Dom parterowy ogrzewany tylko prądem

Recommended Posts

Witam,

Mam zamiar w wybudowaniu mojego parterowego domku (90m2 powierzchni użytkowej) wykorzystać prąd, dzięki któremu chciałbym ogrzać dom przy pomocy podłogówki.

Chciałbym na dachu umieścić fotowoltanikę i korzystać z energii.

 

Pytanie, 

1. Czy może ktoś ogrzewa dom w ten sposób i czy założone przeze mnie 50 tyś na fotowoltanikę i ogrzewanie podłogowe to wystarczający budżet?

2. Jakie są roczne koszty za ogrzewanie takiego domu energią elektryczną, podgrzewanie wody przy założeniu fotowoltaniki?

 

  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

roczne koszty zależą od zapotrzebowania domu na ciepło. Czyli jak sobie ocieplisz, tyle zapłacisz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dobrze kombinujesz i przy założeniu że  elektryczne ogrzewanie podłogowe zostanie wykonane w wersji akumulacyjnej, będzie mogło z powodzeniem wykorzystywać energię elektryczną pobieraną w czasie, kiedy jest tańsza, a oddawać ciepło przez całą dobę.

50 tys na fotowoltaikę pozwoli na zamontowanie pewnie 15 kWh i będziesz praktycznie samowystarczalny.

Podstawa to dobre ocieplenie tak jak pisze Elfir. 

Mam znajomego który twierdzi że to najtańszy sposób ogrzewania.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ogrzewania akumulacyjne, to najdroższa forma ogrzewania, do tego niesterowalna i niekomfortowa.

Lepiej zrobić ogrzewanie płaszczyznowe na podczerwień. Tego typu ogrzewanie jest decentralne, można precyzyjnie

ustawić temperaturę, posiada najwyższy komfort termiczny, gdyż różnica temperatur pomiędzy podłogą, a sufitem wynosi zaledwie 1 stopień. System grzewczy zużywa tylko tyle energii, ile budynek traci.

Izolacja jest ważna, szczególnie do gruntu. Tam musi być minimum 20 cm styropianu.

Ogrzewanie na podczerwień różni się od ogrzewań konwekcyjnych, tym, że nie ogrzewa bezpośrednio powietrza, którego energia jest tracona przez wentylację, a cały budynek i zostaje w nim zakumulowana. Powietrze ogrzewa się pośrednio od całego budynku,

a nie tylko od źródła energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu można ograniczyć koszty ogrzewania w stosunku do ogrzewań gazowych do 30 %, a do ogrzewań akumulacyjnych i elektrycznych do 50 %.

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
19 minut temu, Enerbau napisał:

Izolacja jest ważna, szczególnie do gruntu. Tam musi być minimum 20 cm styropianu.

A to w jakim celu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli robimy ogrzewanie na wylewce, która jest de facto mostkiem termicznym do gruntu, to izolacja o odpowiedniej grubości

chroni przed stratami energii. Chcemy przecież ogrzewać budynek, a nie ziemię pod nim.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To przy ogrzewaniu podłogowym.

Zgoda.

Ale przy podczerwonym o którym piszesz?

Podłoga jest elementem grzejnym?

Nie rozumiem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
55 minut temu, Enerbau napisał:

Ogrzewanie na podczerwień różni się od ogrzewań konwekcyjnych, tym, że nie ogrzewa bezpośrednio powietrza, którego energia jest tracona przez wentylację, a cały budynek i zostaje w nim zakumulowana. Powietrze ogrzewa się pośrednio od całego budynku,

a nie tylko od źródła energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu można ograniczyć koszty ogrzewania w stosunku do ogrzewań gazowych do 30 %, a do ogrzewań akumulacyjnych i elektrycznych do 50 %.

Coś z tym ogrzewaniem powietrza kręcisz...

Żeby nie tracić energii przez wentylację, to konieczna jest rekuperacja, a przy grawitacyjnej czy mechanicznej bez odzysku wentylacji nie ma znaczenia czy grzejesz wyrzucane, zużyte powietrze konwekcyjnie, czy od całego budynku, jak piszesz...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Podłoga jest niskotemperaturowym emiterem podczerwieni. Źródłem tego promieniowania są folie grzewcze o mocy 80W/m²,

które pracują w temperaturze ok. 20 do 23°C. Folie te układa się na izolacji z XPS. Folię grzewczą zamyka się folią paroizolacyjną, a na koniec układa panele podłogowe. Folie grzewcze przeznaczone są do układania pod podłogami pływającymi. W temperaturze do 24°C, większość wyemitowanej energii rozchodzi się w postaci promieniowania podczerwonego i ogrzewa budynek. Od temperatury 25°C, większość energii pochłaniana jest przez parę wodną znajdującą się w powietrzu i powstaje wir powietrzny. Mamy do czynienia z ogrzewaniem konwekcyjnym. 

