Witam wszystkich;) mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Mój problem polega na tym że gdy skręce sobie wszystkie pętle podlogowki to podloga strasznie głośno szumi. Problem mija dopiero wtedy gdy rozkrece podloge na Max. Pompka chodzi na drugim biegu a jeśli zmienię na 1 to podloga nie ciągnie wcale. Podloga odpowietrzona więc nie w tym problem. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Prawdopodobnie pompa ma źle dobrane ustawienia, albo sama jest nieodpowiednia do tej instalacji. Co to za pompa, w jakim trybie działa? Jeżeli stosujemy przymykanie pętli podłogówki to  pompa powinna mieć ustawienia jak do instalacji z grzejnikami - ze zmiennym przepływem wody. Co ma tutaj dać przymykanie pętli podłogowych? Po co jest to robione?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przymykanie pętli po to gdyż jeśli są odkrecone na Max to w domu jest 27 stopni. Pompa taka z najniższej półki koszt 130 zł.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Niewiele wiadomo o tej instalacji,  ale można podejrzewać, że jest to wersja mocno uproszczona bez bypassu,  termostatu sterującego zaworem trójdrogowym i bezpośrednim zasilaniem z otwartego obiegu kotłowego. Bez doprowadzenia do standardu zasilania dla instalacji podłogowej trudno osiągnąć zadawalające efekty. Podłogówkę reguluje się przez zmianę temperatury zasilania, a nie dławienie przepływu - trzeba wstawić przynajmniej termostatyczny zawór trójdrogowy.

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, Godhealth napisał:

Posiadam zawor termostatyczny troj drogowy przed pompa zasilania podlogowki.

Jaki konkretnie?

Jaka temp. na wyjściu zaworu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
23 godziny temu, Godhealth napisał:

Przymykanie pętli po to gdyż jeśli są odkrecone na Max to w domu jest 27 stopni. Pompa taka z najniższej półki koszt 130 zł.

Przymykanie pętli nie służy do regulacji temperatury. Ustaw temperaturę aby na zasilaniu podłogówki było około 25 stopni i nie zamykaj czy przymykaj pętli. Pompka powinna dać radę na I biegu "uciągnąć" podłogówkę chyba że masz za małej mocy wtedy nic nie zrobisz.

Jeżeli dalej będzie szumiało to zasilanie podłogówki do gruntowej poprawki bo jak wynika z Twojego opisu jest ona nie do końca zrobiona prawidłowo.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie tak. Trzeba obniżyć na zaworze trójdrogowym temperaturę zasilania podłogówki. Zawory poszczególnych pętli powinny służyć do zrównoważenia przepływu wody pomiędzy nimi. Proszę spróbować z otwartymi zaworami i pompą na pierwszym biegu.

Ten hałas to ewidentnie objaw przepływu przez zbyt mocno przykręcone zawory. Pompa ma na to zbyt duży przepływ i wysokość podnoszenia. Jakie są pod tym względem jej parametry? Np. 25/40 (maksymalnie 2.5 m3/h i 4,0 m wysokości podnoszenia) czy 25/60 albo jeszcze więcej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • biorąc pod uwagę, że jest was kilku - no to na jakość się nie przekłada  Raczej ścigacie się w memłaniu obok tematu i czepianiu - jw - literówek. I zenka   A tu przykład pt. "przyganiał kocioł...."    nie warto czepiać się literówek, to nie gazeta, ani książka - szkoda czasu - , jak rozmawiasz potocznie, to też jakieś lapsusy się zdarzają, a literacki język to raczej rzadkość ... ale jakąś uwagę do pisania oczywiście trzeba przyłożyć A rozprowadzałeś wałkiem do wylewek? 
    • Jak mi żal pokrzywdzonych bananów !. Piłeś nie pisz.  Powinno chyba być "co niektórych traktuje z przymrużeniem oka a drugich za to samo wali po łapach". Ileż w końcu można pisać tak niechlujnie, bez ładu i składu ?.   To niestety typowy przykład tego że ilość nie przechodzi w jakość i redakcja to dostrzega. No tak myślę. Wyciąganie z tego wniosku o większej użyteczności - to teza całkiem nieuprawniona mocno karkołomna i chyba też lekko śmieszna    Teraz merytorycznie będzie w odniesieniu do tego filmiku z YT. Uważam że wylewając samopoziomówkę wiadrami nigdy nie będzie to idealny poziom na całej wylewanej powierzchni, bo niestety ten preparat dość łatwo osiada, pomimo idealnego zagruntowania podłoża. Może jak się leje maszyną z węża i przy grubościach powyżej 2-3 centów, wtedy można liczyć na jakąś tam prawie idealną rozpływność. Do tego musi to być wykonane bardzo szybko i natychmiast kilku ludzi powinno latać z tymi wałkami. Z góry zaznaczam że nie miałem przyjemności robić tego preparatem od Webera, bo miałem do czynienia tylko z Atlsem i Knaufem.  Ale też wątpię żeby były jakieś znaczące różnice fizyczne między tymi produktami.   Wylewałem kuchnię tą samopoziomówką Knaufa i to wzdłuż posadowionych wcześniej listew, bo zależało mi na idealnie równym podłożu pod cienkościenne płyty o grubości 6 mm na 120x60 cm i niestety nie wyszło idealnie równo, bo przy ścianach niestety po całym obwodzie było wyżej, a na środku niżej. To taki przykład na ten "smalec", może niezbyt reprezentatywny, ale ciekawy i to pomimo tego że wylewka była ciągnięta preparatem samopoziomującym, wzdłuż listew.    
    • Myślę, że notariusz - dobry - będzie wiedział. Tak mi się zdaje.
    • No właśnie, nie wiesz że reklama dźwignia handlu a przy tym dobry bajer i sukces murowany. Producent napisze wszystko aby jego towar był atrakcyjny z wyglądu i jeszcze bardziej z opisu. Dałeś się skusić, to prawda   Masz prawo dokonać zwrotu towaru, musisz posiadać fakturę lub paragon taki zwrot towaru gwarantuje ci prawo.
    • Wykrył to po zapachu ciepłej wody a odpowiada za to nie tyle co temperatura (choć też gdy jest za niska) co rzadkie korzystanie z cieplej wody przez to woda w bojlerze sie "kisi" i ma zapach gnojówki mniej lub bardziej. To nie mas znaczenia w tym przypadku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...