Dnia 7.10.2019 o 10:41, lukkaw napisał:

Witam,

 

Jak optymalnie ustawić temperatury i pracę urządzenia dla systemu podłogowego? Dom 100mkw, piętrowy. Czy dodatkowo powinienem gdzieś w układzie mieć pompę obiegową? Czy jest możliwość wykorzystania PWM do sterowania na linii piec-regulator?

Witam serdecznie, czy kontaktował się Pan w tej sprawie z instalatorem? Urządzenie już u Pana pracuje, czy pyta Pan orientacyjnie?

 

Dnia 7.10.2019 o 10:41, lukkaw napisał:

Witam,

 

Jak optymalnie ustawić temperatury i pracę urządzenia dla systemu podłogowego? Dom 100mkw, piętrowy. Czy dodatkowo powinienem gdzieś w układzie mieć pompę obiegową? Czy jest możliwość wykorzystania PWM do sterowania na linii piec-regulator?

Tak, czy inaczej, 

W przypadku każdego rodzaju ogrzewania (grzejniowe czy płaszczyznowe) ogrzewanie powinno być tak ustawione by zapewnić komfort cieplny. Dla kotła kondensacyjnego najlepszym jest utrzymywanie temperatury wymiennika poniżej 56C, a  ponieważ mowa tu o ogrzewaniu podłogowym to warunek ten będzie spełniony.

Czy będzie wymagana dodatkowa pompa to zależy tylko i wyłącznie od wymaganego przepływu oraz oporów hydraulicznych instalacji (bez projektu to tylko wróżenie z fusów). System sterowania PWM to system sterowania pracą pompy a nie współpracy kocioł-regulator. Vitodensy 050 i 100 nie mają możliwości sterowania PWM. 

Link do komentarza