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
27 minut temu, MrTomo napisał:

Podłoga jest elementem grzejnym?

Wg Enerbau poniekąd też, bo

1 godzinę temu, Enerbau napisał:

Powietrze ogrzewa się pośrednio od całego budynku

więc i podłogi...

 

Ale, faktycznie, żeby ciepło nie uciekało w grunt, to tak jak izolujesz ściany zewnętrzne i strop czy dach - należy SOLIDNIE odizolować budynek od podłoża.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, uroboros napisał:

Coś z tym ogrzewaniem powietrza kręcisz...

Żeby nie tracić energii przez wentylację, to konieczna jest rekuperacja, a przy grawitacyjnej czy mechanicznej bez odzysku wentylacji nie ma znaczenia czy grzejesz wyrzucane, zużyte powietrze konwekcyjnie, czy od całego budynku, jak piszesz...

Przy ogrzewaniu podczerwienią, temperatura powietrza jest niższa o 2°C od temperatury budynku. Pomimo to, nie czujemy chłodu, gdyż ogrzewa nas energia zakumulowana w budynku, a nie w powietrzu. Nawet jak usuniemy zużyte powietrze, to energia pozostanie w budynku. W przypadku ogrzewań konwekcyjnych, usuwamy też zawartą w powietrzu energię, a wtedy rekuperacja ma sens. 

Swoją drogą, wentylacją powino się sterować za pomocą czujników dwutlenku węgla i wilgoci. Jak nie ma nikogo w domu, to nie widzą potrzeby ciągłej wymiany powietrza.

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Te 20cm, to jednak lekka przesada wg.mnie

Rozumiem, przy podłogówce, gdzie zasilanie jest pod 40st. C

 

Chociaż tak naprawdę co do tego też nie jestem całkiem przekonany

 

może być to totalna bujda ...z tym ocieplaniem na gruncie...

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Enerbau napisał:

Nawet jak usuniemy zużyte powietrze, to energia pozostanie w budynku.

To jest czarna magia... zużyte, ciepłe powietrze przed wydmuchaniem przez komin wentylacyjny zostawi swoje ciepło na ścianie, i już bez nadmiernej energii - wyleci sobie na świeże powietrze...

I jesteśmy te 30%do przodu...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Niestety fizyka budowli mówi zupełnie coś innego. Mamy opomiarowane budynki o podobnej wielkości i konstrukcji. Różnią się tylko izolacją do gruntu. Jeden ma 12 cm, a drugi 20 cm styropianu pod wylewką. Koszty ogrzewania w tym słabo izolowanym, są wyższe o ok. 1000 zł rocznie. Jest o co kopie kruszyc...

4 minuty temu, uroboros napisał:

To jest czarna magia... zużyte, ciepłe powietrze przed wydmuchaniem przez komin wentylacyjny zostawi swoje ciepło na ścianie, i już bez nadmiernej energii - wyleci sobie na świeże powietrze...

I jesteśmy te 30%do przodu...

Ogrzewania konwekcyjne nie grzeją ścian. Ściany są zawsze chłodniejsze od powietrza, stąd problemy z wilgocią, która osadza się na nich i stanowi pożywkę dla grzybów pleśniowych, a do tego prowadzi do ich zawilgocenia, a wilgotne przegrody, to większe straty ciepła. Już 4% wilgoci wilgoci w przegrodzie skutkuje 50% spadkiem oporu cieplnego. W przypadku ogrzewań na podczerwień, ściany są cieplejsze od powietrza, a wilgoć w nim zawarta, usuwana jest przez wentylację. 

To nie jest magia, a fizyka budowli. Czegoś takiego nie uczą w Polsce...

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie uczą.

Na pewno nie jest to popularne.

To fakt.

 

A czy tego rodzaju ogrzewanie nie wpływa na zdrowie ludzi?

To promieniowanie to przecież fale elektromagnetyczne?

Jaki jest koszt instalacji w porównaniu do tradycyjnej podłogówki?

Jaki jest koszt eksploatacji w porównaniu do np. do podłogówki + PC?

Mniej więcej, procentowo.

Pewnie ma też znaczenie z czego postawione są ściany?

 

Co jeśli jest to szkieletor?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Promieniowanie podczerwone, to po prostu ciepło, które rozchodzi się na trzema drogami. Poprzez promieniowanie, konwekcję 

i kondukcję (przewodnictwo) w materiałach stałych. 

Podczerwień stosowana jest w medycynie, a w szególności u fizjoterapeutów. Także w inkubatorach dla wcześniaków, w hodowli

dla piskląt, warchlaków itp. 

Falą elektromagnetyczną jest też światło widzialne, jak i fale radiowe. Wszystko zależy od natężenia i mocy źródła promieniowania.

