Grubość płyty fundamentowej vs przepisy

Recommended Posts

Witam wszystkich  na forum .

Przygotowuję się do budowy drugiego w życiu domu ma być mały i  wypasiony .Naczytałem się o płycie fundamentowej i nie nie rozumiem pewnych informacji .Podobno płyta w naszych warunkach ma być posadowiona na głębokości 50 cm, to jak mam wykonać płytę o grubości np 30 cm -to do poziomu gruntu brakuje jeszcze 20 cm ,z prostych obliczeń wynika że powinna mięć jakieś 70 cm grubości =jakaś głupota .Prawdopodobnie czegoś nie rozumiem .na działce mam super nośne podłoże myślałem że mały szalunek,. zbrojenie i jazda a tu intelektualny zonk proszę o rozjaśnienie umysłu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bo płyty fundamentowej tak samo jak fundamentów nie robi się z czapy, potrzebne do tego jest konkretne i dla danego budynku i gruntu wyliczenia które zrobi projektant przy adaptacji budynku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na głębokości 50 cm to może być posadowiony i typowy fundament, o ile grunt nie jest wysadzinowy (np. na piaskach, żwirach, nie na glinie). W przypadku płyty zwykle usuwa się tylko warstwę ziemi urodzajnej, czyli humusu.

Proszę pamiętać, że grubość płyty to nie tylko sam żelbet ale też izolacja cieplna.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • No to jak w aucie zmniejszę dawkę paliwa o połowę to co na to silnik? Będzie słabszy o połowę czy będzie mulny i  bardziej paliwożerny i szybciej się zamuli? To samo dotyczy zmniejszenia pojemności komory spalania. Trzeba by było zmniejszyć powierzchnie wymiennika a to jest mało opłacalne i raczej mało wykonalne, chyba, że piec posiada ruszt wodny wtedy można go odizolować tracąc pow. wymiennika i tym samym zmniejszając moc kotła.   Pisał o jednym i o drugim 
    • Nie piekli, tylko skoro można już coś załatwiać to czemu nie ? W sieci jest masa informacji, ale dużo sprzecznych ze sobą i nie wiadomo co robić. Kto robi projekt przyłącza wody i prądu i na jakim etapie po czy przed WZ ? Pisząc o WZiZT masz na myśli warunki zabudowy i warunki dostawy Energi, wody ? Moj operator to PGE , zapewnienie dostawy już mam
    • MrTomo pisał o sprawności. Moc wymiennika i moc paleniska są wartościami maksymalnymi dla określonych parametrów paliwa i temperatury. Mocą kotła można "manipulować" np. ilością paliwa, co ma wpływ na moc kotła za wymiennikiem. Moc wymiennika i jego sprawność zależna jest od temperatury przed i za wymiennikiem. Niewątpliwie zmniejszenie powierzchni komory spalania, jest związana z mniejszą ilością paliwa, a co za tym idzie, zmniejszeniem mocy na wymienniku.
    • A gdzie ci się tak piekli? Musisz mieć najpierw projekt przyłącza wody i przyłącza prądu a tego jak widzę nie masz to po pierwsze, po drugie nie masz nawet WZ do działki nie mówiąc już o adaptacji projektu do tej działki bo i projektu fizycznie też nie masz. Załatw najpierw papierorolgię związaną z PnB a potem będziesz się martwił o media. Co do prądu docelowego  to jeżeli nie będziesz miał postawionego  domu w SSZ to raczej zapomnij o docelowym. Jaki ZE u Ciebie zarządza? Najpierw poczekaj na WZiZT i na podstawie tego  będziesz dobierał domek, jak wybierzesz projekt domku który będzie odpowiadał WZ wtedy z nim do adaptacji do architekta lub projektanta i w miedzy czasie szukaj sobie Kierownika Budowy a on już Cię poinformuje co trzeba zrobić dalej.
    • Zwróć uwagę na moce kotły na paliwo stałe w czym jest wyrażana i co ma na to wpływ. Im wyższej mocy kocioł tym większą ma powierzchnię wymiennika w m2. Dla przykładu podam dane pieców na ekogroszek z podajnikiem jednej z wiodących firm na naszym rynku i tak kocioł o mocy 12 kW ma pow wymiennika 1,7 m2 a następny większy o mocy 20 kW ma pow grzewczą 2,4 m2. Zmniejszając komorę spalania robi na odwrót. Dla porównania jakbyś chciał zmniejszyć moc auta dawkując mu połowę dawki paliwa.  Zmniejszeniem komory spalania zrobi sobie krzywdę w ten sposób że zamiast dokładać co np 12 godzin będzie dokładał co 7 gdz. I jeszcze jeden ważny i chyba trafiony argument aby nie stosować szamotu do zmniejszenia komory paleniska, szamot kumuluje ciepło i tym samym sterowność pieca będzie mało kontrolowana a trzeba przypomnieć że to piec zasypowy, więc biedy może sobie narobić autor tematu, bo woda będzie ciepła (akumulacja szamotu) więc sterownik nie będzie załanczał wentylatora ani miarkownik ciągu będzie zamknięty czyli piec wygaśnie a gdy będzie potrzeba rozpalenia to z  tlącego  się węgla czy ekogroszku będzie wydobywał się zagęszczony dym/opary i wtedy wystarczy dopływ tlenu i mała iskra aby pierdyknęło. Oczywiście to nie zdarzać się będzie non stop ale na pewno z własnego doświadczenia wiesz o co chodzi.
  • Popularne tematy

×