Skocz do zawartości

Uszkodzony kabel ziemny jak teraz naprawić?


Recommended Posts

Nie wiem jak ani kiedy ale ma uszkodzony kabel ziemny.

Jest to 5x2,5mm 

Prawdopodobnie został uszkodzony szpadlem przy odkopywaniu

Zrobiłem zdjęcia uszkodzenia.

Wg mnie jest tylko uszkodzona izolacja. czarna zewnętrzna i delikatnie nadcięta brązowa i chyba niebieska izolacja pojedynczej żyły ale miedź nie został odsłonięta.

Jak naprawić takie uszkodzenie.  Wystarczy koszulka termokurczliwa?   Jeżeli tak to jaka?

Kabel będzie zakopany w ziemi.  

Mam opalarkę to z koszulką termokurczliwą sobie poradzę 

Czy wystarczy tylko jedna koszulka żeby wilgoć nie wchodziła do kabla? 


6de21c75e725.png

Po złożeniu rozchylonej izolacji wygląda to dużo lepiej


6442cc748853.png


Nie sądziłem że szpadlem można  uszkodzić tak gruby przewód 5x2,5mm2

Jak mogę sprawdzić miernikiem przewód który nie jest jeszcze podłączony do napięcia. 

Link do komentarza
3 minuty temu, aru napisał:

a jak ją założysz?

zaizoluj jakkolwiek i się po czasie przekonasz

normalnie to są tzw mufy, ale chyba nie do takich pierdół, tzn NN i to takiego

Jeden koniec kabla jest odkopany także z naciągnięciem koszulki nie będzie problemu. 

Link do komentarza
Gość mhtyl
37 minut temu, odaro napisał:

Jak naprawić takie uszkodzenie.  Wystarczy koszulka termokurczliwa?   Jeżeli tak to jaka?

Jeżeli żyły nie zostały uszkodzone to rurka termokurczliwa powinna wystarczyć. ale nie zwykła tylko z klejem, hermetyczna albo specjalna izolacja  do muf.

Gdybyś dał termokurczliwa z klejem to proponowałbym dać ja razy trzy, czyli pierwszy kawałem rurki np  dł 6 cm, drugi 12 cm a trzeci 18 cm i po zawulkanizowaniu pierwszej  rurki nałożyć drugą i zawulkanizować a potem trzecia w sposób symetryczny aby każda rurka zakrywała z dwóch stron poprzednią.

Tylko aby zastosować rurki termo musisz mieć bynajmniej jeden koniec przewodu na wierzchu i sam przewód musiałby do miejsca uszkodzenia być odsłonięty od ziemi.

37 minut temu, odaro napisał:

Jak mogę sprawdzić miernikiem przewód który nie jest jeszcze podłączony do napięcia. 

A przyrządem sprowadzisz czy nie ma zwarcia   podpinając przyrząd pod końcówki danej żyły na przemian, najpierw brązowa z jednej strony a z drugiej do niebieskiej, a potem sprawdzisz czy każda żyła ma przejście podpinając przyrząd pod obie końce jednej żyły. Tak sprawdzisz jeżeli kabel masz na wierzchu i możesz zbliżyć końcówki przewodu do siebie, bo miernik nie ma zbyt długich kabli z próbnikami.

Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
2 minuty temu, odaro napisał:

@mhtyl

 

A możesz polecić jakiś konkretny model koszulki termokurczliwej?

 

Jeden koniec kabla do miejsca uszkodzenia jest całkowicie na wierzchu. 

Ja kupuje w sklepie elektrycznym termokurczliwa z klejem, jest ona grubsza od zwykłej i ma większy zakres średnic skurczenia ale nigdy nie pytałem jakiej firmy. Używam ich np do izolowania przewodów do pomp zanurzeniowych do wody i zdają egzamin, uszczelniają i izolują dobrze.

natomiast co do izolacji jakie stosuje sie do muf jedynie wiem jak to wygląda bo kiedyś w pracy dostałem od elektryka. Podejrzewam, że w dobrym sklepie elektrycznym kupisz jedno i drugie a i tez sprzedawca jak kumaty to Ci podpowie.

7 minut temu, odaro napisał:

Jeden koniec kabla do miejsca uszkodzenia jest całkowicie na wierzchu. 

Czyli nie będzie problemu z założeniem rurki, tylko przed nałożeniem rurki dobrze oczyść z piasku przewód.

Link do komentarza

Rurka termokurczliwa zapewni jedynie izolacje zewnętrzna - nie wiadomo jaki jest stan izolacji między żyłami i w razie osłabienia może dojść do przebicia np. międzyfazowego. Jeśli kabel nie jest zbyt długi może lepiej pomyśleć o jego wymianie?  Profesjonalna napraw wymaga użycia muf izolowanych, co jest zabiegiem kosztownym.

Link do komentarza
Gość mhtyl
4 minuty temu, odaro napisał:

Niestety wymiana kabla nie jest możliwa 

Jeżeli chcesz być pewien że izolacja żył wytrzyma natężenie prądu to dobry elektryk powinien posiadać przyrząd do zmierzania przebić przewodów. Gdyby przyszło założyć mufę to koszt średniej jakości mufy około 50-100 zł i takiej jakości mufa by Ci wystarczyła, ale z Twojego opisu wnioskuję że sama rurka termo na zakładkę jak pisałem wcześniej powinna załatwić sprawę.

Link do komentarza
Dnia 10.07.2019 o 10:17, odaro napisał:

Niestety wymiana kabla nie jest możliwa 

Kupuje się zestaw naprawczy do konkretnego kabla, czyli o odpowiedniej ilości żył i danego przekroju. Pewnie to YKY, więc nie powinno być większych kłopotów. Taki zestaw zastępuje dawniej stosowane mufy i jest o wiele tańsze, ale należy ściśle przestrzegać instrukcji zastosowania.

Link do komentarza

Kabek  na razie mam zaizolowany taśma samowulkanizującą 

Pomiar rezystencji izolacji wykazał 400 MegaOmów czyli podobno jest bardzo dobrze

Zamierzam jeszcze na to wszytko naciągnąć koszulkę termokurczliwą z klejem 

Może nie jest to już potrzebne ale raczej nie zaszkodzi. 

Link do komentarza
Dnia 20.07.2019 o 16:56, odaro napisał:

 Zamierzam jeszcze na to wszytko naciągnąć koszulkę termokurczliwą z klejem 
 

A czemu od razu nie kupisz zestawu naprawczego? To się robi podobnie jak z koszulką termokurczliwą, tylko wszystko jest gotowe i dopasowane do konkretnego rodzaju kabla. Przecież nawet wielcy dostawcy energii posługują się takimi zestawami, oni też nie wymieniają kabli od razu, bo jest drogo. To się naprawia!

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...