 

Koszt instalacji jest niższy od klasycznej podłogówki wodnej. Różnica wynosi kilka tysięcy w zależności od rodzaju systemu grzewczego i zastosowanej izolacji.

 

Koszt eksploatacji jest niższy z uwagi na niższą temperaturę emisji oraz bezpośrednią kontrolę temperatury. Klasyczna podłogówka

musi pracować w temperaturze minimum 28°C. Ogrzewanie na podczerwień ma temperaturę emisji ok. 20 do 23°C.

To przekłada się też na niższe zużycie energii.

 

PC jest tańsza w eksploatacji, ale droższa w instalacji, serwisie oraz konieczności wymiany po kilkunastu latach pracy. To też są koszty ogrzewania! I to nie małe. Praktycznie koszt takiego systemu nigdy się nie amortyzuje.

Ogrzewanie na podczerwień jest systemem o trwałości do 50 lat. Nie wymaga serwisowania ani modernizacji. Energię do zasilania można produkować samemu. Komfort termiczny jest nieporównywalny z żadnym innym systemem grzewczym .

 

Materiał ścian nie jest jakimś wyznacznikiem dla systemu grzewczego. Ważna jest izolacja. Ponieważ system uzupełnia jedynie straty cieplne budynku, to nawet w domu szkieletowym zdaje doskonale egzamin. Właśnie w budynkach szkieletowych ma rację bytu rekuperacja, bo im mniej energii może zmagazynować budynek, to więcej jest jej w powietrzu.

  • Lubię to 1
  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Widzisz demo - mam takie samo wrażenie, jak czytam te wypowiedzi o grzaniu promieniowaniem podczerwonym...

 

Enerbau, bardzo proszę, podeślij jakieś linki do badań, które odkryły wiry powietrzne nad podłogą po przekroczeniu granicy temperatury 25stopni i które wykazały, że promieniowanie podczerwone podłogi w temperaturze 22 stopni, grzanej elektrycznie bardziej nagrzało sufit pomieszczenia, niż promieniowanie podczerwone podłogi na podłogówce wodnej o temperaturze 28 stopni...

Mogą to być badania amerykańskich naukowców, a nawet i radzieckich...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 godzin temu, Enerbau napisał:

 

To nie jest magia, a fizyka budowli. Czegoś takiego nie uczą w Polsce...

Czytam i się śmieję, nawet nie chciałem się odzywać bo to tylko reklama. 

Ale teraz to już przegiąłeś....., nie uczą bo u nas taki ciemnogród że i tak się ta wiedza nie przebije, czy może brak nauczycieli tak oświeconych jak wy którzy reklamujecie ten typ ogrzewania ?.

To gdzie tego uczą ?, może w Szwecji ?, a jak tak to dlaczego tam w większości stosują ogrzewanie pompami ciepła lub kotłami na prąd ?.

Szkoda czasu nawet żeby zbijać  te wszystkie reklamowe triki.

 

A ta magia polega na tym że te folie przykryte wykładziną, kaflą czy czort wie czym tam jeszcze, grzeją tak samo jak kable - promieniowanie podczerwone jest w 100% zamienione w ciepło w ośrodku, który go nie przepuszcza. I dopiero ten ośrodek, emituje wtórnie promieniowanie podczerwone.

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 2

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja tak naprawdę czytając to miałem tylko taką uwagę, że 

12 godzin temu, Enerbau napisał:

Ogrzewania konwekcyjne nie grzeją ścian.

a później, że 

12 godzin temu, Enerbau napisał:

Mamy do czynienia z ogrzewaniem konwekcyjnym.

11 godzin temu, Enerbau napisał:

Promieniowanie podczerwone, to po prostu ciepło, które rozchodzi się na trzema drogami. Poprzez promieniowanie, konwekcję 

Nie pasuje mi ta konwekcja, ale dorozumiałem, że ta konwekcja to już później od nagrzanych ścian. Wtórnie.

 

 

Zaciekawiło mnie to, bo do tej pory słyszałem tylko o promiennikach naściennych.

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
26 minut temu, demo napisał:

Czytam i się śmieję, nawet nie chciałem się odzywać bo to tylko reklama. 

Ale teraz to już przegiąłeś....., nie uczą bo u nas taki ciemnogród że i tak się ta wiedza nie przebije, czy może brak nauczycieli tak oświeconych jak wy którzy reklamujecie ten typ ogrzewania ?.

To gdzie tego uczą ?, może w Szwecji ?, a jak tak to dlaczego tam w większości stosują ogrzewanie pompami ciepła lub kotłami na prąd ?.

Szkoda czasu nawet żeby zbijać  te wszystkie reklamowe triki.

