Dnia 26.08.2019 o 11:37, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Masz w projekcie szczegóły do nadproża? KB w locie policzył obciążenie od słupa dla dachwówki ceramicznej i dla lżejszego pokrycia?.

Proponuję konsultację Konstruktora, chyba, że KB ma też uprawnienia stosowne do zagadnienia.

 

w adaptacji projektu nadproże w tym oknie "NP3" jest wylewane razem z wieńcem W1 i dołem powinno mieć 5xfi12

 

Po adaptacji.jpg

Dnia 26.08.2019 o 12:00, Takiowaki napisał:

Zmniejszyć otwór okienny... 

też o tym myśleliśmy, żeby zmniejszyć okno o 30cm, albo podzielić je 2 "słupami" z cegieł i podzielić na 3 cześci, ale jedna i druga opcja finalnie nam nie odpowiada. Chcemy mieć okno o takich rozmiarach jakie jest. i pewność że to prefabrykowane nadproże jest ok albo opcja ze wzmocnieniem/wymianą nadproża np na belki stalowe;

 

 

Dnia 26.08.2019 o 14:23, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Różnica między kilka a kilkadziesiąt kg/m2. Poza tym te słupy i nadproża nie są liczone na styk. Słup na 100% przeniesie dodatkowy ciężar. Wygląda na to, że najsłabszym ogniwem jest nadproże.

i właśnie o nadproże się rozchodzi. czy takie prefabrykowane nie jest za słabe skoro poza bezpośrednim ciężarem które na nie działa (ściana nad nadprożem, strop) pośrednio będą na te nadproże działać obciążenia z dachu ze słupa stojącego na belkach teriva wchodzących w światło okna.

DionBis

DionBis

Dnia 26.08.2019 o 11:37, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Masz w projekcie szczegóły do nadproża? KB w locie policzył obciążenie od słupa dla dachwówki ceramicznej i dla lżejszego pokrycia?.

Proponuję konsultację Konstruktora, chyba, że KB ma też uprawnienia stosowne do zagadnienia.

 

w adaptacji projektu nadproże w tym oknie "NP3" jest wylewane razem z wieńcem W1 i dołem powinno mieć 5xfi12

 

Po adaptacji.jpg

Dnia 26.08.2019 o 12:00, Takiowaki napisał:

Zmniejszyć otwór okienny... 

też o tym mysleliśmy, żeby zmniejszyć okno o 30cm, albo podzielić je 2 "słupami" z cegieł i podzielić na 3 cześci, ale jedna i druga opcja burzy koncepcję Żony co do aranżacji tej cześci domu. Więc najlepszą opcją jest pewność że to nadproże jest ok, albo jego wzmocnienie belkami stalowymi.

Dnia 26.08.2019 o 14:23, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Różnica między kilka a kilkadziesiąt kg/m2. Poza tym te słupy i nadproża nie są liczone na styk. Słup na 100% przeniesie dodatkowy ciężar. Wygląda na to, że najsłabszym ogniwem jest nadproże.

i właśnie o nadproże się rozchodzi. czy takie prefabrykowane nie jest za słabe skoro poza bezpośrednim ciężarem które na nie działa (ściana nad nadprożem, strop) pośrednio będą na te nadproże działać obciążenia z dachu ze słupa stojącego na belkach teriva wchodzących w światło okna.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...