odaro

Pętla z kabla ziemnego

Recommended Posts

Musiałem ułożyć pętle z kabla ziemnego tak jak widać na zdjęciu.

 

 

 

Dokładnie to 2 dwóch kabli jeden 5x2,5mm i 3x1,5mm

 

Każdy ma zrobione 3 pętle po okręgu ok. 50-60cm

 

Czy takie ułożenie kabli może działać jak cewka i powodować przegrzewanie się kabli.

 

Obciążenie kabli będzie niewielkie i raczej krótkotrwałe. 

 

Na 5x2,5mm będzie 3 obwody z oświetleniem na ogrodzie. 

 

Kable ułożyłem w pętli ponieważ chciałem miejsce uszkodzenia kabli wysunąć poza obrys kostki brukowej.

 

Kable zostały uszkodzone przez koparkę. 

20200426_145432.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
16 minut temu, odaro napisał:

 

Czy takie ułożenie kabli może działać jak cewka i powodować przegrzewanie się kabli.

 

 

Jako cewka nie. Ale może działać jako sumowanie ciepła, dlatego lepiej by poszczególne "zwoje" były oddzielone od siebie choćby centymetrową warstwą piasku. Lepiej, ale gdy będą leżeć na sobie to też tragedii nie będzie.

Cytat

 

Kable ułożyłem w pętli ponieważ chciałem miejsce uszkodzenia kabli wysunąć poza obrys kostki brukowej.

 

Kable zostały uszkodzone przez koparkę. 

 

To jest problem. Jak są naprawione i gdzie?

  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kable są naprawione profesjonalnie i na pewno dobrze.  Pomiar rezystancji izolacji jest bardzo dobry. 

 

Bardziej mnie interesuje na czy jest możliwe grzanie się kabli.

 

Przy sypaniu piasku starałem się rozdzielić od siebie kable. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Teoria nie zawsze idzie w parze z praktyka.  Nawet przy nominalnym obciążeniu dla przekroju przewodów  ( rządu 16 - 20 A) nie wystąpi odczuwalne nagrzewanie, bo grunt doskonale odprowadza ciepło, a pętle nie tworzą zwartego zwoju.

 

Na marginesie - po co zwijać obciążone i podłączone już przewody zasypane w gruncie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Skoro obciążenie będzie niewielkie, a poszczególne zwoje nieco rozdzielono piaskiem to ryzyka nadmiernego nagrzewania nie ma. Pytałem o rodzaj uszkodzenia i sposób naprawy bo to jest potencjalnie najsłabszy element obwodu. A różne "cuda" ludzie potrafią zrobić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 28.04.2020 o 09:07, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Teoria nie zawsze idzie w parze z praktyka.  Nawet przy nominalnym obciążeniu dla przekroju przewodów  ( rządu 16 - 20 A) nie wystąpi odczuwalne nagrzewanie, bo grunt doskonale odprowadza ciepło, a pętle nie tworzą zwartego zwoju.

 

Na marginesie - po co zwijać obciążone i podłączone już przewody zasypane w gruncie?

Nie. Kable nie były podłączone.  Po uszkodzeniu były czasowo płytko zakopane po to żeby to kiedyś w końcu prawidłowo ułożyć

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam mam pytanie ogrodziłem się przy granicy na swojej działce a sąsiad ma prawo dostawić się do mojego ogrodzenia? 
    • Gość Mar
      Mi się wydaje, że to must have w eleganckim wnętrzu 😊 Osobiście w projekcie łazienek do mojego domu na osiedlu Kolorowym uwzględniliśmy właśnei dekoracyjne grzejniki i bardzo nam się dopiero wtedy zaczął podobać ich wystrój.
    • Dobrze dobrany grzejnik to nieodłączny element wyposażenia każdej łazienki, a jego rola w ostatnich latach bardzo się zmieniła. Dziś wybieramy nie tylko funkcjonalność, liczy się również wygląd i oryginalność. Ma on współgrać z charakterem pomieszczenia oraz wpływać na jego estetykę. Podpowiadamy w jaki sposób dobierać i montować w łazienkach grzejniki dekoracyjne. Przedstawiamy też kilka najciekawszych rozwiązań bazując na modelach, które prezentuje firma Radeco. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/polecane/31108-montaz-grzejnikow-dekoracyjnych-w-lazience
    • Oczywiście że możesz mieszać z czym chcesz, ale jak masz takie zapadliska to potem zbyt mocno to widać. Więc chyba lepiej jest użyć coś co będzie jednak trochę jaśniejsze. A już tak naprawdę to taką szpachlę stosuje się do szczelin pionowych, ewentualnie odpryskowych ubytków krawędzi klepki, a nie poziomego wyrównywania złej jakości samego szlifu parkietu.  
    • I ja nie napisałam że to samo tylko że niektórzy stosują te słowa zamiennie bo do końca rozpoznają różnicy. Dlatego grzecznie zapytałam co ty masz na myśli mówiąc o tym. Nie odpisałeś więc dalej nie wiem. Ale skoro podałeś taki artykuł to chyba się z nim zgadzasz a jeśli się z nim zgadzasz to znaczy że zgadzasz się też z tym co napisałam ja. Artykuł zawiera cytaty z ustawy o ochronie gruntow rolnych i leśnych a mój opis dotyczy już przełożenia tych zapisów na działania urzędów.. poprosiłam abyś podał przykład co ci się nie zgadza to rozwinę to ponieważ jest to skrótowy opis żeby nie zawalać forum. Myślałam że zrozumiesz ten opis. Dodatkowo jedna tylko uwaga ja mieszam, ja sie nie znam, ja wprowadzam w błąd.. natomiast Ty najpierw piszesz że gmina nie uzgadnia WZ w starostwie po czym piszesz ze ja niby robiłam to 3 lata a ty 30.. no to sie w koncu zdecyduj o co ci chodzi i merytorycznie odpowiedź co jest nie tak. Ja na twoje zarzuty nie odpisuje że masz brak wiedzy, że sie nie znasz czy cos w tym stylu tylko odpowiadam jak to wyglada tłumacząc działania. Napisz konkretnie co napisałam źle odrolnieniu i wyłączeniu spod produkcji rolnej a pokaże ci te zapisy w artykule ktory sam wysłałeś. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...