 

A ta magia polega na tym że te folie przykryte wykładziną, kaflą czy czort wie czym tam jeszcze, grzeją tak samo jak kable - promieniowanie podczerwone jest w 100% zamienione w ciepło w ośrodku, który go nie przepuszcza. I dopiero ten ośrodek, emituje wtórnie promieniowanie podczerwone.

 

W Polsce większość głosuje na jedynie słuszną opcję polityczną, a co mamy, to każdy widzi. W Niemczech króluje gaz, w Polsce węgiel. O tym z jakiego źródła energii najczęściej w danym kraju się korzysta, decyduje wielki kapitał i koncerny sprzedające nośniki energii i urządzenia grzewcze.

Ta magia, to trzecia droga transmisji podczerwieni. Nazywa się kondukcja. Warto najpierw trochę się podszkolić z fizyki, a dopiero potem chwalić się, swoją interpretacją zjawisk, o których nie ma się pojęcia.

Triki reklamowe to stosują producenci kotłów, którzy twierdzą, że ich urządzenia mają sprawność przekraczającą 100%!

W Niemczech, w Kaiserslautern na Uniwersytecie Technicznym istnieje Wydział Ogrzewań na Podczerwień. Można się zapisać

i postudiować coś o podczerwieni.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
46 minut temu, uroboros napisał:

Widzisz demo - mam takie samo wrażenie, jak czytam te wypowiedzi o grzaniu promieniowaniem podczerwonym...

 

Enerbau, bardzo proszę, podeślij jakieś linki do badań, które odkryły wiry powietrzne nad podłogą po przekroczeniu granicy temperatury 25stopni i które wykazały, że promieniowanie podczerwone podłogi w temperaturze 22 stopni, grzanej elektrycznie bardziej nagrzało sufit pomieszczenia, niż promieniowanie podczerwone podłogi na podłogówce wodnej o temperaturze 28 stopni...

Mogą to być badania amerykańskich naukowców, a nawet i radzieckich...

Warto zapoznać się z podstawami fizyki o podczerwieni. Tam wyraźnie jest napisane co się dzieje z promieniowaniem podczerwonym w atmosferze ziemskiej i jaka długość fali tego promieniowania pochłaniana jest przez parę wodną znajdującą się w powietrzu. Długość fali określa też temperaturę. Tak się składa, że w temperaturze powyżej 25°C większość energii pochłaniana jest przez parę wodną. Mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem konwekcji. Dopiero powyżej 70°C otwiera się w widmie promieniowania podczerwonego następne okno, w którym energia rozchodzi się w postaci promieniowania elektromagnetycznego, a nie wiru ciepłego powietrza. W zakresie temperatur 70° do 120°C pracują niskotemeraturowe promienniki podczerwieni.

Powyżej 120°C znowu większość promieniowania pochłaniana jest przez parę wodną.

Jest jeszcze jedno okno, w którym pracują wysokotemperaturowe promienniki podczerwieni. Jest to zakres temperatur pomiędzy 350°C, a 400°C.

 

Nie potrzeba być filozofem, by zrozumieć  czy mamy do czynienia z ogrzewaniem na podczerwień ( w którym większość energii rozchodzi się w postaci promieniowania elektromagnetycznego ), czy z ogrzewaniem konwekcyjnym, ( w którym energia rozchodzi się w postaci wiru ciepłego powietrza ).

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Atmosphärische_Durchlässigkeit_DE.svg

  • Haha 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To w takim razie wystarczy że podłogówkę - jeśli już ją mam - ustawię na 23,5 stopnia i już mamy grzanie podczerwienią !!!:yahoo:Bez konwekcji!!!

 

Ściany będą o 2 stopnie cieplejsze niż powietrze, para wodna zostanie usunięta przez klimatyzację i zapomnimy o pleśni i grzybach...

 

I 30 % oszczędności!!!

 

Oczywiście powietrze jest traktowane jako NIC, nie ma korpuskuł, te mijają się z energią promieniowania podczerwonego, nie zwiększają swojej energii i w swojej "masie" nie tracą na wadze i nie unoszą się do góry... tylko para wodna może wpłynąć na konwekcję...

  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, uroboros napisał:

To w takim razie wystarczy że podłogówkę - jeśli już ją mam - ustawię na 23,5 stopnia i już mamy grzanie podczerwienią !!!:yahoo:Bez konwekcji!!!

I stała się jasność !!!.............znaczy tfu, tfu, - podczerwień  :yahoo::icon_mrgreen:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
7 godzin temu, uroboros napisał:

To w takim razie wystarczy że podłogówkę - jeśli już ją mam - ustawię na 23,5 stopnia i już mamy grzanie podczerwienią !!!:yahoo:Bez konwekcji!!!

