Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Sciek

Problem z plaskim dachem cieknie

Recommended Posts

Witam mam problem plaski dach maly spadek ma dachu jest papa termo zgrzewalna papa izolacyjna plyta osb laty folia paroizolacyjna pietnastka welny stelaz i plyty gk papa w doskonalym stanie a z otworow na halogeny kapie woda  czy jest to problem z kondensa ja pary wodnej . dodam mieszkanie nie ogrzewane bez wentylacji w jednym pokoju brak plyty gk i tam nie kapie co zrobic pomocy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Niema nic gips odrazu do profila ale bedzie zdjety sufit wiec moge dac folie ale czy to wystarczy czy musze zrobic kominki wentylacyjne w dachu bo juz niewiem szlak mnie trafia kupilem mieszkanie kupe kasy wsadzilem a tu leje sie z sufitu a dach byl zmieniany 5 lat temu od nowa to. Os jak barak robotniczy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Raz to za mało wełny , dwa brak paroizolacji , woda zawarta w powietrzu migruje przez płyty i wykrapla się na spodzie dachu a w zasadzie na membranie paroprzepuszczalnej , ta pewnie z kolei najtańsza

Możesz mieć gruby problem ..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiec co mam zrobic dac welny i folie na stelaz oraz kominki wentylacyjne sasiad ma kominki pod ryna  i niema problemu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
14 minut temu, Sciek napisał:

Wiec co mam zrobic dac welny i folie na stelaz oraz kominki wentylacyjne sasiad ma kominki pod ryna  i niema problemu

Tak zrób .

  • Lubię to 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
14 godzin temu, Sciek napisał:

Witam mam problem plaski dach maly spadek ma dachu jest papa termo zgrzewalna papa izolacyjna plyta osb laty folia paroizolacyjna pietnastka welny stelaz i plyty gk papa w doskonalym stanie a z otworow na halogeny kapie woda  czy jest to problem z kondensa ja pary wodnej . dodam mieszkanie nie ogrzewane bez wentylacji w jednym pokoju brak plyty gk i tam nie kapie co zrobic pomocy

Licząc od spodu - g-k + wełna + folia paroizolacyjna?

Czyli wilgoć zawarta w powietrzu nie przechodzi przez folię tylko wykrapla się w wełnie. O ile dobrze rozumiem układ warstw.

Ta folia paroizolacyjna, która przykrywa wełnę powinna być w zasadzie paroprzepuszczalna. Na górze masz dodatkowo papę x2 + osb i nie ma zagrozenia, że warstwa izolacji zamoknie

Natomiast folia paroizolacyjna powinna być od środka - czyli zaraz pod płyta g-k.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Oczywisty błąd w sztuce. I to podwójny (brak wentylacji)

No ale.. sąsiad tak ma i ma dobrze.

:bezradny:

Dobrze, że chociaż poszedłeś po rozum do głowy i zajrzałeś tutaj.

Podejrzewam, że wentylacji dachu też nie ma

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyli wentylacja bedzie rozwiazaniem problemu czy cos jeszcze opisz co mam zrobic bo sie nieznam 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

173059-strop_warstwy1_500.jpg

173060-strop_warstwy2_500.jpg

Różnica we wskazanych rozwiązaniach polega na folii nisko- i wysokopraoprzepuszczalnej i konieczności zastosowania szczeliny wentylacyjnej przy folii, niskoparoprzepuszczalnej.

A w twoim przypadku folia paroizolacyjna (która nie przepuszcza wcale pary wodnej) leży na wełnie. Mówiąc obrazowo - założ reklamówkę na głowę i oddychaj - zanim się udusisz  - para wodna z wydychanego powietrza wykropli się na twarzy etc. :)

 

Jeżeli ta folia jest paroszczelna to wentylacja nad folią nic prawdopodobnie nie da.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Po rozmowie z kolega i ogledzinach dachu mylilem sie jest to folia paro przepuszczalna wiec dlaczego nadal sie skrapla para .jesli folia jest dobra to teraz na stelaz paro izolacyjna i wentylacje zrobic ?

3f2e978c41379314e0aca99b2ccd.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Musisz zrozumieć:

Od strony mieszkania:

1. płyta GK

2. FOLIA PAROIZOLACJA

3. wełna

itd.

masz to na rysunku

masz tak? 

jak nie to musisz tak zrobić.

 

Wentylacja pomieszczeń obowiązkowo - mechaniczna, grawitacyjna do wyboru.

Wentylacji dachu nie zrobisz, bo dach płaski - jak doczytałem.

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
17 godzin temu, Sciek napisał:

Po rozmowie z kolega i ogledzinach dachu mylilem sie jest to folia paro przepuszczalna wiec dlaczego nadal sie skrapla para .jesli folia jest dobra to teraz na stelaz paro izolacyjna i wentylacje zrobic ?

