Kubatura części użytkowej (wentylowanej) to 377m3 (134m2 x 282cm).

Długości kanałów i ich opory to już kwestia do policzenia prawda? I zależy to zapewne od umiejscowienia centrali :) Myślę że mogę ją postawić na poddaszu na samym środku budynku czyli mniej więcej nad garderobą, to będzie akurat obok komina dymnego który ma w sobie również kanał wentylacyjny, i w ten kanał wepnę wyrzutnię, więc w garazu będzie odseparowana wentylacja grawitacyjna z oddzielnym kominem. Czy te kryterium średnicy anemostatów (do 40m3 wystarczy 100mm, a od 40 do 70 wystarczy 125mm) jest poprawne? Czy mogę dać wszędzie 125 i będzie ok?

Aha no i przede wszystkim- czy te rozmieszczenie anemostatów jest ok? Np. na korytarzu nie trzeba dodać?

Tak w ogóle to spotkałem się z domami w których w każdym pokoju jest nawiew i wywiew (!) i też to jakoś działa... Nie to żebym tak chciał zrobić bo absolutnie nie chcę, ale wynika z tego że chyba nie ma jednej słusznej szkoły wentylacji... Bo mieszkałem w takim domu tydzień i oddychało się świetnie.
 

herbatkowy

herbatkowy

Kubatura części użytkowej (wentylowanej) to 377m3.

Długości kanałów i ich opory to już kwestia do policzenia prawda? I zależy to zapewne od umiejscowienia centrali :) Myślę że mogę ją postawić na poddaszu na samym środku budynku czyli mniej więcej nad garderobą, to będzie akurat obok komina dymnego który ma w sobie również kanał wentylacyjny, i w ten kanał wepnę wyrzutnię, więc w garazu będzie odseparowana wentylacja grawitacyjna z oddzielnym kominem. Czy te kryterium średnicy anemostatów (do 40m3 wystarczy 100mm, a od 40 do 70 wystarczy 125mm) jest poprawne? Czy mogę dać wszędzie 125 i będzie ok?

Aha no i przede wszystkim- czy te rozmieszczenie anemostatów jest ok? Np. na korytarzu nie trzeba dodać?

Tak w ogóle to spotkałem się z domami w których w każdym pokoju jest nawiew i wywiew (!) i też to jakoś działa... Nie to żebym tak chciał zrobić bo absolutnie nie chcę, ale wynika z tego że chyba nie ma jednej słusznej szkoły wentylacji... Bo mieszkałem w takim domu tydzień i oddychało się świetnie.
 

herbatkowy

herbatkowy

Kubatura części użytkowej (wentylowanej) to 377m3.

Długości kanałów i ich opory to już kwestia do policzenia prawda? I zależy to zapewne od umiejscowienia centrali :) Myślę że mogę ją postawić na poddaszu na samym środku budynku czyli mniej więcej nad garderobą, to będzie akurat obok komina dymnego który ma w sobie również kanał wentylacyjny, i w ten kanał wepnę wyrzutnię, więc w garazu będzie odseparowana wentylacja grawitacyjna z oddzielnym kominem. Czy te kryterium średnicy anemostatów (do 40m3 wystarczy 100mm, a od 40 do 70 wystarczy 125mm) jest poprawne? Czy mogę dać wszędzie 125 i będzie ok?

Aha no i przede wszystkim- czy te rozmieszczenie anemostatów jest ok? Np. na korytarzu nie trzeba dodać?

Tak w ogóle to spotkałem się z domami w których w każdym pokoju jest nawiew i wywiew (!) i też to jakoś działa... Nie to żebym tak chciał zrobić bo absolutnie nie chcę, ale wynika z tego że nie ma jedynej słusznej szkoły wentylacji, bo ile specjalistów tyle teorii...
 

herbatkowy

herbatkowy

Kubatura części użytkowej (wentylowanej) to 377m3.

Długości kanałów i ich opory to już kwestia do policzenia prawda? I zależy to zapewne od umiejscowienia centrali :) Myślę że mogę ją postawić na poddaszu na samym środku budynku czyli mniej więcej nad garderobą, to będzie akurat obok komina dymnego który ma w sobie również kanał wentylacyjny, i w ten kanał wepnę wyrzutnię, więc w garazu będzie odseparowana wentylacja grawitacyjna z oddzielnym kominem. Czy te kryterium średnicy anemostatów (do 40m3 wystarczy 100mm, a od 40 do 70 wystarczy 125mm) jest poprawne? Czy mogę dać wszędzie 125 i będzie ok?

Aha no i przede wszystkim- czy te rozmieszczenie anemostatów jest ok? Np. na korytarzu nie trzeba dodać?
 

herbatkowy

herbatkowy

Kubatura części użytkowej (wentylowanej) to 377m3.

Długości kanałów i ich opory to już kwestia do policzenia prawda? I zależy to zapewne od umiejscowienia centrali :) Myślę że mogę ją postawić na poddaszu na samym środku budynku czyli mniej więcej nad garderobą. Czy te kryterium średnicy anemostatów (do 40m3 wystarczy 100mm, a od 40 do 70 wystarczy 125mm) jest poprawne? Czy mogę dać wszędzie 125 i będzie ok?
 

herbatkowy

herbatkowy

Kubatura części użytkowej (wentylowanej) to 377m3.

