Witam,

 

Mam problem z wykonaniem wentylacji, nie wiem czy prawidłowo zrobiłem to. Proszę o radę jeśli ktoś z Państwa ma odp. widzę lub doświadczanie.

 

Posiadam małą dodatkową łazienkę 1,5m x 1,5m z kibelkiem i umywalką. Potrzebuje wykonać dla niej wentylacje (grawitacyjną?). Zrobiłem w następujący sposób:

 

Rura plastikowa o średnicy 10cm na długości 2m z kolankiem 20 cm i wyjściem na zewnątrz budynku zaraz za kolankiem.

 

Czy w takiej POZIOMEJ wentylacji będzie zbierać mi się woda i w konsekwencji skraplać w mieszkaniu?

 

1.thumb.jpg.4b629db2f44d21e5eb80d7c1a8e8750e.jpg

 

Z góry dziękuje za wszelkie odp.

Link do komentarza

A jak namówisz to powietrze z łazienki, żeby poleciało sobie poziomo, a potem jeszcze kawałek w dół???:icon_eek:

Chyba nie do końca wiesz, jaka jest zasada wentylacji, w ogóle grawitacyjnego ruchu powietrza...

 

W Twoim przypadku sytuację ratuje tylko wentylator kanałowy, zamontowany w tej rurze.

 

Co planujesz w tym pomieszczeniu, przez które poprowadziłeś tę rurę?

Link do komentarza

Z grubsza rzecz biorąc ruch grawitacyjny spowodowany jest tym, że ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego i unosi się do góry. Aby wymusić ruch wystarczający do wymiany powietrza w pomieszczeniu, wytworzyć się musi "cug", ciąg, a na to potrzeba tak z grubsza rury dwumetrowej, aleee... W PIONIE!!! No i jeszcze DOPŁYWU powietrza świeżego, przeważnie zimniejszego...
Popytaj o więcej wujka google:icon_mrgreen:

Wiatrołap jest zwykle tym chłodniejszym pomieszczeniem i mokre powietrze może zostawiać w rurze skondensowaną parę wodną i będzie ona ściekać tymi kolanami i kapać albo sączyć się po ścianie koło drzwi wejściowych, na zewnątrz budynku, oczywiście. Kondensatu nie będzie dużo, bo nie ma tam wanny, czy prysznica, ani suszarki bielizny, ale może być, tym bardziej, że powietrze przy tego rodzaju wentylacji z innych pomieszczeń usuwane jest przez takie pomieszczenia jak łazienka, wc, czy kuchnia.

 

 

Tę rurę skierowałbym raczej nad drzwiami z wc, koło B-1 do kanału wentylacyjnego  w kotłowni, tak jak "coś" narysowanego przerywanymi liniami w poprzek korytarza/wiatrołapu (pomieszczenia 2).

To "COŚ" to chyba nawet jest zaznaczona rura, czy inny przewód wentylacyjny... Tylko powoinien być ze spadkiem w stronę wc i dobrze zaizolowany...

Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
42 minuty temu, MrTomo napisał:

No dobrze.

A co z wentylacją w pozostałych pomieszczeniach?

I to jest Panie dobre pytanie .

bo się okaże ze to jedyny sprawny nawiew i zimą nie znajdzie się, ani jeden chętny by w tym pomieszczeniu zadek wystawić o jakiejś dłuższej nasiadówce już nie wspominając - taaaaak tam będzie ciiiiepło 

Link do komentarza
3 godziny temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

jedyny sprawny nawiew

To ma być chyba wywiew, a nie nawiew...

Widzę kanał wentylacyjny w pomieszczeniu 6, brak wentylacji w aneksie kuchennym, kanał w wiatrołapie z komina z kotłowni i kanał w kotłowni...

Link do komentarza
6 godzin temu, uroboros napisał:

To ma być chyba wywiew, a nie nawiew...

Ale jesteś świadomy że to co ma być w zamyśle w praktyce potrafi okazać się czymś innym .

O ile z wewnątrz na zewnątrz ten kanał będzie potrzebował wspomagania

o tyle w kierunku odwrotnym spokojnie będzie działał bez tego wspomagania , jeżeli nie ma wystarczających nawiewów to rura się sama przemianuje i zacznie spełniać rolę odwrotną do pierwotnie zakładanej

Link do komentarza

Sam wentylator jest tylko urządzeniem wentylacyjnym, który (tak jak wspomniał Szponiasty) może powodować prawidłową wentylacje lub spierdzielić totalnie poprawna wentylację i dotychczasowe funkcje/działanie pozostałych urządzeń wentylacyjnych.

 

Sam wentylator, dla tego przypadku jest nieporozumieniem.

