Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Darek_p

Uszczelnienie cieknącego komina

Recommended Posts

Witam,

Komin mojego domu jest wykonany (obrobiony) z cegły dziurawki. Przy dużych opadach zawsze pojawia się woda na stopie betonowej komina, która potrafi przedostać się do pomieszczeń użytkowych. Najbardziej prawdowpodobną przyczyną tego jest przepuszczająca wodę fuga i/lub sama cegła. Może też być po części czapa komina, ale tą impregnowałem szkłem wodnym. Żadnych pęknięć i braków wypełniacza przy obróbkach blacharskich nie widać. Cegła i fuga były czymś impregnowane podczas budowy, ale nie wiem już czym i jak widać chyba nie działa. Czy ktoś mógłyby mi polecić jaką metodą zaimpregnować fugę i cegłę aby uniknąć przedostawania się wody do środka? Słyszałem, że są jakieś uszczelniacze silokonowe w spray'u, ale nie wiem czy się nadają i czy nie pozostawią jakieś poświaty spowodowanej właśnie warstwą silokonu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
38 minut temu, Darek_p napisał:

Witam,

Komin mojego domu jest wykonany (obrobiony) z cegły dziurawki.  

A więc komin tak naprawdę należałoby rozebrać i postawić od nowa. Kto to widział stosować dziurawkę na komin?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, retrofood napisał:

A więc komin tak naprawdę należałoby rozebrać i postawić od nowa. Kto to widział stosować dziurawkę na komin?

Np. ja. I pewnie paru innych inwestorów w mojej okolicy... Ja nie pytałem o rozbiórkę tylko możliwość uszczelnienia. Pewnie najdroższa metoda będzie i tak dużo tańsza niż proponowana przez Ciebie rozbiórka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Darek_p napisał:

Np. ja. I pewnie paru innych inwestorów w mojej okolicy... Ja nie pytałem o rozbiórkę tylko możliwość uszczelnienia. Pewnie najdroższa metoda będzie i tak dużo tańsza niż proponowana przez Ciebie rozbiórka.

Może i tak będzie na razie, ale jak policzysz te wszystkie impregnacje i naprawy co jakiś czas... nie wiem, czy metoda radykalna nie okaże się jednak tańsza.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Co dokładnie znaczy "obrobiony"  w tym przypadku?

"Komin mojego domu jest wykonany (obrobiony) z cegły dziurawki."

Cegły dziurawki ani kratówki faktycznie nie należy stosować na kominy. A może tu chodzi o jakąś dodatkową obudowę?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Co dokładnie znaczy "obrobiony"  w tym przypadku?

"Komin mojego domu jest wykonany (obrobiony) z cegły dziurawki."

Cegły dziurawki ani kratówki faktycznie nie należy stosować na kominy. A może tu chodzi o jakąś dodatkową obudowę?

Dokładnie o to chodzi. Sam komin jest systemowy, natomiast jego obudowa jest z cegły dziurawki. Obudowa ta stoi na betonowej stopie na poziomie strychu (tuż przed połacią dachu). Właśnie z tej podstawy wydostaje się woda.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Radykalnie przecieki przez komin (spoiny, obróbki blacharskie) eliminuje obłożenie komina blachą trapezowa lub systemowym (kominowym" oblachowanie.  Blacha powinna być również zabezpieczona czapa.-  kominy systemowe maja puste przestrzenie i w razie napływu wody deszczowej podstawa może zamakać. Chemia na to nie pomoże.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, Darek_p napisał:

Np. ja. I pewnie paru innych inwestorów w mojej okolicy... Ja nie pytałem o rozbiórkę tylko możliwość uszczelnienia. Pewnie najdroższa metoda będzie i tak dużo tańsza niż proponowana przez Ciebie rozbiórka.

No cóż tak tu jest, ze pytasz gdzie kupić chleb a odpowiadają jak go się produkuje.

Ja też mam systemowy obrobiony inaczej obmurowany cegłą klinkierowa dziurawka tylko że ostatnie cztery warstwy mam z pełnej klinkierowej i po położeniu pokrycia (dachówka ceramiczna) komin też mi tak przeciekał jak u Ciebie i wcale nie przeciekała cegła tylko obróbka i nie ta na zewnątrz tylko między deskowaniem pokryciem oraz nie było rynienki odwadniającej umieszczonej powyżej komina która znajduje się pod pokryciem. Co do fug to powinny one licować z cegłą a nie być wpuszczone jak to się robi np przy ogrodzeniu.

