Mam problem instalacją grzewczą - ogrzewanie zamknięte gazowe i otwarte węglowe


Pomocnik

Recommended Posts

Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady

Posiadam ogrzewanie zamknięte gazowe i otwarte węglowe. Przy ogrzewaniu zamkniętym, odcięte c.o węglowe (zawór 1,7 zamknięty), grzejniki grzeją b.dobrze, przy zmianie na węglowe (otwarcie zaworu 1,7 zamknięcie zaworu 9  występują problemy z ostatnimi grzejnikami (2 szt). Problem ten mam od 2-lat. Całość instalacji jest w poziomie. Zmieniłem pompę (20/60/180) i nic to nie zmieniło. Zastanawiam się czy przyczyną nie jest mały zbiornik wyrównawczy-15 litrów (przy każdym uruchomieniu muszę dobijać wodę) lub na przeróbką c.o, węglowe na system zamknięty, nie wiem jak podłączyć zbiornik wyrównawczy ciśnieniowy do instalacji c.o węglowej. W załączeniu rys. istniejącej instalacji.

img001.jpg

Link do komentarza

Trudno coś wnioskować z takiego schematu. Nie wiadomo gdzie znajdują się grzejniki, czy jest jedna, czy dwie pompy itd. Jeżeli jest faktycznie tak jak na rysunku, to instalacja jest dziwacznie skonfigurowana. Np. kocioł gazowy nie ma zapewnionego stałego kontaktu z naczyniem wzbiorczym.

Układ powinnien być podzielony wymiennikiem ciepła na część zamkniętą i część otwartą. Ew. całość wykonana jako układ zamknięty z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.