Długości kanałów i ich opory to już kwestia do policzenia prawda? I zależy to zapewne od umiejscowienia centrali :) Myślę że mogę ją postawić na poddaszu na samym środku budynku czyli mniej więcej nad garderobą. Czy te kryterium średnicy anemostatów (do 40m3 wystarczy 100mm, a od 40 do 70 wystarczy 125mm) jest poprawne? Czy mogę dać wszędzie 125 i będzie ok?
 

herbatkowy

herbatkowy

Kubatura części użytkowej (wentylowanej) to 377m3.
 

herbatkowy

herbatkowy

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

Tym się nie przejmuj.

Jaką masz kubaturę?

Kubatura całej części mieszkalnej (a więc bez garażu i kotłowni) to 377m3.

Cytat

 

 

herbatkowy

herbatkowy

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

Tym się nie przejmuj.

Jaką masz kubaturę?

Kubatura całej części mieszkalnej (a więc bez garażu i kotłowni) to 377m3.

Cytat

 

 

 

herbatkowy

herbatkowy

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

Tym się nie przejmuj.

Jaką masz kubaturę?

Kubatura całej części mieszkalnej (a więc garażu, kotłowni) to 377m3.

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

 

 

 

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzieki, z tego co rozumiem Warunki Zabudowy sa potrzebne w przypadku braku MPZP, czy to calosc prawdy, czy tylko czesc? Pewnie  czegos jeszcze nie wiem.   MPZP natomiast sprawdzalismy przed wyborem projektu i w zasadzie nie ma tam wielkich ograniczen (pewnie dlatego, ze to jest wies). Dzialka jest zagrodowa, ale to zostalo skonsultowane z architektem, ktory bedzie nas prowadzil rowniez przez papierkologie i wymagania spelniamy na budowe (zona ma status rolnika)   Zobaczcie: 2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z nieuciążliwą zabudową usługową i produkcyjną. 3. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów są: 1) zabudowa usługowa komplementarna dla rolnictwa, w tym specjalistycznego, obiekty służące obsłudze rolnictwa, produkcji rolnej i ogrodniczej, związane z przechowalnictwem i dystrybucją warzyw, owoców i kwiatów oraz przetwórstwem rolno-spożywczym; 2) zabudowa usługowa agroturystyczna; 3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym. 4. Przeznaczeniem towarzyszącym jest: 1) zieleń urządzona; 2) drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, trasy rowerowe, ciągi piesze; 3) miejsca postojowe; 4) obiekty małej architektury; 5) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 6) terenowe urządzenia rekreacji, place zabaw; 7) garaże, budynki gospodarcze   5. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu 1) powierzchnie nowo wydzielanych działek nie mogą być mniejsze niż 1200 m2; 2) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 10 m; 3) geometria dachów budynków mieszkalnych – dachy dwu lub wielopołaciowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45°; dopuszcza się: a) doświetlenia poprzez lukarny lub okna połaciowe, dachy lukarn nie mogą się łączyć; b) stosowanie naczółków. 4) dla zabudowy usługowej komplementarnej dla rolnictwa, w tym specjalistycznego, obiektów służących obsłudze rolnictwa, produkcji rolnej i ogrodniczej, w tym związanych z przechowalnictwem i dystrybucją warzyw, owoców i kwiatów oraz przetwórstwem rolno-spożywczym, garaży, nie określa się formy architektonicznej obiektów (wysokości, bryły, kształtu dachów); 5) dopuszczalne wskaźniki powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego: a) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 65% terenu inwestycji, b) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być niższy niż 25% terenu inwestycji, c) w przypadku gdy istniejący wskaźnik zabudowy jest przekroczony obowiązuje zakaz zwiększania powierzchni zabudowy.   Tych stron nie czytalem, ale duzo innych juz tak, jak wiadomo nawet po przeczytaniu nie wszystko sie wie i chcialem jeszcze zasiegnac opinii na forum. Co do linkow to przeczytam dokladnie i bede dalej analizowal, juz z jednego linku wpadlo mi do glowy powiekszenie pomieszczenia dla dziecka a nasza sypialnie zostawic mniejsza, dzieki
    • I od tego może zależeć wybór projektu, i ten wybrany dom w modrzewnicy może nie odpowiadać Twoim oczekiwaniom co do rozkładu pomieszczeń i ich nasłonecznienia...
    • Czyli serwisant miał rację to ewidentnie piszczy gaz.  Teraz to jeszcze jakoś idzie przeżyć ale jak przyjdzie zima to ogłupieje bo piec z kuchni wisi. Muszę to jakoś ogarnąć do zimy 
    • W słoneczne dni dochodzi do nagrzewania się całej warstwy termoizolacji i nie ma tu znaczenia rodzaj styropianu. Wysokie temperatury nie będą miały wpływu na sam styropian, ale mogą działać destruktywnie na warstwę kleju i zaburzyć proces jej wiązania się, co może poskutkować pęknięciami. Dlatego mimo wszystko warto osłonić ocieplaną ścianę przed intensywnym, bezpośrednim nasłonecznieniem.
    • Dzień dobry niestety, z numeracją postów nasz informatyk sobie nie poradził Zarówno błąd 500 oraz problemy z zapisaniem informacji świadczą o chwilowym braku połączenia z serwerem. Daj znać, jeśli sytuacja będzie się powtarzać. Pozdrawiam Marcin
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...