 

Ściany będą o 2 stopnie cieplejsze niż powietrze, para wodna zostanie usunięta przez klimatyzację i zapomnimy o pleśni i grzybach...

 

I 30 % oszczędności!!!

 

Oczywiście powietrze jest traktowane jako NIC, nie ma korpuskuł, te mijają się z energią promieniowania podczerwonego, nie zwiększają swojej energii i w swojej "masie" nie tracą na wadze i nie unoszą się do góry... tylko para wodna może wpłynąć na konwekcję...

Chciałbym widzieć podłogówkę wodną, która pracuje w tej temperaturze... Pozatym taką temperaturę ustawia się raczej w łazience, a nie w salonie czy sypialni. Nie wyobrażam sobie zróżnicowanych temperatur w różnych pomieszczeniach przy zastosowaniu podłogowego ogrzewania centralnego. Normalną temperaturą w salonie jest 21° do 22°C. Ciekawe jak to osiągnąć przy podłogówce wodnej? Normalnie temperatura podłogi przy takim ogrzewaniu wynosi 28°C.

Im cieplejsze powietrze, tym wyższe nasycenie parą wodną i intensywniejsza konwekcja. 

Nie ma ogrzewań tylko na podczerwień lub konwekcyjnych. Zawsze jest część takiego i takiego. O tym jak będziemy traktować

dany system grzewczy decyduje udział procentowy danej formy rozchodzenia się podczerwieni.

 

Jeżeli mamy ponad 50% promieniowania, to będzie to ogrzewanie na podczerwień.

Jeżeli będzie ponad 50% konwekcji, jest to ogrzewanie konwekcyjne, ze wszystkimi jego wadami.

 

Czasami nie ma innego wyjścia i trzeba ogrzewać powietrzem, ale jeżeli ma się wybór, to lepszą opcją jest wykorzystanie

zalet promieniowania.

 

Nie mam zamiaru kopać się z koniem, ale pomiary, w tym badania prowadzone w Kaiserslautern dowodzą, że ogrzewanie na podczerwień jest o 30% tańsze od ogrzewania gazem. Fizyki nie da się oszukać!

https://enerbau.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zuzycie_energii_wg_projektu_badawczego.pdf

5 godzin temu, demo napisał:

I stała się jasność !!!.............znaczy tfu, tfu, - podczerwień  :yahoo::icon_mrgreen:

Powinno brzmieć: I zrobiło się ciepło!!!  Oświecać ciemność, to dla mnie zaszczyt. Jest taki jeden magik, co potrafi przyciągać ciemnych za pomocą fal radiowych.

Ja wolę pozostać na bazie faktów naukowych i fizyki.

Edytowano przez Enerbau
błąd (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
43 minuty temu, Enerbau napisał:

Nie mam zamiaru kopać się z koniem, ale pomiary, w tym badania prowadzone w Kaiserslautern dowodzą, że ogrzewanie na podczerwień jest o 30% tańsze od ogrzewania gazem. Fizyki nie da się oszukać!

https://enerbau.pl/wp-content/uploads/2019/08/Zuzycie_energii_wg_projektu_badawczego.pdf

Koszt 1 kW z gazu to dla kotła kondensacyjnego 0,21 a dla prądu 0,6 z tego co pamiętam więc jakim cudem może być taniej. Panie to się nie da, cen nie da się oszukać !.

A to zużycie porównawcze to pewnie w jakichś domkach badawczych, więc tak wiarygodne jak zużycie paliwa dla aut  w warunkach laboratoryjnych.

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Niestety, prawda jest inna. Badania zostały wykonane w warunkach polowych, w kamienicy, w której opomiarowano 2 mieszkania.

Jedno ogrzewane gazem, a drugie promiennikami podczerwieni. Tak działa fizyka kwantowa. Wszystkie dotychczasowe systemy

grzewcze bazują na prawach fizyki klasycznej (termodynamiki). To jest tylko część dostępnej wiedzy. Fizyka kwantowa otwiera nam nowe horyzonty i możliwości. Rewolucja już trwa. Cały nasz współczesny, skomputeryzowany i informacyjny świat opiera się na fizyce kwantowej. Czas na rewolucję w ogrzewnictwie!

Przedstawiam oryginalny plik w pdf, aby uniknąć posądzeń o manipulację w tłumaczeniu. Dla kumatych nie powinno być problemu

by to przeczytać, lub sobie przetłumaczyć.

Nasze uproszczone pomiary zużycia energii, w wybranych domach opomiarowanych, przy zastosowaniu ogrzewań płaszczyznowych, potwierdzają te badania. 

Rozważamy możliwość podjęcia współpracy z Technicznym Uniwersytetem w Kaiserslautern, by rozpocząć metodyczne badania powierzchniowych ogrzewań na podczerwień. Celem tych badań, byłoby wprowadzenie unijnych norm na tego typu ogrzewnictwo.

