Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
madmans1

Podłączenie przepływowego ogrzewacza 3F

Recommended Posts

Witam

 

Chcę poprawnie podłączyć przepływowy ogrzewacz wody 3fazowy 400v 15KW. będzie używany do prysznica. Posiadam instalację 4 przewodową (mocy mi nie brakuje). I teraz pytania. Chciałem podłączyć go przez różnicówkę 25A. Odległość od tablicy rozdzielczej 13 metrów. Przewód 4x4mm2. W tablicy nie mam już miejsca na różnicówkę. Zamontować ją lepiej obok tablicy czy obok ogrzewacza. Czy takie zabezpieczenie wystarczy żeby w razie jakiejś awarii nikogo prąd nie poraził.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To powinien zrobić elektryk. Taki podgrzewacz bezwzględnie wymaga uziemienia. Ponadto musi mieć własne zabezpieczenie nadmiarowoprądowe. Nominalny pobór prądu (jego natężenie) będzie opisane w instrukcji obsługi. Do niego dobiera się zabezpieczenia.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak bym chciał zawezwać elektryka to bym tu nie pisał. Instalacje elektryczne w domu i garażach robiłem sam (jestem po odpowiednim technikum). Było to tylko wiele lat temu a że w zawodzie nie robiłem to zasięgnąć chcę opini. Napisałem przecież że moc ogrzewacza to 15kW. Prąd maksymalny na jedej fazie to 21,7A więc zabezpieczenie 25A (następne to dopiero 40A) chyba wystarczy. Tylko czy sama eska wystarczy, a nie różnicówka?. W ogrzewaczu jest miejsce do podłączenia 3 faz i uziemienia. Do tablicy rozdzielczej mam doprowadzenie 5 przewodowe ale w tablicy są podłączone tylko 3 fazy i zero. Uziemienie jest nigdzie nie podłączone i nawet nie wiem czy jest podłączone w puszce na ulicy (podłączali to wszystko jakiś rok temu fachowcy z elektrowni przy okazji wymiany kabla zasilającego). Ewentualnie dla pewności możnaby uziemienie dorobić samemu. Ogrzewacz będzie w piwnicy więc przewiercić się przez podłogę i wbić rurę stalową ocynkowaną ze 3m.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyli nie masz uziemienia i naraz chcesz je zrobic?

Rurą 3m? A dlaczego nie 2m albo 4m?

Chłopie do elektryka sie zgłoś. Tobie jest potrzebne uziemienie w instalacji i przegląd całej instalacji.

W łazience jaka masz ochronę?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
10 godzin temu, madmans1 napisał:

Jak bym chciał zawezwać elektryka to bym tu nie pisał. Instalacje elektryczne w domu i garażach robiłem sam (jestem po odpowiednim technikum). Było to tylko wiele lat temu  

Tak przeważnie pisują ludzie mający niewyobrażalnie wysokie mniemanie o własnych umiejętnościach. Tylko jak to pogodzić z tym co napisałeś wcześniej? 

Dnia 11.01.2019 o 00:17, madmans1 napisał:

 Posiadam instalację 4 przewodową (mocy mi nie brakuje) . I teraz pytania. Chciałem podłączyć go przez różnicówkę 25A.  

Otóż stosowanie różnicówek w układzie 4-przewodowym jest prawnie zabronione i to od wielu lat! Jaka jest więc Twoja znajomość zagadnień instalacji?

 

Boję się cokolwiek podpowiadać, bo zdaje się, że i tak wiesz najlepiej. I na pewno nie zrobisz tego dobrze. Poczytaj: 

Wyłącznik różnicowoprądowy, czyli RCD

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, madmans1 napisał:

Zakładając że przewód uziemienia jest podłączony w skrzynce w ulicy czy schemat który narysowałem jest poprawny?

Jeśli podgrzewacz znajduje się na ulicy to będzie poprawny. Najlepiej w osi jezdni.

W każdym innym przypadku nie będzie, przy czym żadne modły tu nie pomogą. Nawet jak zmienisz wiarę na beduińską.

Jak już wspomniałem, możesz sobie uważać co chcesz, ale widać od początku, że nie wiesz co czynisz. Gorzej, że nie sam poniesiesz konsekwencje, lecz mogą je ponieść Twoje dzieci. Niczemu nie winne.

Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, madmans1 napisał:

Zakładając że przewód uziemienia jest podłączony w skrzynce w ulicy czy schemat który narysowałem jest poprawny?

Podłączenie podgrzewacza.jpg

:zalamka:

A jak niby ta różnicówka ma działać/zadziałać dla tego obwodu?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, Jani_63 napisał:

:zalamka:

A jak niby ta różnicówka ma działać/zadziałać dla tego obwodu?

Na ulicy zadziała. Przebije komuś oponę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
18 godzin temu, madmans1 napisał:

Jak bym chciał zawezwać elektryka to bym tu nie pisał. Instalacje elektryczne w domu i garażach robiłem sam (jestem po odpowiednim technikum)

Starch się bać.

Które to technikum kończyłeś?

 

Może lepiej nie mów.

 

Po raz trzeci Ci napiszę - zwróć się do elektryka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
3 godziny temu, retrofood napisał:

Na ulicy zadziała. Przebije komuś oponę.