Czym masz dach kryty?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Czym masz dach kryty?

Pytanie cofam, doczytałem że masz dachówkę :) 

Jak nie ma problemu to zrób fotkę tego komina oraz w zbliżeniu fugę od czoła i w narożniku komina.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja mam komin z dziurawki i nie cieknie. Powinna być czapa na wierzchu wylana z betonu. ALE: pod czapą powinna być papa. jeśli nie ma papy, to czapa przecieka. Zerwij starą czapę, połóż papę i wylej nową czapę i będzie git.

 

gallery_23095_525_10366.jpggallery_23095_525_53208.jpggallery_23095_525_183755.jpggallery_23095_525_27210.jpg

 

  • Dziękuję 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
29 minut temu, PeZet napisał:

Ja mam komin z dziurawki i nie cieknie. Powinna być czapa na wierzchu wylana z betonu. ALE: pod czapą powinna być papa. jeśli nie ma papy, to czapa przecieka. Zerwij starą czapę, połóż papę i wylej nową czapę i będzie git.

Zgadza się o ile nie ma ostatnich kilku warstw z cegły pełnej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zamieszczam kilka zdjęć ukazujących problem oraz wykonanie komina.

Widać na nich pęknięty uszczelniacz dekarski, lekkie ubytki w fudze. Tyle, że nie wiem czy to może być źródłem problemu. Mogę podesłać dodatkowe zdjęcia, ale musiałbym wiedzieć na co szczególnie zwrócić uwagę.

Co jeszcze:  dwie lub trzy najwyższe warstwy komina wykonane są z pełnej cegły. Czapa nie wiem co ma pod sobą, ale na coś ten beton musiał zostać wylany. Pewnie deski bo jakoś nie kojarzę, żeby była mowa o jakieś blasze. Sposób w jaki woda wycieka wskazywałby raczej na to, że woda przedostaje się dziurami cegły od strony, która jest pokazana na zdjęciach.

Czapa.jpg

Drobne ubytki w fudze.jpg

Fuga ubytki 2.jpg

Pęknięcie uszczelnienia.jpg

Przeciek.jpg

Wieniec komina.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Cieknie pewnie tam gdzie ten pęknięty uszczelniacz.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
12 godzin temu, Darek_p napisał:

Widać na nich pęknięty uszczelniacz dekarski, lekkie ubytki w fudze.

Pęknięcie uszczelnienia.jpg

Fugi są prawidłowe a te male nierówności bym sie nie martwił bo do "dziur" cegły jest jeszcze sporo.

Natomiast co do obróbki to po pierwsze silikonu dali bardzo oszczędnie, po drugie jaki to rodzaj silikonu? czy to dekarski? bo taki powinien być i on jest na tyle elastyczny że nie ma prawa pękać, po trzecie tą obróbkę która widać na fotce powinna być przymocowana wkrętami hakowymi na krawędzi górnej opierzenia i końcem zakrzywionym hakiem dociskać obróbkę do komina po to aby jak wiadomo blacha pracuje a przytwierdzenie jest jak tu widać jest punktowe przechodzące przez prawie środek opierzenia co  powoduje że  blacha się odkształca się powodując szpary przez które woda może przeciekać.

Naprawić to można poprzez odkręcenie opierzenia i nałożenie silikonu na wewnętrzna stronę  opierzenia i na powierzchnię komina po czym przyłożyć i przycisnąć tak aby silikon wyszedł a potem za pomocą wspomnianych wkrętów hakowych przytwierdzić opierzenie do komina.

200906024604.jpg

Druga sprawa przyczyny przecieku może być brak rynienki odwadniającej o której już wcześniej pisałem, znajduje się a raczej powinna znajdować sie ona pod przykryciem dachowym  powyżej komina. Jest to analogicznie taka sama rynienka jaka stosuje sie przy oknach dachowych. jest mocowana do pełnego deskowania na szerokości ponad szerokość okna czy komina.