Dodatkowo należy:

- zainstalować klapę zwrotną,

- zainstalować wyrzutnię,

- zabezpieczyć napływ powietrza przez odpowiedni (dobrany) dodatkowy nawiewnik (albo zwiększyć wydajność "istniejących") - sam nawiew w drzwiach nie wystarczy. 

 

Ps. Oczywiście wykonując instalacje elektryczną, należy podciągnąć odpowiednie przewody, dostosowane do danego wentylatora.

Link do komentarza
Dnia 18.09.2018 o 20:22, tedek.zkredek napisał:

Witam,

 

Mam problem z wykonaniem wentylacji, nie wiem czy prawidłowo zrobiłem to. Proszę o radę jeśli ktoś z Państwa ma odp. widzę lub doświadczanie.

 

Posiadam małą dodatkową łazienkę 1,5m x 1,5m z kibelkiem i umywalką. Potrzebuje wykonać dla niej wentylacje (grawitacyjną?). Zrobiłem w następujący sposób:

 

Rura plastikowa o średnicy 10cm na długości 2m z kolankiem 20 cm i wyjściem na zewnątrz budynku zaraz za kolankiem.

 

Czy w takiej POZIOMEJ wentylacji będzie zbierać mi się woda i w konsekwencji skraplać w mieszkaniu?

 

1.thumb.jpg.4b629db2f44d21e5eb80d7c1a8e8750e.jpg

 

Z góry dziękuje za wszelkie odp.

A czemu tej rury nie puściłeś  z lekkim skosem, od strony kuchni nad szafkami?

Bedze tam niewidoczna.

Od strony łazienki w kuchni, rurę wpuścić co najmniej 10 cm poniżej stropu, od strony zewnętrznej wyjść pod sufitem, na zewnątrz kolano, następnie z 50 cm w górę w izolacji ściany i ostatnie kolanko, kratka.  

 

Link do komentarza
8 godzin temu, animus napisał:

Od strony łazienki w kuchni, rurę wpuścić co najmniej 10 cm poniżej stropu, od strony zewnętrznej wyjść pod sufitem, na zewnątrz kolano, następnie z 50 cm w górę w izolacji ściany i ostatnie kolanko, kratka.   

Nooo... I jak nazbiera się z wc i reszty mieszkania pary wodnej w zimnych okresach, to przed kratką się skropli, spłynie 50 cm w dół, a potem lekkim ukosem spłynie i będzie kapać z wysokości conajmniej 10 cm poniżej stropu do łazienki :icon_rolleyes:...


Moim zdaniem powinien wykorzystać wentylacyjny kanał z komina w kotłowni! Najmniej kombinowania i cug w wysokim kominie!

 

Link do komentarza
15 minut temu, MrTomo napisał:

Dodajmy osobny, wolny, niewykorzystany kanał. Nie wspólny z wentylacją kotłowni

Na planie domu (post#3) w kotłowni komin oprócz kanału spalinowego ma cztery wentylacyjne, w tym jeden sugerujący podłączenie właśnie kibelka - tak myślę...

Link do komentarza

Nooo :icon_mrgreen: i w zależności od spodziewanych gości układałoby się menu... ma przyjechać ktoś niezbyt lubiany - to my wcześniej spożywamy dużo grochu i fasolki, na przykład :icon_mrgreen:

2 godziny temu, Jani_63 napisał:

wywiew z tego kibelka byłby na ścianie frontowej? prawie zaraz koło wejścia do domu. 

Ten wywiew JUŻ JEST!!!

Przecież rura już zamontowana!!!

Link do komentarza
Dnia 21.09.2018 o 22:17, uroboros napisał:

Na planie domu (post#3) w kotłowni komin oprócz kanału spalinowego ma cztery wentylacyjne, w tym jeden sugerujący podłączenie właśnie kibelka - tak myślę...

Ale dalej, niedopuszczalne jest prowadzenie kanału wentylacyjnego inaczej niż w pionie (w przypadku wentylacji grawitacyjnej).

Link do komentarza

To wygląda na to, że gość projektujący ten budynek nic o tym nie wiedział, bo nie przewidział wentylacji tak wrażliwego (zapachowo) pomieszczenia... no, chyba,że cośtam jest przewidziane na wyższej kondygnacji, coś przez strop, a tu nie zaznaczone...

 

A może w ogóle w całym budynku jest przewidziana wentylacja mechaniczna, tedek.zkredek nic o tym nie pisze... a ta rura to ma być takie "wspomaganie"...

No nie... przecież są zaznaczone kanały wentylacyjne...

 

Nie wiem, nie znam się, jestem zarobiony...