Fakt. To może być jedyne miejsce. :icon_lol:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To się pośmialiśmy. Zamiast napisać co jest źle i jak powinno być to lepiej wyśmiać. To po ch takie forum na którym pomocy uzyskać nie można. Teraz dopiero zauważyłem że wstawiłem obraz który jest niedokończony ale to już musztarda po obiedzie...

 

Edytowano przez madmans1 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Pomoc można uzyskać, ale przy założeniu, że pytający ma szanse sam sobie - i osobom współmieszkającym - nie zaszkodzić...

Zresztą słusznie poradził

Dnia 11.01.2019 o 09:29, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

To powinien zrobić elektryk

oraz

Dnia 11.01.2019 o 04:03, MrTomo napisał:

Zawezwij elektryka z uprawnieniami

 

Piszesz:

22 godziny temu, madmans1 napisał:

Instalacje elektryczne w domu i garażach robiłem sam (jestem po odpowiednim technikum).

garażowe technikum???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, madmans1 napisał:

To się pośmialiśmy. Zamiast napisać co jest źle i jak powinno być to lepiej wyśmiać. To po ch takie forum na którym pomocy uzyskać nie można. 

Przecież Ci napisałem. Post #6. 

Cytat

stosowanie różnicówek w układzie 4-przewodowym jest prawnie zabronione i to od wielu lat!

Nie zareagowałeś, więc do kogo masz żale i pretensje? Prawo czegoś zabrania, więc jakiś powód tego istnieje! Nie uważasz, jako elektryk z wykształcenia,  że powody tegoż być muszą? Podałem Ci linka abyś zapoznał się z tematyką. Przeczytałeś? Nie, bo po co, Ty wiesz lepiej. Więc radź sobie sam, nie zwalaj winy na forum.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No i za waszą radą zwróciłem się do elektryka. Przyjechał pomierzył i podłączył. Instalację mam 5 przewodową. Podłączył dokładnie tak jak na moim rysunku (więc nieświadomie dobrze narysowałem). Twierdziliście że jak ma ta różnicówka działać dla tego obwodu..... po czym wezwany elektryk podłącza ją właśnie tak..... To ja już komentować nie będę. Mimo wszystko dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
8 godzin temu, madmans1 napisał:

nieświadomie dobrze narysowałem

Dobrze, że NIEŚWIADOMIE dobrze narysowałeś, bo mogłeś NIEŚWIADOMIE źle narysować...

 

Układ był testowany?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Prysznica jeszce nie brałem jeżeli o to chodzi ...;-). Elektryk robił testy jakimś urządzeniem (pewnie rezystor w obudowie) między każdą z faz a PE i różnicówka wywalała.

 

 

Edytowano przez madmans1 (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • "Ministrowie Mateusza Morawieckiego przygotowują projekty ustaw, które złożą się na drugą tzw. tarczę antykryzysową. Jedno z rozwiązań przewiduje przyznanie Poczcie Polskiej uprawnień do otwierania przesyłek. Pomysł budzi kontrowersje nawet w rządzie – donosi w niedzielę „Rzeczpospolita”.  Jeśli pomysł rządu zostanie przyjęty, Poczta Polska będzie masowo otwierać koperty, a następnie przesyłki skanować i dostarczać je elektronicznie – tłumaczy „Rzeczpospolita”Fot.: Marcin Obara / PAP   Zaglądanie do kopert Nowa regulacja ma być uzupełnieniem pierwszego pakietu tarczy antykryzysowej, podpisanej kilka dni temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowy projekt, zmienia 59 ustaw, w tym Prawo Pocztowe, został w weekend skierowany do pilnych konsultacji międzyresortowych. „Z projektu wynika, że rząd na dużą skalę chce upowszechnić tzw. przesyłki hybrydowe. W skrócie oznacza to, że Poczta Polska będzie masowo otwierać koperty, a następnie przesyłki skanować i dostarczać je elektronicznie” – tłumaczy dziennik. Zaznacza przy tym, że nie ma to jednak dotyczyć przesyłek prywatnych. „Projekt przewiduje, że miałoby to miejsce m.in. w przypadku postępowań administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych lub w sprawach o wykroczenia, gdy przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy – wylicza „Rz”. Projekt zakłada też, że „w przypadku braku możliwości przekształcenia przesyłki listowej w postać elektroniczną, operator pocztowy ponownie przesyłkę kopertuje i doręcza do adresata w pierwotnej postaci przesyłki listowej”. Z nieoficjalnych rozmów gazety wynika, że „tak znaczące uprawnienia dla Poczty Polskiej w zakresie wglądu w korespondencję budzą w rządzie kontrowersje”. Tym bardziej, że w piątek z posadą pożegnał się Przemysław Sypniewski, a jego miejsce w fotelu prezesa PP zajął Tomasz Zdzikot, wiceminister obrony narodowej i „zaufany człowiek Mariusza Błaszczaka, szefa MON i wpływowej posta   I już,jeden skan do adresata a drugi do "teczek" Może się przydać. gdy adresat będzie podskakiwać.
    • To mieszkanie jest w domku?, w bloku?, na którym piętrze, nad piwnicą?... budynek jest nowy?
    • We Francji 7500 ofiar , 1/3 to emeryci z domów opieki ............ wygląda to wypisz wymaluj na ,,czyszczenie magazynów ''.
    • Hermafrodyta? Raz "powinienem" a raz "będę wdzięczna" Hm...
    • Taki Pan Janek to skarb.Dmuchaj na niego i chuchaj. I ufaj mu,ufaj bezgranicznie 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...