 

W połowie tego roku, oczekiwane jest wprowadzenie norm unijnych na promienniki podczerwieni i ich klasyfikacja.

Skończy się sprzedawanie płaskich grzejników elektrycznych, jako promienników podczerwieni. 

Jak do tej pory, każdy może sprzedać grzejnik elektryczny i promować go jako promiennik! Co nie zawsze jest prawdą.

Na lodzie zostaje klient, który zamiast promiennika podczerwieni nabył zwykły, płaski, konwektorowy grzejnik elektryczny!

Zapłacił jak za promiennik, a otrzymał panel grzewczy!

ForschungsberichtIR (1).pdf

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 21.01.2020 o 22:05, Enerbau napisał:

Ogrzewania akumulacyjne, to najdroższa forma ogrzewania, do tego niesterowalna i niekomfortowa.

A zaczęliśmy od tego nieprawdziwego stwierdzenia, dochodząc do fizyki kwantowej. :icon_rolleyes:

Tymczasem akumulacyjne ma już choćby tę przewagę że można w taryfie nocnej kumulować ciepło płacąc 0,2 zł a nie 0,6 w dziennej, za kWh.

A ogrzewanie podczerwienią musi pracować cały czas bo inaczej mamy wrażenie zimna. No, powiedzmy że w nocy nie musi bo wtedy śpimy, tylko że wtedy akurat można mieć tani prąd.

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
13 godzin temu, Enerbau napisał:

 Nie wyobrażam sobie zróżnicowanych temperatur w różnych pomieszczeniach przy zastosowaniu podłogowego ogrzewania centralnego. Normalną temperaturą w salonie jest 21° do 22°C. Ciekawe jak to osiągnąć przy podłogówce wodnej?

Na etapie projektowania obliczasz wydajność cieplną grzejnika podłogowego i dobierasz długość pętli. Obliczasz też strumień przepływu, czyli jak szybko woda ma płynąć w danej pętli. Po uruchomieniu instalacji, na rozdzielaczu ustawiasz obliczony strumień przepływu - służy do tego rotametr. Dzięki temu dysponując jednym centralnym strumieniem, masz możliwość osiągnąć różne temperatury w różnych pomieszczeniach.

 

Edytowano przez PeZet
dopisałem rotametr (zobacz historię edycji)
  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 12.01.2020 o 21:30, demo napisał:

Dobrze kombinujesz i przy założeniu że  elektryczne ogrzewanie podłogowe zostanie wykonane w wersji akumulacyjnej, będzie mogło z powodzeniem wykorzystywać energię elektryczną pobieraną w czasie, kiedy jest tańsza, a oddawać ciepło przez całą dobę.

50 tys na fotowoltaikę pozwoli na zamontowanie pewnie 15 kWh i będziesz praktycznie samowystarczalny.

Podstawa to dobre ocieplenie tak jak pisze Elfir. 

Mam znajomego który twierdzi że to najtańszy sposób ogrzewania.

 

Po co akumulować ciepło przy fotowoltaice? Orzewanie elektryczne ma sens jak da się dobrze sterować a akumulacja to wyklucza i marnuje energię bezpowrotnie.

1 godzinę temu, PeZet napisał:

Na etapie projektowania obliczasz wydajność cieplną grzejnika podłogowego i dobierasz długość pętli. Obliczasz też strumień przepływu, czyli jak szybko woda ma płynąć w danej pętli. Po uruchomieniu instalacji, na rozdzielaczu ustawiasz obliczony strumień przepływu - służy do tego rotametr. Dzięki temu dysponując jednym centralnym strumieniem, masz możliwość osiągnąć różne temperatury w różnych pomieszczeniach.

 

Piotrze od x lat nie mam odpowiedzi na pytanie > Jaki jest sens ogrzewania elektrycznie powietrza za pomocą wody. Wszak układy wodne królowały w XIX wieku a ten mamy już chyba za sobą

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, gawel napisał:

Piotrze od x lat nie mam odpowiedzi na pytanie > Jaki jest sens ogrzewania elektrycznie powietrza za pomocą wody. Wszak układy wodne królowały w XIX wieku a ten mamy już chyba za sobą

Gawle, opisałem jak wygląda obliczanie podłogówki ze względu na zakładane temperatury w różnych pomieszczeniach. bo jak zrozumiałem Enerbau uważał, że to się tak nie da.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, gawel napisał:

Po co akumulować ciepło przy fotowoltaice? Orzewanie elektryczne ma sens jak da się dobrze sterować a akumulacja to wyklucza i marnuje energię bezpowrotnie.

Przy fotowoltaice tak, ale ona sama to droga inwestycja jednak, nie każdego stać na takie fanaberie i takie moce, a bez niej dlatego że taryfa nocna jest 3x tańsza.