 

Link do komentarza
5 godzin temu, uroboros napisał:

To wygląda na to, że gość projektujący ten budynek nic o tym nie wiedział, bo nie przewidział wentylacji tak wrażliwego (zapachowo) pomieszczenia...

Przewidział dobrze -  powiększ i luknij na rzut.

Obecne rozwiązanie to radosna twórczość inwestora.

Obstawiam, że w opisie, jest w tym pomieszczeniu wentylator jeśli to miała być łazienka.

Link do komentarza
7 minut temu, bajbaga napisał:

Przewidział dobrze -  powiększ i luknij na rzut.

Wydaje mi się, że jest tak jak napisałem wcześniej - nad drzwiami wlot i odprowadzenie do komina w kotłowni...

 

Jak nie jest tak - proszę o podpowiedź...

 

 

Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Podbijam temat - to można robić poziome kanały w wentylacji grawitacyjnej ?

W moim projekcie też jest podobne rozwiązanie. tzn. nie z wc ale od kuchni, 2 kanały przechodzą przez wiatrołap (1,00-1,20 cm) i wchodzą do otworów wentylacyjnych w kominie. 

Nie pasuje mi to rozwiązanie i pomyślałem aby otwory zrobić w stropie  (poddasze nieużytkowe) i rurą pcv pod skosem wpiąć się w komin - w te same kanały wentylacyjne. Rurę ocieplił bym wełną.

Czy takie rozwiązanie będzie korzystniejsze ?

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Liczyć na "niezniszczalność" paneli winylowych mógł tylko ktoś, kto nigdy nie miał gramofonu i nie słuchał płyt. Winylowych przecież. Byle czym się przecież rysują, nie tylko szafirową (bardzo twardy materiał) igłą.   Natomiast zupełnie innym materiałem jest laminat. I swoją opinie napisałem znając ten materiał. Kiedyś kuchenne meble były wykończane laminatem. Można też było kupować płyty laminowane, bez podkładu. Czyli tę wierzchnią strukturę, z której niektórzy robili nawet boazerię. Kawałki takiej płyty mam do dzisiaj, przydają się w domowym warsztacie. Jeśli nie będziesz sypał piasku pod nogi, to niełatwo je zarysować na podłodze.     To oczywiste, bo ich powierzchnia wody nie przepuści nawet przez tydzień, ale diabeł leży w szczegółach, czyli krawędziach, jak wcześniej wspominałem. Niby są zabezpieczane, ale nigdy nie wiemy czy nie ma tam jakichś nieciągłości i/lub mikrouszkodzeń Lepiej więc nie przekonywać się, że jednak są.  A woda wejdzie w najmniejszą mikro dziurkę, ale wyjść nią później nie chce. Takie wychodzenie pod postacią pary trwa później miesiące i lata. 
    • Tak tak wodę zbierać od razu bo jak będzie stała to wiadomo że żaden panel nie wytrzyma. Ja się jednak decyduje na panele.  
    • Prawda jest taka, że natychmiast po zalaniu trzeba brać za ścierki, ręczniki, czy też odkurzacz przemysłowy i zbierać wodę i maksymalnie wysuszać...
    • Wiem że jest opis ale co innego opis a co innego praktyka. Znajomy położył winyle w przedpokoju i się zdarły po niecalych 2 latach i też pisało że są niezniszczalne :-)   
    • No to masz przecież charakterystykę techniczną.   Panele podłogowe Dąb Wolta o klasie ścieralności AC5 wyróżniają się odpornością na stojącą wodę przez 24 godziny. Wygląd o strukturze synchronicznej, charakteryzuje się wyczuwalnym i widocznym układem słojów jak w prawdziwej desce. Zastosowanie v-fugi sprawia wrażenie osobnych desek i znakomicie odzwierciedla naturalną drewnianą podłogę. Dodatkową zaletą są krawędzie zaimpregnowane wodoodpornym lakierem chroniącym przed wnikaniem wody i zapobiegającym ich pęcznieniu. Do wykończenia górnej warstwy paneli została użyta technologia LLT anti scratch zapewniająca niezwykłą odporność na zużycie i mikrozarysowania, dzięki czemu stopień połysku lub matu, w zależności wykończenia pozostaje taki sam przez cały okres. Panele zostały pokryte specjalną warstwą antystatyczną zapobiegającą powstawaniu ładunków elektrycznych, odpowiedzialnych za elektryzowanie podłóg i tym samym gromadzenie kurzu. Podłogę z paneli Dąb Wolta można układać na powierzchni z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Gwarancja wodoodporności przez 24 godziny   3 Myślę, że spokojnie spełnią Twoje potrzeby.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...