Skocz do zawartości

Uziom fundamentowy a instalacja odgromowa


JanuszTracz

Recommended Posts

Witam,

 

wybaczcie laikowi. Niedlugo ruszam z fundamentami, znajomy elektryk zaproponowal instalacje uziomu fundamentowego (ochronne + robocze) wraz w wyprowadzeniem do RG budynku. Wczesniej myslalem, ze jest to uziemienie do odgromowki, ale elektryk powiedzial, ze tych dwoch instalacji sie nie laczy. Jak jest wiec rola tej instalacji? Sugerowal, zeby nie robic odgromowki, bo to tylko sciaga na dom wyładowania. Dom jest parterowy. Przejrzalem kilka watkow i przypadkow, gdzie budynki otoczone slupami i drzewami zostaly trafione, wiec chyba jednak sie na to zdecyduje. Czy bede musial w takim razie robic dodatkowe uziemienie?

z gory dziekuje,

pozdrawiam

Link do komentarza
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Oczywiście uziom instalacyjny pełni inne zadanie (ochrona przed porażeniem) niż w instalacji odgromowej, gdzie odprowadzane są  wyładowania atm. o dużej energii  i dlatego ich się nie łączy – (prąd z pioruna mógłby wejść do domu).

Dziekuje za odpowiedz. Jak sie w takim razie odprowadza pioruny? Otokowo?

Link do komentarza
Dnia 18.09.2019 o 10:23, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Oczywiście uziom instalacyjny pełni inne zadanie (ochrona przed porażeniem) niż w instalacji odgromowej, gdzie odprowadzane są  wyładowania atm. o dużej energii  i dlatego ich się nie łączy – (prąd z pioruna mógłby wejść do domu).

Łączy się, jak najbardziej. 

Jeden uziom fundamentowy służy zarówno do ochrony przeciwporażeniowej jak i ochrony odgromowej.

 

Instalację elektryczną należy zacząć od uziomu fundamentowego!

Dnia 18.09.2019 o 16:56, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Elektryk ma rację - odgrom raczej zbędny,  a nawet prawidłowo wykonany może spowodować szkody np. w elektronice.

To już są raczej herezje dziewiętnastowieczne.

 

Jak sprawdzić czy instalacja odgromowa jest niezbędna?

 

 

 

Dnia 18.09.2019 o 07:39, JanuszTracz napisał:

znajomy elektryk zaproponowal instalacje uziomu fundamentowego (ochronne + robocze) wraz w wyprowadzeniem do RG budynku. Wczesniej myslalem, ze jest to uziemienie do odgromowki, ale elektryk powiedzial, ze tych dwoch instalacji sie nie laczy.  

Plecie bzdury, niech się doszkoli.

 

PS. Polecam również do poczytania opracowania z linków w moim podpisie.

Link do komentarza
Dnia 18.09.2019 o 10:23, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Oczywiście uziom instalacyjny pełni inne zadanie (ochrona przed porażeniem) niż w instalacji odgromowej, gdzie odprowadzane są  wyładowania atm. o dużej energii  i dlatego ich się nie łączy – (prąd z pioruna mógłby wejść do domu).

Czytam i nie wierzę...

Dnia 18.09.2019 o 16:56, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Elektryk ma rację - odgrom raczej zbędny,  a nawet prawidłowo wykonany może spowodować szkody np. w elektronice.

Czytam i nie wierzę...


:zalamka:

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Dnia 21.09.2019 o 08:52, MrTomo napisał:

Czytam i nie wierzę...

Zupełnie słusznie. 

Cytat

Oczywiście uziom instalacyjny pełni inne zadanie (ochrona przed porażeniem) niż w instalacji odgromowej

Tylko w dość rzadko stosowanym układzie TT uziom ma do odegrania jakąś rolę w ochronie przeciwporażeniowej. W o wiele częściej spotykanym układzie TN-S podstawą ochrony jest metaliczne połączenie przewodu ochronnego z przewodem ochronno - neutralnym sieci. Uziemienie (wielokrotne) przewodu ochronnego jest zabezpieczeniem uzupełniającym.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...