I oczywiście nie zgadzam się z tym że energia akumulowana jest energią obciążoną jakimiś wielkimi stratami. Przy dobrej izolacji te straty są minimalne.

Wystarczy też że nieco zmienią zasady rozliczania energii i może stać się bardzo użyteczna wersja akumulacyjna.

Ja bym jednak zawsze wybrał wersję akumulacyjną, bo też samo szybkie sterowanie jak dla mnie wcale nie jest wielką wartością w naszym klimacie.

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja u siebie planuję grzać elektrycznie poprzez zbiornik akumulacyjny:

  • Zbiornik akumulacyjny / buforowy na 1000-1500 litrów
  • Ogrzewanie podłogowe wodne
  • Grzałka elektryczna, trójfazowa 10-12kW

Zasada działania: Grzałka grzeje wodę w zbiorniku tylko, gdy prąd jest tani, np. w nocy dla G12. System sterowania ogrzewaniem pobiera w ramach potrzeb wodę na podłogówkę (zawory sterowane elektrycznie na rozdzielaczu).

Warunek: bardzo dobrze ocieplony budynek.

Alternatywa: pompa ciepła + bufor. Z moich amatorskich obliczeń wynika, że pompa powinna grzać taniej niż pomysł z grzałką w taniej taryfie, lecz koszt instalacji pompy, ok. 30 tys. zł nigdy mi się nie zwróci w stosunku do grzałki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
42 minuty temu, MateuszMati napisał:

Ja u siebie planuję grzać elektrycznie poprzez zbiornik akumulacyjny:

  • Zbiornik akumulacyjny / buforowy na 1000-1500 litrów
  •  

Prędzej 1500-2000 litrów lub więcej.

Jak duży ten dom?

 

42 minuty temu, MateuszMati napisał:

lecz koszt instalacji pompy, ok. 30 tys

Raczej x2 (no może x 1,5)

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chciałem napisać że ja w LUBZELu mam 36 gr za 1Kwh w g12, w dzień 70gr - kto tu pisze że to 1/3 ceny dnia?. Żałuję że nie zrobiłem gazu, dom miał być tymczasowo, koszt wykonania inst. Pod bufor i bojler jest znaczny, nawet przyłącze mam za małe - 11kW - też koszt. Np. Taki zawór 3D z afriso to ok. 600 zł, grzłki, rurki, kable, puszki, śrubunki, zawory,.. kasa leci nie wiadomo na co, a wydaje się taki proste. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 23.02.2020 o 17:51, MrTomo napisał:

Prędzej 1500-2000 litrów lub więcej.

Jak duży ten dom?

 

Raczej x2 (no może x 1,5)

Dom 150m2 użytkowych + garaż 40m2 ogrzewany. Wysokie sufity, więc kubatura trochę większa.

 

Pompy nie wyceniałem jeszcze, te 30tys. to tak szacowałem. Jeśli będzie więcej to już w ogóle to się nie opłaca. Trzeba pamiętać, że pompy trzeba serwisować, a serwisant za darmo nie będzie przyjeżdżać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Poponuję zapoznać się ze zużyciem energii w naszych domach opomiarowanych na stronie internetowej Enerbau, w zakładce koszty ogrzewania. Tam jest podane czarno na białym ile dany budynek zużywa energii.

To nie są tabelki z excela, tylko dane z podliczników, do których podłączony jest  system grzewczy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, Enerbau napisał:

Poponuję zapoznać się ze zużyciem energii w naszych domach opomiarowanych 

Zapoznałem się i szału nie ma, na przykład dom jednorodzinny – województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, gmina Krasne.

Tak dla przykładu bo metraż ogrzewany podobny do mojego ale ten znacznie lepiej ocieplony i tak:

Pierwszy sezon - 3947 zł

Drugi sezon      - 3293 zł  ale już bez kwietnia - ciekawe dlaczego.

Trzeci sezon     -  3011 zł też bez kwietnia

No więc nie jest taniej niż gazem o 30%, tylko jest drożej bo ja nigdy nie przekroczyłem 3 tysięcy a w tej kwocie jest też ogrzewanie cwu zimowe, bo w lecie solar.

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 23.02.2020 o 21:10, Szaryb napisał:

Chciałem napisać że ja w LUBZELu mam 36 gr za 1Kwh w g12, w dzień 70gr - kto tu pisze że to 1/3 ceny dnia?. Ż

Ja mam jeszcze taniej w taniej taryfie (G12w), ale nie chcę się chwalić ;)

 

a co do autora wątku:

Dnia 12.01.2020 o 20:45, Einstein napisał:

Chciałbym na dachu umieścić fotowoltanikę i korzystać z energii.