__b_okna-dachowe11.jpg

montaz-okien-do-poddaszy-velux8.jpg

I trzecia sprawa jak wygląda obróbka komina od kalenicy? bo tego nie widać. Robi się tzw kozubek po to aby woda swobodnie omijała komin.

z17744333V,Przejscie-komina-przez-dach.j

 

Ta woda skąd dokładnie wycieka? między cegłą a betonowa stopą czy spod deskowania?

 

Przeciek.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kozubka na pewno nie ma.

Woda wycieka głównie z betonowej stopy jak i najniższych warstw fug. Woda na płycie OSB to efekt kapania wody z góry. Z resztą widać na zdjęciu, że lewa strona stopy jest wilgotna. Ta środkowa (od strony kalenicy) nie. Zakładam, że nie ma problemu ze złym odprowadzaniem wody z tyłu komina tylko raczej z nieszczelną obróbką blacharską.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie wiesz przypadkiem jak robili opierzenie komina to robili je na wcinkę, znaczy się wcinali się w cegłę aby wpuścić opierzenie.

7 godzin temu, Darek_p napisał:

 Woda na płycie OSB to efekt kapania wody z góry.

A ta woda skąd wycieka? czy aby nie  ze styku płyty z kominem?

 

7 godzin temu, Darek_p napisał:

Zakładam, że nie ma problemu ze złym odprowadzaniem wody

Jak nie sprawdzisz opierzenia komina na deskowaniu to nie będziesz pewien. Masz zamontowaną tą rynienkę odwadniającą? o której pisałem wcześniej.

Czy u siebie też miałeś zrobione takie opierzenie po wykonaniu pełnego deskowania?

gf-961A-Lekm-B9BS_ukladanie-papy-664x442

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to, że wcinka jest bo widać, że w miejscu ubytku uszczelniacza blach wchodzi pod cegłę. Nastomiat jest to wcinka w fugę, nie w cegłę (jeżeli ma to jakiś znaczenie).

18 godzin temu, mhtyl napisał:

A ta woda skąd wycieka? czy aby nie  ze styku płyty z kominem?

Dnia ‎2019‎-‎07‎-‎23 o 10:09, Darek_p napisał:

 

Woda wycieka głównie z betonowej stopy jak i najniższych warstw fug.

 

 

18 godzin temu, mhtyl napisał:

Jak nie sprawdzisz opierzenia komina na deskowaniu to nie będziesz pewien. Masz zamontowaną tą rynienkę odwadniającą? o której pisałem wcześniej.

Czy u siebie też miałeś zrobione takie opierzenie po wykonaniu pełnego deskowania?

 

 

Rynienki raczej nie mam. Ale pełnego deskowania też nie mam i takiego opierzenia też nie. Mam blachę ołowianą.

 

Wcinka.jpg

Brak kozubka.jpg

Brak rynienki.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, Darek_p napisał:

Wygląda na to, że wcinka jest bo widać, że w miejscu ubytku uszczelniacza blach wchodzi pod cegłę. Nastomiat jest to wcinka w fugę, nie w cegłę (jeżeli ma to jakiś znaczenie).

Od czoła komina to może być w fudze ale po bokach czyli po skosie tor raczej jest nie wykonalne.

ja bym proponował wcisnąć silikon we wcinkę i  na blachę/opierzenie wewnątrz i jak wyżej pisałem docisnąć aby silikon wyszedł na zewnątrz a potem po dokręceniu opierzenia wygładzić ten wystający silikon najlepiej wilgotnym palcem.

4 godziny temu, Darek_p napisał:

Rynienki raczej nie mam. Ale pełnego deskowania też nie mam i takiego opierzenia też nie. Mam blachę ołowianą.

Myślałem, że masz pełne deskowanie, ale to nie oznacza że przy membranie nie musi być szczelne połączenie membrany z kominem oraz powinna być rynienka odwadniająca. Jeszcze istniej możliwość że taśma ołowiana jest gdzieś na zgięciu uszkodzona.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ex

Dnia 24.07.2019 o 16:46, mhtyl napisał:

...ja bym proponował wcisnąć silikon we wcinkę i  na blachę/opierzenie wewnątrz i jak wyżej pisałem docisnąć aby silikon wyszedł na zewnątrz a potem po dokręceniu opierzenia wygładzić ten wystający silikon najlepiej wilgotnym palcem.

