Dobowe zużycie gazu - De Dietrich AMC 15


Recommended Posts

Kilka dni wymieniłem kocioł węglowy na kocioł gazowy De Dietrich AMC15. 

Dom o powierzchni ok. 130m2. Mury zewnętrzne porotherm 44 plus ocieplenie styropianem grafit 10cm. Poddasze użytkowe (ocieplony strop poddasza i skosy pod regipsami wełną 20cm).

Parter ogrzewanie podłogowe korytarz, kuchnia i łazienka. Kaloryfery ścienne na parterze 4szt. Poddasze 3 pokoje i 3 kaloryfery + łazienka podłogówka i kaloryfer.

dom jest pusty do południa i tmp ustawiona jest na sterowniku 18C, od 15:00 do 23:00 20C, Noc temperatura 18C - No i zimno!!!

Jakiego mogę się spodziewać zużycia dobowego gazu. 

 

Link do komentarza

Pytanie powinno być raczej zadane przez Nas Tobie. Nie lepiej odczytać z licznika po 24 H. Nie zdążyłem skończyć postu przed wypowiedzią Eksperta Cezarego

Żeby zaspokoić do tego czasu Twoją ciekawość.

Zobacz w parametrach ile zużywa kocioł pracując w zakresie kondensacji z wysoką sprawnością. Jeżeli na kotle masz ręcznie ustawione 48-50 stopni i nie masz pogodówki to temperatura na kotle nie wzrośnie (ewentualnie w zakresie histerezy może do 52-53 stopni) a z mojego miesięcznego doświadczenia z innym kotłem większej mocy, kocioł odnotuje przestoje i zużycie będzie małe.

 

Według instrukcji

https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2018/05/Dane-techniczne-Evodens-AMC-15-25-35.pdf

między 0,37/0,38 - 1,64/1,91 czyli załóżmy, że 0.4 m3/h i pracę kotła ustalmy szacunkowo na 10h czyli ja szacuję 4 m3 no może 5 m3.

Napisz jutro czy dobrze oszacowałem :) ? To i tak jest wszystko zależne od temperatury na zewnątrz i ilości fusów, niezbędnych do wróżenia.

 

Doczytałem - jak to zimno ???? Kocioł nie daje rady dogrzać do zadanej na sterowniku temperatury??? Jakie są temperatury w pomieszczeniach przy tej nastawie sterownika? Przeleć się z termometrem po pokojach.

Twój dom powinien mieć orientacyjnie średnio-niskie zapotrzebowanie na ciepło  - mówię o CO.

Link do komentarza

Pierwsze odczyty porobione. 

 

Wczoraj odczyt z licznika 16:00 było 14m3 na liczniku i dokładnie 24h później na liczniku jest 23m3. Zmieniłem tmp nocną na 19stC. 

Nie dopisałem że mam też pogodowke.

Latałem z termometrem po pokojach i zawsze termometr wskazywał do 2st więcej niż temperatura widniejaca na sterowniku

 

Link do komentarza
Dnia 17.11.2018 o 17:27, tacek napisał:

Pierwsze odczyty porobione. 

 

Wczoraj odczyt z licznika 16:00 było 14m3 na liczniku i dokładnie 24h później na liczniku jest 23m3. Zmieniłem tmp nocną na 19stC. 

Nie dopisałem że mam też pogodowke.

Latałem z termometrem po pokojach i zawsze termometr wskazywał do 2st więcej niż temperatura widniejaca na sterowniku

 

Czyli byłem optymistą przez duże O. 9 m3. Pogodówka działa wg zadanej krzywej i zależnie od temperatury na zewnątrz ustala nastawę temp. na kotle itd. Kocioł przestaje pracować w momencie osiągnięcia temperatury zadanej na sterowniku w pomieszczeniu + jakies widełki wynikające z histerezy np+2 stopnie. Można wypiąć pogodówkę i zrobić eksperyment przy nastawie na kotle 50 stopni (dla podłogówki to nawet za gorąco a dla grzejnika w sam raz). To już raczej dla Twojego spokoju.

 

Link do komentarza
4 minuty temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Z rysunku wynika, że ta ściana miała być ocieplona. Co jest w tej najniższej części poddasza dochodzącej do ścianki kolankowej? Zgodnie z rysunkiem nie ma tam izolacji w grubości dachu, ocieplenie jest na zakreślonej ścianie, za to na stropie już go brak.

W tym niższym pomieszczeniu jest wiatrołap. Wiatrołap jest ocieplony na stropem i nie wiedzieć dlaczego nie jest ocieplony ściana zakreślona na czerwono. Na dniach bede tam sie dobierał i zakładał wełnę.

Link do komentarza