Zero konkretów.
U=1/R, U dla 30+15: R: 1,29+0,15/0,033=5,83 U= 1/5,83=O,17
U dla 38+15, R 2,66+0,15/0,033 to jest U=1/7,2 czyli 0,14
Różnica za okres grzewczy dla 200m2 ścian zewnętrznych, średnia temperatura w sezonie 2st c, czas trwania 172 dni
0,17-0,14 to 0,03 ciężko mi się z tableta pisze nie dodaje jednostek
0,03x200x20 to 120 W na godzinę, 120x24x172 to 490kw na sezon
Przy ogrzewaniu pompa/ekogroszek 490x0,15 to 74,3zl różnicy na sezon grzewczy dla 200m2 ścian.