Jak wrócę z urlopu to tak spróbuje zrobić. Jak sie nie uda to wezmę jakiegoś dekarza. Tyle, że  z tymi ciężko obecnie bo wszyscy na budowach. Drobnicy nie chcą brać ze względu na przeładowanie...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zostaw to na jesień gdzie będą chłodniejsze dni bo teraz siedzieć na dachu to najgorsza kara :) 

Jak będziesz miał dekarza to ja bym sie pokusił o wykonanie tej rynienki odwadniającej tylko że wtedy trzeba by było zdemontować cześć dachówek aby dostać się do spodu. Lepiej odżałować i poświecić więcej czasu ale zrobić porządnie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam. Buduję dom podpiwniczony. Jakiś czas temu przykleiłem 10 cm styropianu XPS na ściany piwnicy i dokleiłem dodatkowe 5 cm poniżej okien jako docieplenie warstwy przy gruncie (styropian wysokosci 60 cm wchodzić będzie w ziemię jakieś 40 cm a 20 co wystawać ponad grunt), czyli w strefie przemarzania. Wygląda to tak:       Sfazowałem dół doklejonego styro żeby folia kubełkowa się lepiej ułożyła. No i właśnie chciałem sobie ułożyć teraz folię kubełkową, ale mam dylemat jak ułożyć na tych fasetkach tymbardziej że mam lukarnę czyli narożniki wewnętrzene i zewnętrzne. Zna ktoś jakiś sprytny sposób bez ewentualnego cięcia folii?
    • a możesz jakiś przekroj tego pokazać?
    • Jasne, A w jakim mieście - budujecie ten dom? Karolina    
    • A co ma na celu wywalenie kupy kasy i skomplikowanie układu grzewczego, trzeba sie też liczyć z niedługim zakazem palenia w kominku tak jak np w Krakowie.
    • To mój pierwszy post na forum, zacznę więc od przywitania się. Witam wszystkich. Zastanwaiam się nad kupnem działki 6,800m2 w bliskim sąsiedztwie wału wiślanego. Działka o powierzchni 6800m2 która w ~1/3 jest oznaczona w MPZP jako teren RM-rolno-mieszkalny (RM), a w ~2/3 rolna (R), ~400m stanowi droga na terenie MN, która prowadzi do drogi gminnej(KDD). Od północnej strony działki (od strony wału wiślanego) również znajduje się droga (KDD). W MPZP teren RM jest przeznaczony pod zabudowę zagrodową, R tereny rolnicze. Planuje po zakupie ogrodzić działkę (obszar RM, R, Rwp), wkopać szambo (na obszarze RM), wykopać studnię doprowadzić prąd (linia energetyczna przechodzi w granicy działki oraz przez nią) i wybudować domek letniskowy 35m2, z poddaszem nieużytkowym (na zgłoszenie). Po około 3 latach planuję wybudować dom o powierzchni zabudowy ~200m2. W związku z powyższym mam pytania: 1. Czy jako nie rolnik mogę zakupić wyżej omawianą działkę? 2. Czy mogę ogrodzić cały teren (RM,R,Rwp)? 3. Czy jako nie rolnik mogę na części obszaru RM postawić domek letniskowy 35m2 na zgłoszenie? a. Jeśli nie mógłbym go zgłosić jako letniskowego, to czy możliwe jest zgłoszenie go jako np. budynku gospodarczego 35m2. 4. Czy jako osoba nie będąca rolnikiem mogę się budować na części działki odznaczonej jako RM czy muszę być rolnikiem? Jeśli konieczne będzie założenie siedliska i stanie się rolnikiem: 5. Ile ziemi trzeba mieć żeby założyć siedlisko? Wg. Starostwa jeśli w MPZP nie jest podana taka informacja, nie ma wymogu posiadania powyżej, np. 1ha. Ja takiej informacji w MPZP nie dostrzegam 6. Jeśli zmuszony byłbym do posiadania większej powierzchni ziemi, to czy w celu spełnienia tego wymogu, mógłbym dokupić nieużytki rolne (tania ziemia) za wałem w brakującej ilości? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź, bodaj na jedno pytanie. Niestety, ale uzyskanie informacji od gminy i starostwa graniczy z cudem. Pozdrawiam
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...