ( wymiennik CWU 150l + bojler ) 

Jakiej pojemności zastosować bojler i jakiej mocy grzałka 2000 W ?

Znalazłem podobne  rozwiązania ale nie posiadały one obiegu cyrkulacji.

 

Dziękuję za pomoc.

 

 

instalacja grzewc.png

Link do komentarza
12 godzin temu, danielknu napisał:

4 osoby dorosłe.

To bojler 50 l za mały.

12 godzin temu, danielknu napisał:

A czy połączenie takie jak przedstawiłem na rysunku poza stratami na obwodzie w trakcie działania cyrkulacji ma inne mankamenty .

Takie podłączenie szeregowe powoduje, że kocioł gazowy będzie zawsze podawał wodę ciepła przez bojler elektryczny.

12 godzin temu, danielknu napisał:

A co z rozmiarem i mocą grzałki bojlera . ( myślałem nad 50 l z 1500W grzałką)

Gałka na te 50l  Czas nagrzewania ( T - 50*C) z półtorej godziny.

Link do komentarza
Dnia 8.05.2020 o 15:32, danielknu napisał:

Witam.

Ma pytanie dotyczące możliwości rozbudowy istniejącej instalacji grzewczej wody użytkowej o podłączenie bojlera elektrycznego.

 

Instalacja zawiera gazowy piec który zasila ogrzewanie domu oraz wymiennik cwu z obiegiem cyrkulacji.

Niestety wymiennik nie ma możliwości zamontowania grzałki elektrycznej.

Chciałbym związku z posiadana instalacją fotowoltaiczną uzupełnić system grzewczy o grzanie wody użytkowej w bojlerze elektrycznym niestety nie jestem pewien czy moje podejście jest prawidłowe.

Czy wpięcie bojlera elektrycznego na wyjściu z wymiennika CWU  ciepłej wody użytkowej będzie bezpieczne ?

Czy w związku z istnieniem obiegu cyrkulacji moc grzałki bojlera pozwoli na ogrzanie takiej ilości wody ( wymiennik CWU 150l + bojler ) 

Jakiej pojemności zastosować bojler i jakiej mocy grzałka 2000 W ?

Znalazłem podobne  rozwiązania ale nie posiadały one obiegu cyrkulacji.

 

Dziękuję za pomoc.

 

 

instalacja grzewc.png

Prawidłowym rozwiązaniem jest wymiennik dwupłaszczowy i podłączenie do niego dwóch źródeł ciepła. Druga opcja to zwykła grzałka elektryczna w płaszczu wymiennika zamiast dodatkowej pojemności układu cwu. Ten bojler należy wpiąć przed wymiennikiem, na zasilaniu zwu. Czyli - podgrzewa - albo kocioł gazowy, albo bojler. Ja uważam jednak, że zwykła grzałka zamiast bojlera spełni zadanie. Czujnik temperatury i tak nie załączy kotła gazowego w trybie przygotowania cwu jeśli woda będzie miała temperaturę zgodna z nastawą.

Jak masz przygotowaną instalację PV - on czy off grid? W drugim przypadku mozliwe, że masz 5-6 paneli + przetwornicę do 3 kW +..odbiornik prądu (grzałka). Dodam, że jesli mowa o przypadku nr 2, prąd z przetwornicy nie jest prawdopodobnie czystym sinusem i termostat elektroniczny w grzałce może się często psuć. Obecnie w sklepach internetowych jest pełno ofert zestawów PV do przygotowania CWU. Na taki wymiennik polecam grzałke 2 kW i zestaw PV o mocy minimum 1200-1500 W w picu. Czyli 6 paneli, które w picu (przy największym nasłonecznieniu) dają 6x280 = 1680 W. Każdy panel to napięcie chyba 30V czyli 180 V przetwornica spokojnie podniesie bez trudu do 230 V. Jedna uwaga - jeśli to jest właśnie taki zestaw czyli off-grid - wieczorkiem i podczas pogody bez słońca pracuje tylko kocioł gazowy. Jeśli ma pracować kocioł i dogrzewanie grzałka równocześnie - potrzeba wymiennik dwupłaszczowy.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...