Mam problem ze zmywarka. Mianowicie... 

Jak się zmywa naczynia w zlewie i zmywarka stoi nieuzywana przez kilka dni to nabiera wody z tego zlewu i w koncu się przelewa i zalewa kuchnie

Wtedy trzeba ja wyciągać, przechylac i wylewac ta wodę dnem za każdym razem bo wywala błąd e5 i nie chce odpompowac wody. 

 

Mam takie podłączenie do odplywu

Da się to zrobić żeby zmywarka nie nabierala wody ze zlewu jak najtańszym kosztem? 

IMG_20190510_100941.jpg

Link do komentarza
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Wystarczy wysoko poprowadzić rurę odpływową ze zmywarki. Tłoczona pompą ze zmywarki i tak przepłynie. Mniej więcej tak jak zaznaczyłem na zdjęciu. Można ją tam łatwo choćby podwiązać.

zmywarka.jpg

Narazie spróbuję powiesić i zobaczymy co się będzie działo  bo taka redukcja kosztuje 10e :D trochę szkoda siana a na logikę nie powinno teraz przelewać że zlewu jak rura będzie w gorze :D

Link do komentarza
Gość mhtyl
6 godzin temu, qenik napisał:

Jak się zmywa naczynia w zlewie i zmywarka stoi nieuzywana przez kilka dni to nabiera wody z tego zlewu i w koncu się przelewa i zalewa kuchnie

Problem jest raczej nie w podłączeniu zmywarki do syfonu bo przecież setki ludzi mają takie syfony i mają podłączone zmywarki a woda się im nie przelewa z syfonu do zmywarki.

Ja szukałbym rozwiązania problemu raczej w drożności rur kanalizacyjnych i czystości syfonu bo aby woda przelała się do węża od zmywarki syfon czy rury muszą być przypchane i poziom brudnej wody przy spuszczaniu podnosi się do poziomu wlotu rury od zmywarki.

Sama zmywarka też musi mieć jakąś wadę bo nawet gdy woda się dostanie do rury spustowej od zmywarki to musi być coś nieszczelne skoro wylewa się ze zmywarki i woda leci na kuchnię.

Dawno temu czyściłeś zmywarkę?

Link do komentarza
  • 2 lata temu...

 

Mam pytanie, co mogę zrobić w przypadku, gdy mam kilka cm za wysoko odpływ od zlewozmywaka, jest możliwość korekcji ale niecałkowitej przez skrócenie rurki pionowej łączącej zlewoznywak z syfonem, brakuje 3-5 cm. Syfon Franke z aut. korkiem.  Link do syfonu 

https://m.ceneo.pl/16861320;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs&gclid=CjwKCAjwz5iMBhAEEiwAMEAwGC5l34j-fxc31eTeWxoE88tL6KJahNoRVEn-3PnFuf828pWkaotImRoCt8IQAvD_BwE

  

Edytowano przez stratos37 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 godzinę temu, stratos37 napisał:

co mogę zrobić

Możesz dwoma kolanami - tutaj fi 50 - wyprowadzić odpływ na wyższy poziom... nie skracając pionowej rurki... będzie co najwyżej bardziej pojemny syfon...

Na szkicu jest pokazana idea... oczywiście odpływ nie może być wyżej, niż poziom komory zlewozmywaka i odpływ ze zmywarki...

Przekręcając w pionie i poziomie kolanka i połączenia oznaczone od 1 do 4 dasz radę wszystko porozmieszczać.

 

0.jpg.1460e0b4511d388c5b3d1ba18d0a4502.jpg

 

 

Link do komentarza

Dziękuję, rozumiem - a co byłoby w takiej sytuacji, jeżeli odpływ zmywarki byłby na równo, albo ciut wyżej, proszę uprzejmie Kolegę o odp. 

Ewntualnie wąż od zmywarki podwiesiłbym wyżej niż odpływ, tzn. wejście do syfonu byłoby niżej, ale wąż minimalnie ułożyłbym wyżej niż odpływ, czy tak byłoby dobrze? 

 

 

Edytowano przez stratos37 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To błąd i nieznajomość tematu. Beton jest ok Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.   To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.    
    • Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
    • I przegród "ruchomych".  Bo najwięcej ciepła spiernicza "powierzchniami wspólnymi". Chociażby klatką schodową. Drzwiami i oknami.
    • Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
    • Jeżeli istniejąca izolacja i kołki przeniosą ciężar następnej warstwy to ok. Klasa A – domy jednorodzinne zużywające rocznie mniej niż 63 kWh energii na m2 oraz bloki i kamienice z wynikiem poniżej 59 kWh.   Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – dzięki temu można uniknąć „uciekania” ciepła przez wentylację, co może powodować duże straty na ogrzewaniu,   Dodać odatkową izolację przegród zewnętrznych, lub wykonanie ocieplenia materiałem o bardzo dobrych parametrach (w przypadku budynków nieocieplonych) – czasami wystarczy ocieplić stropodach wełną lub wybrać styropian grafitowy, aby znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roczne,   Dodać instalację fotowoltaiczną na dachu – to jeden ze skuteczniejszych sposobów na obniżenie współczynnika EP nawet o 30%, a zaletą takiej inwestycji jest mała inwazyjność i możliwość przeprowadzenia prac nawet, gdy wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały zrealizowane.   Wymiana stolarki itd.   Trzeba zrobić Audyt, czyli dowiadujemy się jak jest teraz, a następnie doprojektować zmiany, które wpłyną na polepszenie  klasyfikacji energetycznej tego budynku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...