3f2e978c41379314e0aca99b2ccd.jpg

Jeżeli faktycznie pokrycie jest szczelne i nigdzie nie podcieka to - cytując Eksperta z firmy Marma Polskie Folie

"Papa jest materiałem, który bardzo dobrze uszczelnia dach od zewnątrz, ale niestety nie przepuszcza pary wodnej, gromadzącej się w środku domu – mówi Krzysztof Patoka z firmy Marma Polskie Folie"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niżej załączam obrazki, wybaczcie ze nie jest to rys techniczny ale chyba wystarczy. Mieszkanie małe 43m, sklada sie z wc i dwoch pokoi w tym aneks kuchenny. Panele położone są po całości z wyjątkiem wc. Tak jak piszesz. Jednym ciągiem. Na obrazku zaznaczyłem kółkami miejsca unoszenia. Sypialni to nie dotyczy. Odkleiłem też próg na łączeniu z wc gdzie jest łączenie dwóch paneli, jeden ma sporą przerwę - ok 1cm, drugi miał jej minimum, więc złapałem za szlifierke żeby mu troszke pomóc z nadzieją że się ro wszystko upoziomuje i teraz to dopiero odstaje... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
    • Gość Roman
      Dzień dobry, Mam taki kłopot. Poszukuję instalatora, który mógłby wykonać instalację fotowoltaiczną na moim dachu. Mam parę ofert (w granicach 30 tys zł) ale nie wiem jak je porównać. Każda oferta opiera się na innych założeniach. Jedyne parametry, które mogę porównać do cena i moc instalacji. Ale to przecież nie jest wszystko. Moc może z czasem się obniżyć, do tego dochodzą straty falownika, straty na modułach, serwisowanie itp. Ważne są gwarancje, certyfikacje itd. Każdy instalator oferuje sprzęt innej marki i w związku z tym nie zna cen i jakości sprzętu innych ofertenów więc nie mogę dostać oferty porównawczej. Więc mam pytanie, czy znacie jakiś serwis internetowy, z którego mógłbym otrzymać oferty od instalatorów w tej samej formie i zrobione przy tych samych założeniach? Chciałbym móc porównać te oferty jedna obok drugiej tak jak to jest w porównywarkach telefonów komórkowych. Myślę, że to by mi pomogło podjąć decyzję. Będę wdzięczny za odpowiedź.
    • Ważnym elementem instalacji jest inwerter, odbierający od absorberów słonecznych prąd stały i "czytający" jego parametry, a następnie przetwarzający go na prąd przemienny o częstotliwości sieci i napięciu sieci. Licznik z łączem radiowym wskazał, że od 13 sierpnia do 18 listopada 2015 r. przesłałem do sieci 600 kWh energii elektrycznej. Nie było to dużo, bo staram się kierować wyprodukowany prąd na tzw. samozaopatrzenie. Licząc 1 kWh po 16 gr, powinienem otrzymać w rozliczeniu 96 zł. Nawet taki zarobek się liczy! - mówi Grzegorz, Członek Klubu Budujących Dom, który ogniwa fotowoltaiczne użytkuje od października 2014 r. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/21563-ile-zyskalem-na-instalacji-ogniw-fotowoltaicznych
    • No to napisz, jak naprawdę jest...
    • Czy panele zamontowane są bez dylatacji przy otworach drzwiowych, w sensie, że cała powierzchnia jest ułożona  jednym ciągiem?   Jak pasowane są styki/połączenia paneli z płytkami przy wejściu do łazienki, czy WC? Może jakieś fotki... Może układ pomieszczeń...   Miałem w rodzinie taki przypadek, że panele przy drzwiach do łazienki spasowane były na styk, do przeciwnej ściany było ok. 7 m, okoliczności z grzaniem podobne i telefon: - wujku przyjedź bo trzeba podciąć drzwi w łazience, bo chyba się opuściły. A to na długości korytarza panele naciągnęły wilgoci i zabrakło tej dylatacji - panele w tym miejscu uniosły się i drzwi zaczepiały dolną krawędzią...     Zaznaczam, że to nie ja układałem tam podłogi... Zrobiłem dodatkową dylatację i nie trzeba było podcinać drzwi. Panele są wyrobem drewnopochodnym i są bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Te u Ciebie były bardzo wysuszone, przezimowały w suchej atmosferze, a teraz dostały wody i sie ruszyły. To, że za lodówką jest dylatacja, to świadczy tylko o tym, że ta podłoga, jako PŁYWAJĄCA - dociśnięta przez lodówkę i inne meble kuchenne -  "odpłynęła," w drugą stronę i tam uniosła się.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...