DionBis

DionBis

Dnia 26.08.2019 o 11:37, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Masz w projekcie szczegóły do nadproża? KB w locie policzył obciążenie od słupa dla dachwówki ceramicznej i dla lżejszego pokrycia?.

Proponuję konsultację Konstruktora, chyba, że KB ma też uprawnienia stosowne do zagadnienia.

 

w adaptacji projektu nadproże w tym oknie "NP3" jest wylewane razem z wieńcem W1 i dołem powinno mieć 5xfi12

 

Po adaptacji.jpg

Dnia 26.08.2019 o 12:00, Takiowaki napisał:

Zmniejszyć otwór okienny... 

też o tym myśleliśmy, żeby zmniejszyć okno o 30cm, albo podzielić je 2 "słupami" z cegieł i podzielić na 3 cześci, ale jedna i druga opcja finalnie nam nie odpowiada. Chcemy mieć okno o takich rozmiarach jakie jest. i pewność że to prefabrykowane nadproże jest ok albo opcja ze wzmocnieniem/wymianą nadproża np na belki stalowe;

 

 

Dnia 26.08.2019 o 14:23, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Różnica między kilka a kilkadziesiąt kg/m2. Poza tym te słupy i nadproża nie są liczone na styk. Słup na 100% przeniesie dodatkowy ciężar. Wygląda na to, że najsłabszym ogniwem jest nadproże.

i właśnie o nadproże się rozchodzi. czy takie prefabrykowane nie jest za słabe skoro poza bezpośrednim ciężarem które na nie działa (ściana nad nadprożem, strop) pośrednio będą na te nadproże działać obciążenia z dachu ze słupa stojącego na belkach teriva wchodzących w światło okna.

DionBis

DionBis

Dnia 26.08.2019 o 11:37, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Masz w projekcie szczegóły do nadproża? KB w locie policzył obciążenie od słupa dla dachwówki ceramicznej i dla lżejszego pokrycia?.

Proponuję konsultację Konstruktora, chyba, że KB ma też uprawnienia stosowne do zagadnienia.

 

w adaptacji projektu nadproże w tym oknie "NP3" jest wylewane razem z wieńcem W1 i dołem powinno mieć 5xfi12

 

Po adaptacji.jpg

Dnia 26.08.2019 o 12:00, Takiowaki napisał:

Zmniejszyć otwór okienny... 

też o tym mysleliśmy, żeby zmniejszyć okno o 30cm, albo podzielić je 2 "słupami" z cegieł i podzielić na 3 cześci, ale jedna i druga opcja burzy koncepcję Żony co do aranżacji tej cześci domu. Więc najlepszą opcją jest pewność że to nadproże jest ok, albo jego wzmocnienie belkami stalowymi.

Dnia 26.08.2019 o 14:23, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Różnica między kilka a kilkadziesiąt kg/m2. Poza tym te słupy i nadproża nie są liczone na styk. Słup na 100% przeniesie dodatkowy ciężar. Wygląda na to, że najsłabszym ogniwem jest nadproże.

i właśnie o nadproże się rozchodzi. czy takie prefabrykowane nie jest za słabe skoro poza bezpośrednim ciężarem które na nie działa (ściana nad nadprożem, strop) pośrednio będą na te nadproże działać obciążenia z dachu ze słupa stojącego na belkach teriva wchodzących w światło okna.

×
×