 

Pytanie, 

1. Czy może ktoś ogrzewa dom w ten sposób i czy założone przeze mnie 50 tyś na fotowoltanikę i ogrzewanie podłogowe to wystarczający budżet?

2. Jakie są roczne koszty za ogrzewanie takiego domu energią elektryczną, podgrzewanie wody przy założeniu fotowoltaniki?

 

Pomysł jak najbardziej ok, ale zanim zaczniemy pisać o kosztach, to faktycznie trzeba przynajmniej w przybliżeniu wiedzieć, ile taki dom będzie potrzebować na CO. Na CWU można przyjąć w przybliżeniu 1000kwh/1 os. Oczywiście, na poważnie brałbym pod uwagę tylko opcję ogrzewania akumulacyjnego w taryfie G12w i do tego PV, niekoniecznie na 100% pokrycia zapotrzebowania.

Do zgrubnego oszacowania zapotrzebowania domu na CO, można użyć tej stronki https://cieplowlasciwie.pl/  (świadomie napisałem tylko o CO, bo w przypadku CWU wypisuje tam głupoty)

Na oba pytania, nie da się odpowiedzieć dobrze, jeśli nie zna się zapotrzebowania na CO....Dodatkowo - co bardzo istotne - koszt wykonania instalacji PV bardzo silnie zależy od regionu w jakim się mieszka i od zdolnośći negocjacyjnych. Oczywiście - im większa instalacja PV, tym lepszą cenę za kWp można dostać, ale pewnych granic się nie przeskoczy...

Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mnie to nie dotyka ale też dzieje się.Zamierzają przeciąć na pół Konstantynów Łódzki i puścić Kolej Dużych Prędkości przez Łódź. Ma być ogrom wywłaszczeń. Tunel ma być m.in. pod wielkim parkiem "Na Zdrowiu" i Ogrodem Botanicznym co zaburzy stosunki wodne na tym terenie. Poza tym linia ma przejść przez Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Inny przebieg KDP był już ustalony przez poprzednią ekipę kilka lat temu. Ale "niestety" nie godzi się żeby dobra zmiana korzystała z planów sporządzonych przez nią. Planów wg których kolej bardzo mało ingerowałaby w dotychczasowy porządek. Nowy przebieg ogłoszono kilka dni temu i zrobił się niezły szum. Sama idea budowy KDP jest w porządku ale przebieg wg mnie to tragedia Dodam że KDP ma służyć nowemu lotnisku CPK. Ale łódzkie lotnisko Lublinek nie będzie miało połączenia z koleją. To wg mnie nonsens.
    • słusznie - drzwi. ale przecież osadzenie okna i drzwi jest praktycznie takie samo. i demontaż też. no zgadza się - szybsze obroty i krotszy skok i to pomogło. Jak napiszę, że próbowałem przyspawać te haki do drewnianej ościeżnicy, ale mi  się nie udało - to wiesz, jak tu niektorych ucieszę  no więc jak mi się nie udało, no to wbiłem te benkaisy i już i się udało.   przy okazji, to widziałem wiele ościeżnic metalowych z takimi metalowymi wąsami do zamontowania w ścianie, zabetonowania - zazwyczaj były to jednak takie przyspawane blaszane płaskowniki  - więc jest to tochę pokrewne mocowanie  
    • Tyle pracy własnej, oby to nie był scenariusz  Bobiczka. 
    • Ja  nie o oknie pisałem, pisałem o drzwiach. Piłka do metalu a lisi ogon to niby jedno i drugie służy do cięcia ale lisi ogon to inna klasa.  Gdzie pytałem? Pytałem o ewentualną wymianę drzwi. I  o ile u autora tematu pręty kotwiące są przyspawane do metalowej futryny to u Ciebie haki nie są przyspawane do ramy drewnianej okna, o tą różnicę mi chodziło.  
    • Między ścianą a ościeżnicą (oscieżem a oscieżnicą) jest przecież szpara która była uszczelniona warkoczem (bo okno było zakładane dość dawno). Ale nie to było trudne. Jeszcze był węgarek - i to ograniczało bardzo zakres ruchu piłki, ale mam lisi ogon, więc jakoś poszło pod kątem w górę. benkaizów było 4. Po dwa na stronę. I żadnych klinów pod spodem - bo i po co. B. dobry sposób osadzenia, tylko pracochłonny.   Ale pytałeś o sposób wymiany (wymontowania) okna. Pasuje chyba do jednego i drugiego?   Jeśli wyborowany otwór miał taką średnicę, że pręt został wbity na siłę - no to jest OK. Wg mnie.   kwestia czy to drut (cienki i giętki) - czy to pręt sztywny? Z opisu wynika to drugie. Poza tym odległość ościerza od ościerznicy to 2 - 4 cm - nie ma tam dużo miejsca na ugięcia. Spaw to też sztywne mocowanie.