Witajcie,

 

jestem tu nowy, ponieważ szukam odpowiedzi na pytanie dotyczące izolacji stropu drewnianego między dwoma ogrzewanymi kondygnacjami.
Otóż jest wiele informacji na tym forum i ogólnie w internecie ale nigdzie nie mogę znaleźć takiego przypadku.
I tak:
1. mam ułożone belki 12x20
2. na nich chce położyć legary 5x10 co 30cm żeby wyrównać podłogę
3. między legary pójdzie docieplenie czyli zapewne wełna 10cm

4. na legary pójdzie płyta MFP 25mm i na to już podkład i panele

5. między belki i legary chcę dać przekładki filcowe a miedzy legary i płytę MFP też filc lub taśmę akustyczną
6. między belkami będzie ułożony stelaż około 2cm i do tego płyty KG (belki zostają w większej części na wierzchu)

 

Pytanie moje brzmi: w którym miejscu i na jakim etapie zastosować folię paroizolacyjną?
Przed ułożeniem legarów?
 

Pozdrawiam, Marcin

bELKI.PNG

Link do komentarza

Optymalny wariant to przynajmniej 2 cm szczeliny pomiędzy wełną i płytą mfp. Ta przestrzeń wentylowana dzięki szczelinie pozostawionej przy ścianie pomiędzy płytą mfp i listwą przypodłogową. Wówczas folię paroizolacyjną najlepiej da od razu za płytą g-k.

Jeżeli takiej wentylowanej szczeliny powietrznej pod mfp nie będzie to już lepiej nie dawać paroizolacji wcale.

Link do komentarza

Strop jest międzypiętrowy więc wełna pełni rolę izolacji akustycznej,  a nie cieplnej. Tworzenie warstwy paroszczelnej jest więc zbędne. Jedynie w łazience  trzeba zapewnić izolację wodoszczelną podłogi np. z użyciem  płynnej folii i taśmy izolacyjnej 

PS Dla ochrony przed pyleniem wełnę warto przykryć folią wiatroizolacyjną

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

W tym wypadku gdy strop oddziela dwie kondygnacje ogrzewane folia paroizolacyjna jest po prostu zbędna . W tym wypadku izolacja pełni głównie rolę izolacji akustycznej.  Polecąłbym jak napisał poprzednik w łazience zapewnić izolację wodoszczelną podłogi. 

Jako izolację z wełny polecałbym wełne toprock super lub superrock 

www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
www.rockwool.pl/produkty/superrock 

Link do komentarza
Dnia 25.11.2019 o 13:11, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Strop jest międzypiętrowy więc wełna pełni rolę izolacji akustycznej,  a nie cieplnej. Tworzenie warstwy paroszczelnej jest więc zbędne. Jedynie w łazience  trzeba zapewnić izolację wodoszczelną podłogi np. z użyciem  płynnej folii i taśmy izolacyjnej 

PS Dla ochrony przed pyleniem wełnę warto przykryć folią wiatroizolacyjną

 

10 godzin temu, Eksperci Rockwool napisał:

W tym wypadku gdy strop oddziela dwie kondygnacje ogrzewane folia paroizolacyjna jest po prostu zbędna . W tym wypadku izolacja pełni głównie rolę izolacji akustycznej.

A co to ma do rzeczy, czy to izolacja akustyczna czy cieplna. Chodzi o to by wełna nie zawilgła.

Izolacje przeciwwilgociową daje się na stropie nad pomieszczeniami produkującymi wilgoć, czyli np. kuchnią i łazienką.

Niezależnie w łazience daje się izolację przeciwwilg. pod podłogą, żeby nie ciekło w dół.

No i jeszcze jedno -  wełna pod podłogą powinna być wentylowana (szczelina), żeby nie mogła w niej się zbierać jakakolwiek wilgoć. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chyba jednak zamowie jakies mazidla. Bo, jesli, ostatecznie, moge sie pobawic w owijanie tasma czegos takiego:        to owijanie krzaczkow przekracza moje mozliwosci, glownie psychiczne           Zwlaszcza, ze te owijania nie bylyby jednorazowe... Tu mi sie przypomina niejaki Syzyf . I nie nalezy ominac zadnej galazki...     Chyba rowniez nie kupie tej pulapki. Mrowki zanosza ten zatruty zel do mrowiska, posilaja sie nim, i gina. A mrowiska sa w korzeniach roslin. Ktore tez nim sie pozywiaja (jak i matrwymi mrowkami) bo nie maja wyboru. Nie bede przeciez zatruwac swoich tak bardzo skromnych upraw. Dopoki jest zimno, nie widzialam mrowek na drzewkach i krzakach. Pewnie nie maja co hodowac, bo mszyc nie ma. Zdaze wiec zamowic i wyprobowac jakies mazidla. Moze rowniez te permetryne ?
    • Mniej niż 90 cm nie uda się uzyskać niestety bo niebezpiecznie blisko będę zbliżał się do zbrojenia ławy. Kanalizacja jest głęboko a do tego mam działkę w dołku i muszę zrobić wysoki fundament żeby zrównać się z drogą. Stąd te problemy.   rewizja w postaci studzienki kanalizacyjnej jest właśnie tym miejscem do którego muszę zrobić ten większy spadek i ona jest na mojej działce więc mam dostęp. Nie do końca w linii proste, myślę że 2 kolana 30 stopni będą potrzebne Jak zmienię trochę projekt wewnętrzny to uda mi się zwiększyć odległość do 9.5 metra Ewentualnie mogę jeszcze przesunąć o 1.5 metra rewizję i uzyskam między domem a rewizją 11 metrów 
    • [url=http://zmkshop.ru/uslugi/stroitelstvo-avtomoyki-i-stantsii-avtozapravki-azs/]завод металлоконструкций здания азс[/url]
    • Chcesz przez to powiedzieć, że bardziej poziomo, zapewne przez różnicę poziomów na działce, nie da się zrobić? Ten siedmiometrowy odcinek z domu do rewizji jest w linii prostej? Rewizja przy wyjściu z domu jest wykonana i dostępna? Dopuszczalny, ale według moich nauczycieli - nieco ryzykowny... Bardziej stałe "odpadki" nie są porywane cieczą, przyklejają się do dna rury, ciecze przepływają nad nimi... Na tych przyklejonych tworzą się zatory i korki... Dlatego pytam o rewizję, które pozwalają na udrażnianie kanalizacji...